Můj ostrůvek Pardubicko
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1617
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Včera jsem objednal od Číňana dalších 8 článků, jsem s nimi velice spokojen za ty peníze, opět cena za 8 článků zaplaceno 12524kč. Říkal jsem si, že bude rozumné mít 32 článků kdybych konečně někdy přešel na 48V ať to mohu přeskládat na 2X16s. Dnes přišlo na whatsapp od Číňana že odeslal z Polska a poslal sledovačku DHL, hádám do 2 dní je to doma. Kdyby někdo chtěl, je to tento prodejce: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... f19cmyDbb6
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

-
- Moderátor
- Příspěvky: 5610
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 693
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dela se tohle vubec i v Liion?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1617
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
To nevím na mivvy jsou lion články, ale na alibaba toho asi moc není nevím nekoukal jsem.
Dnes jsem dodělal první pack, druhý budu dělat zítra, mám objednané i bussbary, pojistky a kabely, každou akku povedu solo po 25mm2 kabelu na sběrnice + plusové svorky přes 125A pojistku.
V Hornbachu jsem si nechal nařezat lamino desky, na počkání do cca 30min jsem měl nařezané desky na bedýnku, bral jsem na 2 bedýnky, dám je pak na sebe. Použil jsem teď trošku jinou BMS, která se líp montuje a je přívětivější...
Závitovky jsem použil M10 a decentně stáhnul, pak po stažení sešrouboval celou bedýnku dohromady.
Dnes jsem dodělal první pack, druhý budu dělat zítra, mám objednané i bussbary, pojistky a kabely, každou akku povedu solo po 25mm2 kabelu na sběrnice + plusové svorky přes 125A pojistku.
V Hornbachu jsem si nechal nařezat lamino desky, na počkání do cca 30min jsem měl nařezané desky na bedýnku, bral jsem na 2 bedýnky, dám je pak na sebe. Použil jsem teď trošku jinou BMS, která se líp montuje a je přívětivější...

MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

- stano22
- Příspěvky: 610
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dost slabe kable na istenie 125A poistkami.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
-
- Příspěvky: 4088
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 248
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Já mám taky 25mm2 a bez problémů.
Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1617
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc...

MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

-
- Moderátor
- Příspěvky: 5610
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 693
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Kabel se pocita na zkrat, ne provoz.
Za jak dlouho se pri 146 A prepali ta 125 A pojistka?
Za jak dlouho se pri 146 A prepali ta 125 A pojistka?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- stano22
- Příspěvky: 610
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tak potom preco 125A istenie? Nelogicke.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- stano22
- Příspěvky: 610
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
cipis to napisal za mna, kabel sa dimenzuje na skrat.... "jenom chvili" je irelevantne, bud adekvatne podistit, alebo hrubsi kabel... celkom ma prekvapuje, ze sa tu riesia ovela vacsie kravinky ako zavazne nedostatky, pritom toto je zavazne a postoj laxny
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
-
- Příspěvky: 1617
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Kolik myslíš že tam vlítne proudu při nedejbože zkratu? tam se bavíme u takové sestavy klidně o kA, pojistka při 200% zatížení vybaví mezi 1-15s dle toho co se u ní píše. Můžu tam dát klidně menší pojistky pro klid duše ale pokud je to pořádně udělané, za normálního provozu ke zkratu dojít nemůže. Navíc to tam ještě jistí BMS ale chci tam raději i pojistku protože jsem někde četl že i BMS se dokáže vodivě spojit při zkratu a nerozpojí... Jaké pojistky by jsi teda doporučil mezi jednotlivé akku?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp 

- stano22
- Příspěvky: 610
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Pri 150A BMSkach som pouzil 160A nozovky na oba poly, 50mm2 a mam klud, nemusim sa zamyslat nad ziadnym co by aby kdyby... a hlavne, pokial jeden pack z akehokolvek dovodu odpojim ja, BMS alebo cokolvek ine, z druheho bez obav menice potiahnu prud, aky potrebuju. Ako zabezpecis, aby ti prud z jedneho packu nevyletel, ked sa dalsi odpoji? Zrazu pojde cez tych 25mm2 100A pol hodiny... Ale su to vase peniaze.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
-
- Příspěvky: 4088
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 248
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Pokud vím tak ten 25mm2 má max proud 146A
Parametry:
Jmenovitý průřez 25 mm2
Proudové zatížení max. 146A
Odpor jádra 0,78 Ohm/km
Tak proč by 125A pojistka nestačila?
Parametry:
Jmenovitý průřez 25 mm2
Proudové zatížení max. 146A
Odpor jádra 0,78 Ohm/km
Tak proč by 125A pojistka nestačila?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů