Lemrův kůň

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Franta2776
Příspěvky: 4365
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 338

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já nepšu sondy,ale odpojit ho od 230V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2844
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 510
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od TomHC »

Prevádzkuje niekto dlhodobejšie takúto konfiguráciu (posilenie AC out s pomocou grid-tie meniča) s HF meničom (Axpert/MUST...)? Chcel by som ho pripojiť na druhý MUST ktorý používam bez AC IN len na nabíjanie auta a ohrev bojleru. Keď je plné slnko, hodilo by sa mi nabíjať auto aj ohrievať vodu a neísť s MUSTom do "červených čísel". Oba by zdieľali samozrejme rovnakú batériu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Mogul
Příspěvky: 398
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Mogul »

glottis píše: stř kvě 21, 2025 10:51 pm
Řídit výrobu modráska odpojením sondy nedoporučuji. Před lety jsem to zkoušel. Mám na to i desky s ESP. Měsíce to jelo a pak se jednou modrásek pomat a jel na plno i bez čidla. Tím jsem experimentu zanechal.
Tak to je důležitá informace ! Díky za ní. Tímto se tento způsob jeví jako velké potenciální riziko a neradno to pokoušet.
Mogul
Příspěvky: 398
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Mogul »

TomHC píše: čtv kvě 22, 2025 8:50 am
Prevádzkuje niekto dlhodobejšie takúto konfiguráciu (posilenie AC out s pomocou grid-tie meniča) s HF meničom (Axpert/MUST...)? Chcel by som ho pripojiť na druhý MUST ktorý používam bez AC IN len na nabíjanie auta a ohrev bojleru. Keď je plné slnko, hodilo by sa mi nabíjať auto aj ohrievať vodu a neísť s MUSTom do "červených čísel". Oba by zdieľali samozrejme rovnakú batériu.
JirkaE to takto testoval a odpojovalo/cyklovalo mu to měnič. Zde
Jak to nakonec dopadlo už nepsal.
Já budu modráska připojovat na Maxe 8k, tak kdyžtak poreferuji.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2844
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 510
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od TomHC »

A ten limiter nemá nejaké nastavenia? Alebo sa vždy snaží o nulu?

EDIT: možno by sa dal oklamať keby sa cez snímač prúdu potiahol druhý vodič opačným smerom a dala sa tam nejaká 20W záťaž.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Mogul
Příspěvky: 398
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Mogul »

adh.jpg
CZ_manual_Menic_s_limiterem_v3.pdf
(2.46 MiB) Staženo 21 x
glottis
Příspěvky: 3068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od glottis »

TomHC píše: čtv kvě 22, 2025 9:20 am
A ten limiter nemá nejaké nastavenia? Alebo sa vždy snaží o nulu?

EDIT: možno by sa dal oklamať keby sa cez snímač prúdu potiahol druhý vodič opačným smerom a dala sa tam nejaká 20W záťaž.
Ja nad tim spekuloval ldouho a po tom incidentu, co me to stalo asi 1500kc jako pokuta od distribuce jsem se na to vykaslal. S dnesnim nastavenim pokut uz by se experimentovat dalo. Skoncil jsem nakonec rizenim on/off, jak pise franta. Tedy odpojenim modrasku od gridu. Kdyz se treba snizi napeti baterie, nizke soc, proste to vypnu.

To ze bys tam protahl nejakou spotrebu opbracene, mozna bys to ocural. Ale zase je to spotreba :) Chces si tam nechat svitit zarovku? Jine ocurani bez nejake elektorniky kolemneni mozny. Ja zkousel modifikoat ruzne napeti z tech transformatoru co se bude dit a proste to nefunguje. Dokud nevyrabi, orpavdu to mereni jde ocurat. Treba odporovym delicem. A pak fakt ukazuje jiny vykon. Ale Jak spusti vyrobu zacne to dorovnavat na nulu. A tim vsechno pada. To je i problem odpojeni nebo treba zkratovani cidla a asi duvod proc se to zaseklo. Vyrabel zrovna nejakym vykonem, odpojil jsme cidlo, videl nulu tak nechal vyrobu jak je.

Co by slo, tak zacit ho ovladat cely rucne. Uvnitr je vstup na napeti 0-1,5V nebo tak nejak. Tim ale uplne odpadne funkce automaticke limitace. Jeden clovicek nad tim udelal nejake rizeni a dokaze to pak napojit treba na shelly

https://github.com/trucki-eu/RS485-Inte ... GTIL2-1000

Ale s timhle vsim jebanim je uz lepsi a levnejsi koupit 3000VA multiplus. Vse tam je hotove, funkcni.

Muj zaver: pokud nestaci odpojovani od 230, treba zapnout se spotrebicem, nebo podle soc, nema cenu se s tim crcat
Soban
Příspěvky: 4343
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Soban »

Tak pokud chceš nabíjet auto i bojler a máš to na jednom měniči tak modráska vraž až za termostat bojleru, nabíjíš auto + sepne bojler a modrásek bude krmit bojler..... vypne bojler a modrásek se vypne......

Cyklovat by to nemělo protože bojler je celkem velká zátěž....

Ale samozřejmě to chce otestovat v konkrétních podmínkách.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Mogul
Příspěvky: 398
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Mogul »

Přesně takto jsem to chtěl udělat s relátkama od Shelly.
Mám je na každém větším odběru, takže by šla udělat jen scéna pro zapnutí a vypnutí při detekci odběru na relátku bojleru, etc... a sepnutí/vypnutí relátka na modrásku.
HA zatím neovládám, tak aspoň to Shelly, což mě zatím postačuje. :-)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1380
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od JirkaE »

Mogul píše: čtv kvě 22, 2025 9:13 am

JirkaE to takto testoval a odpojovalo/cyklovalo mu to měnič. Zde
Jak to nakonec dopadlo už nepsal.
Já budu modráska připojovat na Maxe 8k, tak kdyžtak poreferuji.
Nenapsal to Jirka, protože stále čeká na měnič.... :oops: a už je naštvaný...

Ale mám jasno, vezmu to prostředním řešením, tj. že jsem přidal do technické místnosti ještě 3 x 2,5mm2 na ty stálé a běžné zátěže do 2500W a senzor Modráska dám na ten druhý velký kabel.

Jak se zapne vysavač, fény, sporák, cokoliv jiného většího, Modrásek 1-2 se přifázuje a jede taky.
Pro běžnou denní spotřebu do 2500W (včetně rychlovarný konvice), bude Modrásek spát a nebude reagovat.

Už mám dva Modrásky a podle potřeby přidám třetí... pokud uznám že se někdy blížíme ke hranicím kapacity.

5kW by mělo jít z RS 48/6000 + 3600W dva modrásci = MAX 8600W to už by mohlo zvádnout i náhodné giga spotřeby od mých děvčat :lol:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Mogul
Příspěvky: 398
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Mogul »

Už máš El autíčko? ... :lol:
Radar
Příspěvky: 600
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od Radar »

JirkaE píše: čtv kvě 22, 2025 1:47 pm
Mogul píše: čtv kvě 22, 2025 9:13 am

JirkaE to takto testoval a odpojovalo/cyklovalo mu to měnič. Zde
Jak to nakonec dopadlo už nepsal.
Já budu modráska připojovat na Maxe 8k, tak kdyžtak poreferuji.
Nenapsal to Jirka, protože stále čeká na měnič.... :oops: a už je naštvaný...

Ale mám jasno, vezmu to prostředním řešením, tj. že jsem přidal do technické místnosti ještě 3 x 2,5mm2 na ty stálé a běžné zátěže do 2500W a senzor Modráska dám na ten druhý velký kabel.

Jak se zapne vysavač, fény, sporák, cokoliv jiného většího, Modrásek 1-2 se přifázuje a jede taky.
Pro běžnou denní spotřebu do 2500W (včetně rychlovarný konvice), bude Modrásek spát a nebude reagovat.

Už mám dva Modrásky a podle potřeby přidám třetí... pokud uznám že se někdy blížíme ke hranicím kapacity.

5kW by mělo jít z RS 48/6000 + 3600W dva modrásci = MAX 8600W to už by mohlo zvádnout i náhodné giga spotřeby od mých děvčat :lol:
A kolik sekund trvá modraskovi, než se po připojení přifázuje a začne dodávat?
Obával bych se, že než zabere při přetížení, spadne hlavní měnic.
Já mám jednoho na cestě, ale k připojení k Victron MP na AC OUT se sondou před výstupem.
Je to tedy opačný přístup. Pojede pořád
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od glottis »

par vterin, 5-10. zmerene to nemam
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1380
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od JirkaE »

Ale stále musí být přifázovaný = jak spadne výkon měniče na nulu, Modrouš se odpojí a začne cyklovat, tim jak bude měnič znova a znova startovat, bude znova a znova startovat i Modrásek.

Pokud je měnič připojený na AC IN, netuším jak se to bude chovat (to já nemám) ale předpokládám že podobně, ten měnič se prostě bez odběru vypne a uspí se v moment kdy Modrásek vytvoří ten mini-přetok na NULE a tím se teoreticky vypne i Modrásek - nebude v ten moment přifázovaný na těch pár ms.

Rozběh samotný pak trvá dýl - myšleno z vypnutého stavu.

Tohle všechno přestalo dělat (cyklovat) až při paralelní zátěži cca 200W.

Měnič jel trvalých 200W a na snímač připojený na paralelním kabelu zapnul modráska až při odběru dalším jiném.
Tedy Modrásek nebyl vypnutý, pouze na nule (se svojí 4-5W spotřebou) a stále přifázovaný (k těm 200W) čeká...

Pokud měnič nevyrábí = nejde to k němu ani přifázovat :)

Výstup na konkrétním měniči se musí rozdělit, malá spotřeba jede dál na kabelu 1 a na kabelu 2 mám senzor a modráska - to mě ukázal praktický test a zkouška - a tak to taky udělám ,,na ostro"
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 559
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od lemra79 »

Na jaře jsem tady naháněl rady, jak posílit můj 5kW PIP 5048. Někdo mi tady poradil, pořídit Multiplus II a zapojit ho s PIPen do PowerAssist. Chtěl bych tuto variantu realizovat. Přikládám obrázek s ideou, jak si to představuju, prosím neřešte pojistky, odpojovače, přepěťovky...
techn_schema.jpg
Úmysl je takový, že se setměním budu PIP přez noc automaticky vypínat, minimálně přez zimu. Předpokládám, že to multiplus pozná a bude z něj noční měnič.

No a přez den budou funkční oba měniče, multiplus bude v powerassist. Nevím, jestli to dobře chápu, ale v návodu se zmiňují že powerassist přidá k výkonu až 3 kVA. Což mě zklamalo, myslel jsem že dá 4kW, špičkově 5kW, máte k tomu poznatek?

Případně prosím o praktické poznatky k tématu. Dík
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
pibi
Příspěvky: 1388
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 272
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od pibi »

Nečetls náhodou návod k 3000? MP2 5000 dává normálně 4kW/5kVA. Dva roky jsem sériově provozoval 2x MP2 5000, fungovalo to, ale po pořízení EV jsem je přepojil do paralelu, z důvodu vyššího trvalého výkonu a krátkodobé přetížitelnosti.
Edit: První měnič jsem zapínal při překročení 3kW a vypínal po poklesu zátěže pod 1000W po dobu 30min.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 559
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Lemrův kůň

Nový příspěvek od lemra79 »

Je to univerzální navod, i kdyz je asi blbost aby mp2 10kw daval taky jen 3kw, viz foto.
IMG_20250809_204017_638.jpg
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.