Plechová střecha s hromosvodem
-
- Příspěvky: 8012
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1008
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
to záleží na tom, co ti vyjde při výpočtu rizik. Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
To jsem nevěděl že se to takto rozpočítává. Tedy pokud mám 4 stringy (8 vodičů), připadá na jeden vodič do rozvodů jen 6,25kA? Pak tedy nemusím řešit T1 na střeše?kodl69 píše: pon črc 15, 2024 5:09 amAle v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
Mám na každý string kombibox s T2 a přiznám se že se mi T1 z cenových důvodů přidávat nechce.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 8012
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1008
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
T1 A T2 mají jiný průběh impulsu, tj přepěťovka T1 je při stejném proudu schopná svést řádově větší energii než T2. Na to pozor. 
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 654
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 40
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Kolegové, s dovolením použiju toto vlákno. Řešil jste někdo realizaci / či úpravu stávajícího hromosvodu na plechové střeše v souvislosti s instalací FVE?
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
Od letošního roku musí být údajně nezávislý izolovaný hromosvod pro FVE na plechové střeše.
A to buď provedeno systémem HVI (jen metr svodu cca 1300,-CZK) a HVI jímací tyčí anebo jako oddálený hromosvod..
Dá se o tom zjistit někde víc?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Je to tak, v pátek jsem byl ze zvědavosti na školení DEHN a nově musí být dodržena vzdálenost "s". Takže možnosti jak toho dosáhnout sis popsal, spojeni FVE s hromosvodem uz neni ok. Je to dle ČSN EN 62305-3 a 4.
Mimochodem na školení používali fotky tady z fóra...
Mimochodem na školení používali fotky tady z fóra...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 1480
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 301
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2532
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 269
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Koukám, aby člověk unikl tomuhle podvodu, tak je lepší postavit vedle domu příhradovou kontrukci s hromosvodem, který ten dům pokryje celý. Asi se málo prodávali HVI vodiče. Zajímalo by mě, jestli takhle tuhý normy mají i v okolních státech...
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 654
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 40
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Čekám na výpočet. Toto oddálené provedení není sice žádná pastva pro oči, ale pořád je lepší pořídit tyto izolační držáky než to tahat HVI vodičem,
to je cenová katastrofa, podobně jako ty jejich izolované stožáry/jímače.
Mám pultovou střechu s 8°sklonem, od hřebene po okap (vodorovně) 650cm, tak jsem zvědav jak vyjde S a výška jímače (jímačů) :-/
to je cenová katastrofa, podobně jako ty jejich izolované stožáry/jímače.
Mám pultovou střechu s 8°sklonem, od hřebene po okap (vodorovně) 650cm, tak jsem zvědav jak vyjde S a výška jímače (jímačů) :-/
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
No ani ten HVI není teda žádná krása. Každopádně by nove mělo být zabráněno i krokovemu napeti u svodů. Takže kovovy rošt v zemi u každého svodu a nebo opět HVI.
Šílenost.
Me by hromosvod podle normy vyšel odhadem na 150 t. Kc.
Me by hromosvod podle normy vyšel odhadem na 150 t. Kc.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 2345
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
No ty oddalene tyce by u nas doma neprosli:-) Ja mam nastesti betonove tasky a dodrzuju 70-80cm od hromosvodu ale znamej bude delat na plechu tak sem mu rikal ze ho ceka HVI. Myslim si ze dost lidi i firem na to stejne bude kaslat a hlavne to stejne neni zaruka toho ze blesk netrefi panely i kdyz udelam HVI za raketu. 5 revizaku 5 nazoru na hromosvod. Kazdopadne pojistovna se na tom pak bude tocit kdyz se neco stane a nebude oddaleny hromosvod.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4744
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 397
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Hromosvod je u FVE povinný???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2345
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Nove instalce uz prej jo
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 654
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 40
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Ano, je povinný od 1/1/2025, změnily se podmínky / norma.
Tak jak je proveden u mě stávající to nevyhoví.
Tedy z toho zůstane jen stávající připojení - uzemnění AL nosné konstrukce panelů na stávají AlMgSi svod a samotný hromosvod musí být proveden jako izolovaný s dodržením vzdálenosti S.
Plechová krytina je součástí konstrukce, od které musí být dodržena bezpečná vzdálenost S. Záleží tu zejm. na délce svodu k zemniči
HVI kabel má izolaci o ekvivalenu 75cm (HVI light do 45cm).
Takže mechanicky musí být izolovaný hromosvod proveden buď jako "oddálený" - viz foto výše, AlMgSi klasika na distančních izolačních podpěrách
nebo jako HVI, kdy tuto vzdálenost zajistí HVI prvky a svodové vodiče... (a jsme u ceny)
Tak jak je proveden u mě stávající to nevyhoví.
Tedy z toho zůstane jen stávající připojení - uzemnění AL nosné konstrukce panelů na stávají AlMgSi svod a samotný hromosvod musí být proveden jako izolovaný s dodržením vzdálenosti S.
Plechová krytina je součástí konstrukce, od které musí být dodržena bezpečná vzdálenost S. Záleží tu zejm. na délce svodu k zemniči
HVI kabel má izolaci o ekvivalenu 75cm (HVI light do 45cm).
Takže mechanicky musí být izolovaný hromosvod proveden buď jako "oddálený" - viz foto výše, AlMgSi klasika na distančních izolačních podpěrách
nebo jako HVI, kdy tuto vzdálenost zajistí HVI prvky a svodové vodiče... (a jsme u ceny)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Tuším ze je nově ještě nutné dodržet vzdálenost s i mezi izolovanym hromosvodem a vodicem ochranného pospojovani. Ale to už si vybavuji jen matně.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 1480
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 301
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2008
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Plechová střecha s hromosvodem
jsem aktuálně ve fázi stavby domu a jelikož nechci tuhle prasárnu s izolátorama HVI se nevyhnu. Holt to něco bude stát... a co dnes nestojí?