Rušení z kombiměniče
Mám kombiměnič AXPERT MAX E TWIN 11KW. Kombiměnič nemá zapojený AC vstup (jedu jen ostrov) AC výstupu má spojený N a PE. Z AC výstupu (přes jištění) jde cyky kabel k bojleru společně s cyky kabelem od termostatu topení v jedné liště, cca 3m je společný souběh kabelů.
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
-
kuba47
- Příspěvky: 61
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
To je bohužel vlastnost jednofázových galvanicky neoddělených střídačů. Navíc nulák u Axperta přepíná natvrdo mezi plusem a mínusem panelů, velká tlumivka je jen na fázi. Nedá se ta komunikace termostatu vést krouceným párem, třeba FTPčkem?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- GHLL
- Příspěvky: 161
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 61
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Jo můžu to dát i jinou trasou, aby to nebylo v souběhu.. Magnetický feritový filtr asi nepomůže co?
-
Soban
- Příspěvky: 4469
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 297
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Rušení z kombiměniče
Co je to za sběrnici?
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
kuba47
- Příspěvky: 61
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rušení z kombiměniče
Spíš ne, ale třeba Deye k měničům dává toroidní jádra na odrušení PV vstupu, někdy snad i na AC výstup. Tak možná to nějaký efekt má.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p