Plechová střecha s hromosvodem
-
- Příspěvky: 8011
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1008
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
to záleží na tom, co ti vyjde při výpočtu rizik. Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
To jsem nevěděl že se to takto rozpočítává. Tedy pokud mám 4 stringy (8 vodičů), připadá na jeden vodič do rozvodů jen 6,25kA? Pak tedy nemusím řešit T1 na střeše?kodl69 píše: pon črc 15, 2024 5:09 amAle v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
Mám na každý string kombibox s T2 a přiznám se že se mi T1 z cenových důvodů přidávat nechce.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 8011
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1008
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
T1 A T2 mají jiný průběh impulsu, tj přepěťovka T1 je při stejném proudu schopná svést řádově větší energii než T2. Na to pozor. 
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 652
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 40
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Kolegové, s dovolením použiju toto vlákno. Řešil jste někdo realizaci / či úpravu stávajícího hromosvodu na plechové střeše v souvislosti s instalací FVE?
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kiksa a 1 host