Můj ostrůvek Pardubicko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
bokser01
Příspěvky: 1617
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

Včera jsem objednal od Číňana dalších 8 článků, jsem s nimi velice spokojen za ty peníze, opět cena za 8 článků zaplaceno 12524kč. Říkal jsem si, že bude rozumné mít 32 článků kdybych konečně někdy přešel na 48V ať to mohu přeskládat na 2X16s. Dnes přišlo na whatsapp od Číňana že odeslal z Polska a poslal sledovačku DHL, hádám do 2 dní je to doma. Kdyby někdo chtěl, je to tento prodejce: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... f19cmyDbb6
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od cipis »

Dela se tohle vubec i v Liion?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1617
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

To nevím na mivvy jsou lion články, ale na alibaba toho asi moc není nevím nekoukal jsem.
Dnes jsem dodělal první pack, druhý budu dělat zítra, mám objednané i bussbary, pojistky a kabely, každou akku povedu solo po 25mm2 kabelu na sběrnice + plusové svorky přes 125A pojistku.

V Hornbachu jsem si nechal nařezat lamino desky, na počkání do cca 30min jsem měl nařezané desky na bedýnku, bral jsem na 2 bedýnky, dám je pak na sebe. Použil jsem teď trošku jinou BMS, která se líp montuje a je přívětivější... :yes: Závitovky jsem použil M10 a decentně stáhnul, pak po stažení sešrouboval celou bedýnku dohromady.
Přílohy
c0a38a99-d6f5-4ac4-8385-22ba9ca95e5f.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od stano22 »

Dost slabe kable na istenie 125A poistkami.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od Soban »

Já mám taky 25mm2 a bez problémů.

Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1617
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

stano22 píše: stř bře 26, 2025 8:13 pm
Dost slabe kable na istenie 125A poistkami.
Nemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc... :write:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5610
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 693
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od cipis »

Kabel se pocita na zkrat, ne provoz.

Za jak dlouho se pri 146 A prepali ta 125 A pojistka?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od stano22 »

bokser01 píše: stř bře 26, 2025 8:33 pm
Nemyslím si... budou to 4 packy paralelně, reálně jestli poteče z každého 50A bude to moc... :write:
Tak potom preco 125A istenie? Nelogicke.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od stano22 »

Soban píše: stř bře 26, 2025 8:31 pm
Ber to tak že těch 125A tam teče jenom chvíli, běžně u mě kolem 20A.
cipis to napisal za mna, kabel sa dimenzuje na skrat.... "jenom chvili" je irelevantne, bud adekvatne podistit, alebo hrubsi kabel... celkom ma prekvapuje, ze sa tu riesia ovela vacsie kravinky ako zavazne nedostatky, pritom toto je zavazne a postoj laxny
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
bokser01
Příspěvky: 1617
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

Kolik myslíš že tam vlítne proudu při nedejbože zkratu? tam se bavíme u takové sestavy klidně o kA, pojistka při 200% zatížení vybaví mezi 1-15s dle toho co se u ní píše. Můžu tam dát klidně menší pojistky pro klid duše ale pokud je to pořádně udělané, za normálního provozu ke zkratu dojít nemůže. Navíc to tam ještě jistí BMS ale chci tam raději i pojistku protože jsem někde četl že i BMS se dokáže vodivě spojit při zkratu a nerozpojí... Jaké pojistky by jsi teda doporučil mezi jednotlivé akku?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 610
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od stano22 »

Pri 150A BMSkach som pouzil 160A nozovky na oba poly, 50mm2 a mam klud, nemusim sa zamyslat nad ziadnym co by aby kdyby... a hlavne, pokial jeden pack z akehokolvek dovodu odpojim ja, BMS alebo cokolvek ine, z druheho bez obav menice potiahnu prud, aky potrebuju. Ako zabezpecis, aby ti prud z jedneho packu nevyletel, ked sa dalsi odpoji? Zrazu pojde cez tych 25mm2 100A pol hodiny... Ale su to vase peniaze.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
Soban
Příspěvky: 4088
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od Soban »

Pokud vím tak ten 25mm2 má max proud 146A

Parametry:

Jmenovitý průřez 25 mm2
Proudové zatížení max. 146A
Odpor jádra 0,78 Ohm/km

Tak proč by 125A pojistka nestačila?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů