Rušení z kombiměniče
- GHLL
- Příspěvky: 161
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 61
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Rušení z kombiměniče
Mám kombiměnič AXPERT MAX E TWIN 11KW. Kombiměnič nemá zapojený AC vstup (jedu jen ostrov) AC výstupu má spojený N a PE. Z AC výstupu (přes jištění) jde cyky kabel k bojleru společně s cyky kabelem od termostatu topení v jedné liště, cca 3m je společný souběh kabelů.
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
-
kuba47
- Příspěvky: 62
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
To je bohužel vlastnost jednofázových galvanicky neoddělených střídačů. Navíc nulák u Axperta přepíná natvrdo mezi plusem a mínusem panelů, velká tlumivka je jen na fázi. Nedá se ta komunikace termostatu vést krouceným párem, třeba FTPčkem?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- GHLL
- Příspěvky: 161
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 61
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Jo můžu to dát i jinou trasou, aby to nebylo v souběhu.. Magnetický feritový filtr asi nepomůže co?
-
Soban
- Příspěvky: 4469
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rušení z kombiměniče
Co je to za sběrnici?
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
kuba47
- Příspěvky: 62
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Spíš ne, ale třeba Deye k měničům dává toroidní jádra na odrušení PV vstupu, někdy snad i na AC výstup. Tak možná to nějaký efekt má.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
kyocera
- Příspěvky: 1442
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
- Reputace: 366
Re: Rušení z kombiměniče
Ten AXPERT MAX E TWIN 11kW je asi stejné uvnitř provedení jako EASUN 11kW.
Já tento měnič 11kW nemám, ale leze z toho neskutečné rušení.
I ze vstupu pro FV panely.
S tímto měničem 11kW jsem se setkal a měl jsem možnost připojit osciloskop. Odhaduji, že ten měnič 11KW nemá vstupní ani výstupní filtry na potlačení rušení. Tak začal bych tím, že podívat se na SA nebo alespoň osciloskopem se podíváte na to jak měnič pracuje a pak je potřeba řešit
odrušení na vstupu i výstupu. Na vstupu je potřeba si uvědomit, že filtr si musí poradit s DC složkou v tlumivkách. Můžete zkust hnědé toroidy neu flux.
Cenově jsou na nízké hladině. Začněte měřením za provozu na vstupu a výstupu a když by jste si s odrušením nevěděl rady, můžete mně napsat SZ a zkusím Vám poradit podle toho co naměříte.
Já tento měnič 11kW nemám, ale leze z toho neskutečné rušení.
I ze vstupu pro FV panely.
S tímto měničem 11kW jsem se setkal a měl jsem možnost připojit osciloskop. Odhaduji, že ten měnič 11KW nemá vstupní ani výstupní filtry na potlačení rušení. Tak začal bych tím, že podívat se na SA nebo alespoň osciloskopem se podíváte na to jak měnič pracuje a pak je potřeba řešit
odrušení na vstupu i výstupu. Na vstupu je potřeba si uvědomit, že filtr si musí poradit s DC složkou v tlumivkách. Můžete zkust hnědé toroidy neu flux.
Cenově jsou na nízké hladině. Začněte měřením za provozu na vstupu a výstupu a když by jste si s odrušením nevěděl rady, můžete mně napsat SZ a zkusím Vám poradit podle toho co naměříte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
kuba47
- Příspěvky: 62
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Záleží, jaký Easun. SMH vůbec žádné odrušení nemá, SMG má myslím malou odrušovací tlumivku na AC, SMW (shodný s Axpertem MAX) má tlumivku i na PV.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
MikroCZ
- Příspěvky: 125
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Potvrzuju SMH-III 48V 6,2Kw. Radio vedle něho prostě neposlechneš. Už sem přemýšlel, jak odrušení pomoci. Jaký toroid a na co jej namotat... Deye dává na PV vstupy dodává vcelku masivný toroid.
-
kyocera
- Příspěvky: 1442
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
- Reputace: 366
Re: Rušení z kombiměniče
Odrušení se musí navrhovat cíleně. Pokud nemáte SA , spektrální analyzátor, tak alepoň osciloskopem zkuste na vstupu a výstupu za provozu
zjistit hlavní kmitočty, které mají nejvyšší amlitudy a největší podíl na rušení. SA by uměl vidět i rušivé harmonické , ale alespo%n zjistit ty základní rušivé kmitočty které jsou pracovní ,tedy funkční . Na vstupu od panelů pracuje jeden měnič co dodává napětí DC do baterky to je první kmitočet a pak je modulace sinus PWM a to je druhý kmitočet . Správná skladba filtrů má být vstupní filtr od panelů - potlačení souhlasného rušení , v měniči sinus dolnofrekvenční propust a výstupní filtr na potlačení souhlasného rušení a ještě někdy je tam navíc i sinus filtr .
zjistit hlavní kmitočty, které mají nejvyšší amlitudy a největší podíl na rušení. SA by uměl vidět i rušivé harmonické , ale alespo%n zjistit ty základní rušivé kmitočty které jsou pracovní ,tedy funkční . Na vstupu od panelů pracuje jeden měnič co dodává napětí DC do baterky to je první kmitočet a pak je modulace sinus PWM a to je druhý kmitočet . Správná skladba filtrů má být vstupní filtr od panelů - potlačení souhlasného rušení , v měniči sinus dolnofrekvenční propust a výstupní filtr na potlačení souhlasného rušení a ještě někdy je tam navíc i sinus filtr .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host