Pokus o malou elektrárnu v garáži
-
skybor
- Příspěvky: 1443
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 202
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ti chytřejší si samozřejmě do (backup) prodlužky zapojí i lampičku ...
Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. Proč na ten backup výstup není zapojený celý barák. Je fakt totální absurd mít FVE s baterkou a být při výpadku gridu potmě
Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. Proč na ten backup výstup není zapojený celý barák. Je fakt totální absurd mít FVE s baterkou a být při výpadku gridu potmě
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
glottis
- Příspěvky: 3355
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 423
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Protože by to třeba 10kw solax nedal. Silnější rychlovarná konev to kamarádovi sundala když to zkoušel. Firmy by musely překopat hlavní rozvaděče a přidat přepínače sítí nebo to prezapojit. Ale kde nepadá proud je to ok. Mě za několik let nešel asi 2x
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2472
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ja zapojoval kamaradovy Solax 15kw a ma celej barak na backup a jak pises treba kavovar a jeste neco 15kw Solaxe pretizi a hodi do chyby v bateriovem rezimu, pokud jede ONGRID tak je to v pohode
Proto ja bych si Solaxe na ostrov nevzal
Jinak taky nechapu proc nekdo ma FVE s baterkama bez backup:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
vk_1
- Příspěvky: 485
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 55
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ale to není čistě od tom střídači, ale spíš kolik máš k tomu baterií, ne? Třeba baterky T58 mají docela malý max proud, dostaneš z nich 2.5 kW max, za studena ještě méně.
Většina instalací má 2x T58, tj. cca 5 kW na DC straně, a to na ostrovní provoz moc výkonu není.
Většina instalací má 2x T58, tj. cca 5 kW na DC straně, a to na ostrovní provoz moc výkonu není.
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Připojil jsem plot a pod plným svitem, jsem zkoušel zkratem 5kWp udržet DC oblouk a při nějakých 70V naprázdno to opravdu nejde a nejde
. Záblesk to udělá slušný, upállí se kus 6mm2 vodiče, ale nic to není schopné zapálit pokud u toho nebudu skladovat kanystr s benzínem.
Asi přejdu na domě na NN do 120V. Cipis má recht, jak nás do toho tlačí.
Asi přejdu na domě na NN do 120V. Cipis má recht, jak nás do toho tlačí.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Zimni východ slunce nad plotem solárnika před 8:00 dává plot 1kW.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 19, 2025 8:22 am, celkem upraveno 1 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Od 8:00 je výkon elektrárny okolo 3kW
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
V 9:30 dával plot 6kWp okolo 3kW výkonu zbylých 27kWp dával 3,5kW.

Na ranní provoz je ten plot super.Budu mít příkon z panelů rozdĕlený do celého dne.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- GHLL
- Příspěvky: 158
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 60
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
A jak to máš teda zapojené? Psal jsi že dáváš 2 panely do serie a těch sérií máš kolik? takže celkový teoretický výkon plotu je kolik? a pouštíš to přes asi jištění přímo do baterie nebo jak? Ale je to teda paráda 
- JirkaE
- Příspěvky: 1820
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 253
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jsem zvědavý na další výsledky měření. Kolem poledne a odpoledneFranta2776 píše: stř lis 19, 2025 10:03 amV 9:30 dával plot 6kWp okolo 3kW výkonu zbylých 27kWp dával 3,5kW.Na ranní provoz je ten plot super.Budu mít příkon z panelů rozdĕlený do celého dne.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dorazily pouzdra a pojistky z Ali.Vypadá to normálnĕ a hlavnê se ušetří asi 100m vodiče.Jenom dva dráty 6mm po plotu a přes pojistku připojený panely.Krásná práce.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- JirkaE
- Příspěvky: 1820
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 253
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nechce se Ti prosím sdílet více údajů ?
Velmi mě zajimají všechny dny, nejen ty silnější ale i ty slabší - kolik ten plot dává a jaký je efekt při zataženém dnu a jen ze světla bez slunce.
Nemyslím to ironicky, opravdu mě ty stojaté panely zajímají - na tom youtube to může být zavádějící a účelové - Tobě bych čísla z reálného provozu věřil
Kolik těch dvojic celkem je ? A jaký je maximální proud a jaký ten reálný v průběhu dne ?
Velmi mě zajimají všechny dny, nejen ty silnější ale i ty slabší - kolik ten plot dává a jaký je efekt při zataženém dnu a jen ze světla bez slunce.
Nemyslím to ironicky, opravdu mě ty stojaté panely zajímají - na tom youtube to může být zavádějící a účelové - Tobě bych čísla z reálného provozu věřil
Kolik těch dvojic celkem je ? A jaký je maximální proud a jaký ten reálný v průběhu dne ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
- TomHC
- Příspěvky: 3271
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 643
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tiež by ma to zaujímalo - hlavne difúzne osvetlenie teraz v "zime".
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
-
Franta2776
- Příspěvky: 4984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 464
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dnes ráno je třeba tma v tuto dobu pole 4500Wp.dává 80W a plot pouze 50W.Při tmĕ je výhodnĕjši mít panely natočeny kolmo k obloze.Jsou to ale všechno zavádĕjici údaje a nechci poskytovat matouci data.
Nejlépe vypovídajici jsou FV kalulačky, tam ty data ukazují výhodnost plotu v zimnich mĕsicich.Hlavnĕ plnou výplñ plotu za 500kč/m2 nikde nekoupíte.
Jinak celá moje regulace bude stykač 100A.Ten bude Plot v zimĕ dodává max 50% maximálniho výkonu svit je max okolo 400W/m2
Nejlépe vypovídajici jsou FV kalulačky, tam ty data ukazují výhodnost plotu v zimnich mĕsicich.Hlavnĕ plnou výplñ plotu za 500kč/m2 nikde nekoupíte.
Jinak celá moje regulace bude stykač 100A.Ten bude Plot v zimĕ dodává max 50% maximálniho výkonu svit je max okolo 400W/m2
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Migel
- Příspěvky: 1654
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 245
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Cize chces to len pripajat a odpajat natvrdo?.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, Migel, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů