Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
podobne to mám aj ja. akúrat tam mám aj podmienky podľa nabitia batérie a napätia batérie. ale nepoužívam riadenie vstupného prúdu. teda buď ide ako menič, alebo nad nastavené hranice je ako priechodzí teda všetko ide zo siete.
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 32
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No zkus to, já mám dva MP v sérii, kdy první je spínán asistentem a relé toho druhého v řadě.
To první spuštění a sfázování někdy trvá, ale když už je sfázováný tak na IgnoreACin reaguje svižně ...
Ale je fakt že já mám 5000VA a druhý přidávám při stejném odběru co Ty...tedy k přetížení je ještě daleko...
To první spuštění a sfázování někdy trvá, ale když už je sfázováný tak na IgnoreACin reaguje svižně ...
Ale je fakt že já mám 5000VA a druhý přidávám při stejném odběru co Ty...tedy k přetížení je ještě daleko...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Při zvýšení zátěže odhadují 1-2s než sepne relé cerba, pak. cca 1-2s než připnou měniče fyzicky síť...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Zvažuji ještě jednu změnu nastavení.
V rámci zabránění zbytečného toku energie do baterie při AC NOT IGNORE stavu, zvažuji přes VE.Config vypnutí nabíječek u Multiplusů na L1 a L3.
Ve 3F systému údajně nemusí být nabíječky nastaveny symetricky (ve vešech měničích enabled/disabled všechny stejně)
Na L2 chci charger nechat povolený, protože tam mám na AC OUT Modráska s limiterem. Jakmile se připojí síť, je odpojen, jakmile je systém offgrid,
je připojen a technické přetoky zpět do multiplusu tam jsou zřetelné. A pak, jeden nabíječ musí obstarávat částečné dobití baterie při dosažení nízkého SOC...
Jelikož ale používám Power Assist, obávám se, že pokud chargery vypnu, může nastat na daných fázích nechtěný přetok, pokud není síť ignorována
a zrovna odpadne zátěž na dané fázi...
Co si o tom myslíte ...?
V rámci zabránění zbytečného toku energie do baterie při AC NOT IGNORE stavu, zvažuji přes VE.Config vypnutí nabíječek u Multiplusů na L1 a L3.
Ve 3F systému údajně nemusí být nabíječky nastaveny symetricky (ve vešech měničích enabled/disabled všechny stejně)
Na L2 chci charger nechat povolený, protože tam mám na AC OUT Modráska s limiterem. Jakmile se připojí síť, je odpojen, jakmile je systém offgrid,
je připojen a technické přetoky zpět do multiplusu tam jsou zřetelné. A pak, jeden nabíječ musí obstarávat částečné dobití baterie při dosažení nízkého SOC...
Jelikož ale používám Power Assist, obávám se, že pokud chargery vypnu, může nastat na daných fázích nechtěný přetok, pokud není síť ignorována
a zrovna odpadne zátěž na dané fázi...
Co si o tom myslíte ...?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6080
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 806
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jaký byl rozdíl 5 a 3 kVA? Jen koukám, co to všechno obnáší, takhle "ušetřit" ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Cipisi, sice dobrá rada nad zlato, i když by to něco řešilo, dobře víš, že to není jen o investici navíc do silnějších měničů.
Příkon na AC OUT s sebou taky nese nějaké nároky zejména na baterii, 12kW už není na jeden pack a na víc nemám místo,
už tak je to prostorové maximum co jsem tam vecpal, protože Victron....
Příkon na AC OUT s sebou taky nese nějaké nároky zejména na baterii, 12kW už není na jeden pack a na víc nemám místo,
už tak je to prostorové maximum co jsem tam vecpal, protože Victron....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak jsem vyzkoušel alternativní nastavení (nastavení nabíječů budu řešit později).
1) Vypnul jsem Power Assist (přes node red)
2) Flow pro řízení proudovového limitu na AC IN přepsal do logiky viz. tabulka
Funguje to.
Pokud se to osvědčí a vypnu i ty nabíječky na L1 a L3 ve VE Config (to si ještě ověřím), budu odběr UPS ze sítě při neignorování AC IN
v rámci 3F konfigurace redukován na nezbytné minimum.
1) Vypnul jsem Power Assist (přes node red)
2) Flow pro řízení proudovového limitu na AC IN přepsal do logiky viz. tabulka
Funguje to.
Pokud se to osvědčí a vypnu i ty nabíječky na L1 a L3 ve VE Config (to si ještě ověřím), budu odběr UPS ze sítě při neignorování AC IN
v rámci 3F konfigurace redukován na nezbytné minimum.
- Přílohy
-
- flow_bez_Power_Assist.png (22.3 KiB) Zobrazeno 40 x
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Z toho co jsem dohledal principielně není velký rozdíl mezi režimem invertování Multiplus bez a s power assit,
pokud je to ošetřeno právě tak, aby výkon (proud) sítě kopíroval zátěž na AC OUT nad prahem rozumné míry zatížení měniče (u mě setup 2200W).
Zatímco Power Assist se chová tak, že začne pomáhat lehce pod prahem nastaveného max proudu na AC IN, aby nepřetížil přípojku,
měnič se chová bez této funkce naprosto stejně, ale není tam to jemné dolaďování..
Jakmile dojde k překročení prahové hodnoty 2200W, sít se připne s adekvátní nastavenou hodnotou limitu proudu pro nastalou situaci.
VRM místo "měnič" začne ukazovat "externí ovládání" a "síť" (assistent AC IGNORE připnul síť).
Je to takový hybrid naopak. Měnič dá co může a zbytek doplňuje síť s prioritou do spotřeby, nadbytkem do baterie. Pořád je to spotřebič UPS.
Kdežto klasický hybrid se spotřebiči na AC IN straně přetláčí síť "do protisměru" (a to je známé riziko, ale úplně jiná situace)
pokud je to ošetřeno právě tak, aby výkon (proud) sítě kopíroval zátěž na AC OUT nad prahem rozumné míry zatížení měniče (u mě setup 2200W).
Zatímco Power Assist se chová tak, že začne pomáhat lehce pod prahem nastaveného max proudu na AC IN, aby nepřetížil přípojku,
měnič se chová bez této funkce naprosto stejně, ale není tam to jemné dolaďování..
Jakmile dojde k překročení prahové hodnoty 2200W, sít se připne s adekvátní nastavenou hodnotou limitu proudu pro nastalou situaci.
VRM místo "měnič" začne ukazovat "externí ovládání" a "síť" (assistent AC IGNORE připnul síť).
Je to takový hybrid naopak. Měnič dá co může a zbytek doplňuje síť s prioritou do spotřeby, nadbytkem do baterie. Pořád je to spotřebič UPS.
Kdežto klasický hybrid se spotřebiči na AC IN straně přetláčí síť "do protisměru" (a to je známé riziko, ale úplně jiná situace)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)