Plechová střecha s hromosvodem

kodl69
Příspěvky: 8012
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1008
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od kodl69 »

to záleží na tom, co ti vyjde při výpočtu rizik. Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cuki
Příspěvky: 398
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od cuki »

kodl69 píše: pon črc 15, 2024 5:09 am
Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
To jsem nevěděl že se to takto rozpočítává. Tedy pokud mám 4 stringy (8 vodičů), připadá na jeden vodič do rozvodů jen 6,25kA? Pak tedy nemusím řešit T1 na střeše?

Mám na každý string kombibox s T2 a přiznám se že se mi T1 z cenových důvodů přidávat nechce.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
kodl69
Příspěvky: 8012
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1008
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od kodl69 »

T1 A T2 mají jiný průběh impulsu, tj přepěťovka T1 je při stejném proudu schopná svést řádově větší energii než T2. Na to pozor. Obrázek
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Radar
Příspěvky: 654
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 40

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od Radar »

Kolegové, s dovolením použiju toto vlákno. Řešil jste někdo realizaci / či úpravu stávajícího hromosvodu na plechové střeše v souvislosti s instalací FVE?
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
kiksa
Příspěvky: 95
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od kiksa »

Je to tak, v pátek jsem byl ze zvědavosti na školení DEHN a nově musí být dodržena vzdálenost "s". Takže možnosti jak toho dosáhnout sis popsal, spojeni FVE s hromosvodem uz neni ok. Je to dle ČSN EN 62305-3 a 4.
Mimochodem na školení používali fotky tady z fóra...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
pibi
Příspěvky: 1471
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od pibi »

PXL_20230512_054915730.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 2530
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od eman »

Koukám, aby člověk unikl tomuhle podvodu, tak je lepší postavit vedle domu příhradovou kontrukci s hromosvodem, který ten dům pokryje celý. Asi se málo prodávali HVI vodiče. Zajímalo by mě, jestli takhle tuhý normy mají i v okolních státech...
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Radar
Příspěvky: 654
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 40

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od Radar »

Čekám na výpočet. Toto oddálené provedení není sice žádná pastva pro oči, ale pořád je lepší pořídit tyto izolační držáky než to tahat HVI vodičem,
to je cenová katastrofa, podobně jako ty jejich izolované stožáry/jímače.
Mám pultovou střechu s 8°sklonem, od hřebene po okap (vodorovně) 650cm, tak jsem zvědav jak vyjde S a výška jímače (jímačů) :-/
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
kiksa
Příspěvky: 95
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od kiksa »

No ani ten HVI není teda žádná krása. Každopádně by nove mělo být zabráněno i krokovemu napeti u svodů. Takže kovovy rošt v zemi u každého svodu a nebo opět HVI. 😅 Šílenost.
Me by hromosvod podle normy vyšel odhadem na 150 t. Kc.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
ElektroEzs
Příspěvky: 2344
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od ElektroEzs »

No ty oddalene tyce by u nas doma neprosli:-) Ja mam nastesti betonove tasky a dodrzuju 70-80cm od hromosvodu ale znamej bude delat na plechu tak sem mu rikal ze ho ceka HVI. Myslim si ze dost lidi i firem na to stejne bude kaslat a hlavne to stejne neni zaruka toho ze blesk netrefi panely i kdyz udelam HVI za raketu. 5 revizaku 5 nazoru na hromosvod. Kazdopadne pojistovna se na tom pak bude tocit kdyz se neco stane a nebude oddaleny hromosvod.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4738
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 396

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od Franta2776 »

Hromosvod je u FVE povinný???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2344
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od ElektroEzs »

Nove instalce uz prej jo
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 654
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 40

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od Radar »

Ano, je povinný od 1/1/2025, změnily se podmínky / norma.
Tak jak je proveden u mě stávající to nevyhoví.
Tedy z toho zůstane jen stávající připojení - uzemnění AL nosné konstrukce panelů na stávají AlMgSi svod a samotný hromosvod musí být proveden jako izolovaný s dodržením vzdálenosti S.
Plechová krytina je součástí konstrukce, od které musí být dodržena bezpečná vzdálenost S. Záleží tu zejm. na délce svodu k zemniči
HVI kabel má izolaci o ekvivalenu 75cm (HVI light do 45cm).
Takže mechanicky musí být izolovaný hromosvod proveden buď jako "oddálený" - viz foto výše, AlMgSi klasika na distančních izolačních podpěrách
nebo jako HVI, kdy tuto vzdálenost zajistí HVI prvky a svodové vodiče... (a jsme u ceny)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
kiksa
Příspěvky: 95
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od kiksa »

Tuším ze je nově ještě nutné dodržet vzdálenost s i mezi izolovanym hromosvodem a vodicem ochranného pospojovani. Ale to už si vybavuji jen matně.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
pibi
Příspěvky: 1471
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plechová střecha s hromosvodem

Příspěvek od pibi »

Radar píše: pon říj 20, 2025 6:50 am
Čekám na výpočet.
https://www.kniska.eu/software/swdownload
Snímek obrazovky 2025-10-20 135043.png
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934