Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
-
- Příspěvky: 979
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
EEV EVI je druhý EEV, který pouští chladivo z vratky kapaliny do ekonomizeru - a následně jde do mezivstřiku kompresoru.
- TomHC
- Příspěvky: 3126
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 603
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Neviem čo to je, ale uráža ma to 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 979
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
EEV1 je hlavní a pouští chladivo do venkovního výparníku. EEV2/EVI je před ním a pouští chladivo do výměníku/ekonomizeru, kde se nastřikuje na nižší tlak a zároveň se ohřívá vratkou kapaliny z kondenzátoru - taková "obdoba EGR". Tím se předává přebytečné teplo z kapalného chladiva, a chladivo z ekonomizeru ochlazuje a sytí chladivo na výtlaku kompresoru. Výsledkem je nižší tlak a teplota na výtlaku, tzn. o něco lepší efektivita, obzvláště v mrazech. Kompresor netlačí zbytečně do protitlaku, a jsou sytější páry - chladiva jde více. Nevýhodou může být špatná regulace - není to perpetuum mobile - pokud nejde chladivo přes výparník, žadné teplo ze vzduchu nepobere. Mám k tomu neutrální přístup. Předchozí TČ EVI mělo R410 a tam byl efekt na COP mnohem výraznější, než u R32. Ale nevím, do jaké míry je to chladivem a do jaké míry regulací.
- TomHC
- Příspěvky: 3126
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 603
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Ten EEV senzor som zadefinoval ako "wind_direction", preto to hlásilo blbosti (0 - 360°).Zmenil som to, uvidíme čo tam bude ráno.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 979
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V manuálu by mělo být, kolik kroků má EEV. Nějaký standard bývá 480.
- TomHC
- Příspěvky: 3126
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 603
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Je tam rozsah 0-520...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 979
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Ten EEV2/EVI není extra důležitý. Přes ekonomizer jde cca 5-20% chladiva, při malých otáčkách kompresoru a vyšších venkovních teplotách téměř nic až vůbec nic. Je to spíš doplňující info k případné kontrole regulace. Důležitější je ten EEV1 a k němu teplota výparníku (nástřiková) a teplota sání (před kompresorem) - pokud jsou k dispozici. Opět pro případnou analýzu regulace v případě nějakého špatného fungování.
-
- Příspěvky: 4715
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 390
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Chce to ostrý provoz, včetně ohřevu Tuv. Při ohřevu TUV se změní podmínky nastavení. Pokud to nebude umět prestavit polohu eev, neumí to ekonomicky pracovat a PID regulace bude další v řadě, ale za ty prachy dobrý.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 979
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Jj. Hlavně se musí trochu ochladit k - aspoň ke 3st.
-
- Příspěvky: 4715
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 390
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
To bude atmosferické lepidlo a uvidí se. Námraza je mrcha a ani výmeníky z drahých kovů to nezachrání.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3126
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 603
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tieto teploty reportuje - jedno idle, druhé pri kúrení. Nie nie som pošahaný, mám nadčas z práce, HANA upgrade a nejaké migrácie 
- Přílohy
-
- woltair-toploty-2.PNG (33.91 KiB) Zobrazeno 43 x
-
- woltair-toploty.PNG (33.78 KiB) Zobrazeno 45 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér