Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
podobne to mám aj ja. akúrat tam mám aj podmienky podľa nabitia batérie a napätia batérie. ale nepoužívam riadenie vstupného prúdu. teda buď ide ako menič, alebo nad nastavené hranice je ako priechodzí teda všetko ide zo siete.
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 32
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No zkus to, já mám dva MP v sérii, kdy první je spínán asistentem a relé toho druhého v řadě.
To první spuštění a sfázování někdy trvá, ale když už je sfázováný tak na IgnoreACin reaguje svižně ...
Ale je fakt že já mám 5000VA a druhý přidávám při stejném odběru co Ty...tedy k přetížení je ještě daleko...
To první spuštění a sfázování někdy trvá, ale když už je sfázováný tak na IgnoreACin reaguje svižně ...
Ale je fakt že já mám 5000VA a druhý přidávám při stejném odběru co Ty...tedy k přetížení je ještě daleko...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 626
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Při zvýšení zátěže odhadují 1-2s než sepne relé cerba, pak. cca 1-2s než připnou měniče fyzicky síť...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů