Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

radonek
Příspěvky: 8
Registrován: pát led 14, 2022 3:20 pm
Reputace: 0

Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od radonek »

Dobrý den, žádám vás o radu. Letos jsem vyměnil osvědčený střídač za výkonnější EASun 11kW a objevil se mi problém, že při velkém oslunění panelů, začnou bručet a zahřívat se obyčejná železná trafa. Měnič je zapojen v ostrovním režimu, bez připojení k DS. Připojeny jsou dva stringy, každý 10 panelů á 400W. Problém je pouze při velkém výkonů z panelů při nabíjení baterií a malém odběru zátěže 230v. Při nižším výkonu FV se problém zmenšuje a při provozu z baterie mizí. Sinusovka se na osciloskopu hlavně na vrcholcích zvláštně vlní. Myslím si, že tady by mohl být problém. Vyšší harmonické a pod. Prosím, řešil někdo z vás tento problém? Děkuji.
kyocera
Příspěvky: 1446
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputace: 377

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od kyocera »

O tom problému s EASUN 11kW jsem psal v odkazu níže. A píší tam i další lidé o rušení z kombibeden.
V EASUN 11kW chybí odrušovací filtry na vstupu i výstupu
Já EASUN nemám, ale vím, že z výroby je zařízení ošizené a vy to také potvrzujete.
Dělat takové dodatečné externí filtry není jednoduché . Chce to znalosti, vypočítat potřebné průměry drátů na tlumivky je ten nejmenší
problém, pak správně vybrat jádra kondenzátory atd. Ten EASUN 11kW by se neměl ani prodávat. Kdyby se dostal na zkušebnu byl by vyřazený
při měření EMC. Není to žádná rada na 5 minut. Jedině ten problém začněte teoreticky studovat
viewtopic.php?p=278213#p278213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
kuba47
Příspěvky: 68
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od kuba47 »

Jaký přesně typ - SMG II, SMW, ..? A jaká verze firmwaru?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Franta2776
Příspěvky: 5068
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 476

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od Franta2776 »

Problem je se všemi levnými VN mĕniči.Já mám starší 5,5kW Easun.Soused radioamatér my říkal o silnéml rušení ode mĕ.Hodnĕ pomohlo dát na kabely od baterek magnety na přicvaknuti na kabel.Použil jsem jich asi 30ks.
I když to stoji penize je lepší přejit do 120V na mppt ten Cipis to s náma myslí dobře😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3493
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od gupa »

Napadá mne utáhnout vše co se mohlo povolit. Viděl jsem přetažení šroubků a napružení konektrorů při instalaci tohoto měniče na jednom youtube kanálu. Nebo prostě termokameru. Než začnou obláčky a dým.

Hybird Solar Inverter (jakási ptačí solární měnírna)
EASUN 11KW Off Grid Inverter Build-in MPPT 120A 160A— EASUN PO.png
EASUN 11KW Off Grid Inverter Build-in MPPT 120A 160A With Wifi Accept — EASUN PO.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
kuba47
Příspěvky: 68
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu

Nový příspěvek od kuba47 »

Franta2776 píše: sob lis 29, 2025 6:55 pm
Hodnĕ pomohlo dát na kabely od baterek magnety na přicvaknuti na kabel.Použil jsem jich asi 30ks.
Zrovna u baterky, která je jediná galvanicky oddělená, bych nečekal, že to něčemu pomůže. Ferity bych dával na kabely k panelům, příp. na AC. Ale to znamená, že souseda spíš rušilo těch 36kHz (nebo na kolika to běží) z DC-DC měniče, než 50Hz obdélník z panelů.

Jinak k těm bručícím trafům, věřil bych, že bručení může dělat zdeformovaná sinusovka, ale jestli se zahřívají, tak musí být na výstupu střídače DC složka, což určitě není normální. I levné střídače toto nějakým způsobem hlídají a kompenzují.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD