Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
-
vladask
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř bře 22, 2023 1:36 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: okolí Kladna
- Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Radare, mohl bych poprosit o upřesnění modelu mikroinvertoru od DEYE s funkcí aktivního řízení výkonu na základě frekvence? Co jsem se zatím poptával, tak verze 2,25kW (pro 4 panely) to nepodporuje.Radar píše: sob pro 06, 2025 5:38 pm... Pro AC coupling jsou minimum mikromenice od Deye, co to se změnou frekvence umí. A pozor. MP umí řídit frekvenci JEN pokud je offgrid. A na jeden MP3000VA lze pověsit max 3kW!!...
-
Radar
- Příspěvky: 750
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 47
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Já jsem to řešil cca před rokem u Axilogi, 2250 tu tuším nebyl, řešil jsem 2000W s 4 MPPT a 1000W s 2 MPPT, všechny to měly. Kde jsi se dotazoval?? Nezdá se mi to, projed YT. Je to základní vlastnost mikromenicu Deye. I proto, aby ve spolupráci s hybridem v ostrovu uměly frekvenčně řídit svůj výkon, což přes GEN port jejich hybridy zvládají podobně jako Victron
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kodl69
- Příspěvky: 8131
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1022
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
to co píše Radar výše je trochu problém, kterej budu řešit na jaře u známýho. Rád by AC coupling na výstupu victronu, ale co když dojdou baterky a z victronu se stane kus drátu? V té chvíli je asi jedná možnost ten fv střídač odpojit nějakým stykačem, nebo nějak podobně. Jinak nastane neřízený přetok do sítě, a to fakt nechceš...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5112
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 478
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Stači odpojit čidlo a zastaví se.Podle mĕ v ném jde nastavit napĕti baterie, kdy má pracovat, ale nezkoušel jsem
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
glottis
- Příspěvky: 3409
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 432
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Pokud svítí a ty ongridy dávají tak si baterku nevybijes. I když by prepl na bypass můžeš tu energii dát si baterií.
- JirkaE
- Příspěvky: 1893
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 270
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
A nestačilo by ,,nafázovat" jeden z těch měničů bez baterek ? Není o tolik dražší s tím co umí.kodl69 píše: čtv pro 11, 2025 9:52 pmto co píše Radar výše je trochu problém, kterej budu řešit na jaře u známýho. Rád by AC coupling na výstupu victronu, ale co když dojdou baterky a z victronu se stane kus drátu? V té chvíli je asi jedná možnost ten fv střídač odpojit nějakým stykačem, nebo nějak podobně. Jinak nastane neřízený přetok do sítě, a to fakt nechceš...
Žádné přetoky, 6kW 1MPPT nebo 8kW 2MPPT - bez ohledu na to, je-li to napájené z AC OUT Victronu - z baterek nebo ze sítě.
Nedávno jsem poslal 8kW verzi tady jednomu z uživatelů fora a teď mám doma konečně finálovou verzi 6kW s 1MPPT na testy.
Je úplně jedno, kolik je na tom panelů a jaký mají zrovna výkon a je to hybrid bez přetoků - bez baterky
Rozdíl si bere ze sítě - v tomhle případě z Multiplusu a AC OUT. Pokud dojdou baterky a z MP2 je jen kus drátu, jede ze sítě dál bez přetoků.
Do sítě, ani do Multiplusu ZPĚT nic nejde.
viewtopic.php?p=274691#p274691
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
kodl69
- Příspěvky: 8131
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1022
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Jasně, ale já potřebuju, aby ten AC napojenej měnič naopak ty baterky přes multiplus nabíjel. A to co tady popisuješ je mi k ničemu. Jde hlavně o zimní provoz, a ten známej má celkem zbytečně nevyužitou cca 200m2 střechu, ale cca 60m od domu, takže nějaký DC vedení do 120V není úplně dobrej nápad...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- JirkaE
- Příspěvky: 1893
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 270
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Však to může být připojené i na AC IN, mezi přívod z DS a MP2 v tom přece není rozdíl a nabíjení baterek si už řídí multiplus sám
Podle mě je to stejný jako mikroměnič - jen to nedělá ty přetoky a může mít větší výkon
Podle mě je to stejný jako mikroměnič - jen to nedělá ty přetoky a může mít větší výkon
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Radar
- Příspěvky: 750
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 47
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Pro AC COUPLING, 200m2 pole a 60m AC vedení k Multi se určitě nebavíme o Modráscích (že?). Malý výkon a beztak mizerné MPPT, atd...kodl69 píše: pát pro 12, 2025 1:42 amJasně, ale já potřebuju, aby ten AC napojenej měnič naopak ty baterky přes multiplus nabíjel. A to co tady popisuješ je mi k ničemu. Jde hlavně o zimní provoz, a ten známej má celkem zbytečně nevyužitou cca 200m2 střechu, ale cca 60m od domu, takže nějaký DC vedení do 120V není úplně dobrej nápad...
Pokud je řeč o mikroměničích a riziku vybité baterie a propojením AC IN na AC OUT, pak Victron nic frekvenčně neřídí a vše nad rámec spotřeby a nabíječky poteče do GRIDU.
Před MULTI se musí na přívod ongridu dát externí stykač. Toto má DEYE vyřešeno lépe - GEN port, kam se ongrid připojuje, mají před sebou relé...
Kdyby šlo řešit spínání AC OUT 2 noderedem, tak bys to naprogramoval (pokud AC IN ON / tak AC OU2 OFF, jinak pořád ON) a je to vyřešené v podstatě stejně ... Takto se musí na svorce AC OUT udělat rozdvojení a to co jde k ongridu řízeně v některých situacích odpínat externím stykačem
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
vladask
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř bře 22, 2023 1:36 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: okolí Kladna
- Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Re: Victron Multiplus II + Modrasek jako AC coupling
Ptal jsem se technické podpory Viacomu, ale spíš píšeme každý o jiném mikroinvertoruRadar píše: čtv pro 11, 2025 7:56 pmJá jsem to řešil cca před rokem u Axilogi, 2250 tu tuším nebyl, řešil jsem 2000W s 4 MPPT a 1000W s 2 MPPT, všechny to měly. Kde jsi se dotazoval?? Nezdá se mi to, projed YT. Je to základní vlastnost mikromenicu Deye. I proto, aby ve spolupráci s hybridem v ostrovu uměly frekvenčně řídit svůj výkon, což přes GEN port jejich hybridy zvládají podobně jako Victron
Kdo je online