Zkusil jsem se pripojit a pomoci help jsem vypsal prikazy a kdyz dam pak net-info tak to hodi chybu. Budu pokracovat o vikendu protoze to je asi na dyl pouzival jsem HA hlavne na tepelko tak maximalne budu mit tepelko bez vzdaleneho pristupu, protoze nevim jestli tohle ja dam dohromady
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 128
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: HA sitove nastaveni
A co takhle to připojit napřímo (jak už myslím někdo psal výše) a udělat ty provedené kroky zpětně a pak to celé nastavit rozumněji ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- TomHC
- Příspěvky: 2142
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 305
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: HA sitove nastaveni
ZobraziťElektroEzs píše: ↑stř led 29, 2025 8:46 pmhttps://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Kód: Vybrat vše
cat 50-cloud-init.yml
Kód: Vybrat vše
nano 50-cloud-init.yml
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 1944
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Zkusim se pripojit naprimo krizenym kabelem ale nevim jestli se do toho ha dostanu kdyz stejne neni ta ip adresa toho ha co jsem nastavil presmerovana
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1944
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Soubor jsem otevrel ale nevidim v nem ani aktualni IP na ktere jsem zrovna pripojeny. Vsude se pise enp1s0 a ja tam mam enp2s0TomHC píše: ↑čtv led 30, 2025 6:21 amZobraziťElektroEzs píše: ↑stř led 29, 2025 8:46 pmhttps://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastaveneUpraviťKód: Vybrat vše
cat 50-cloud-init.yml
Kód: Vybrat vše
nano 50-cloud-init.yml
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 143
Re: HA sitove nastaveni
Dvojka je číslo "PCI-E portu" to může mít každý jinak. To je jedno, pokud je tam více síťových karet tom by se zjistilo která je která.ElektroEzs píše:... enp2s0
Dhcp4: true znamená, že si o ipv4 adresu řekne DHCP serveru, který asi běží v nějakém routeru/modemu?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 1944
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Mam tam jednu LAN a WIFI. Zkousel jsem se pripojit i krizenym kabelem primo PC-PC a stejne se do HA nedostanu abych zmenil IP. Nasel jsem par navodu jak vytvorit most ale nevim abych to jeste vic nerozladil. Nejspis chybi to spojeni virtual HA na ten LAN Dellu. Jak jsem zmenil IP HA co tam byla puvodne tak tim nefunguje ani to puvodni premosteni. Puvodne bylo v HA 192.168.1.59 a Dell mel 192.168.1.58 ja zmenil HA na 192.168.0.11 a od te doby se tam nemuzu dostat, DeLL ma ted 192.168.0.107 tu mu pridelil router.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- TomHC
- Příspěvky: 2142
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 305
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: HA sitove nastaveni
Asi tam zostala nesprávna gateway...
Keby si mal niekedy cez pracovný deň čas a vedeli sme sa spojiť cez Teamviewer + SSH na ten Dell, tak by som to pozrel.
Keby si mal niekedy cez pracovný deň čas a vedeli sme sa spojiť cez Teamviewer + SSH na ten Dell, tak by som to pozrel.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 143
Re: HA sitove nastaveni
Jako všechno výše jsem nečetl, ale zdá se, že je zapnutý DHCP, to znamená, že přímé připojení nemá cenu zkoušet, je třeba to připojit k modemu/routeru/DHCP serveru, které tomu umí přidělit adresu, až si to adresu získá, pak se na ni připojit.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 537
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 55
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
problem bude inde.
50-cloud-init.yaml je iba vygenerovany súbor.
skus preluskat toto:
https://askubuntu.com/questions/1029531 ... rver-18-04
50-cloud-init.yaml je iba vygenerovany súbor.
skus preluskat toto:
https://askubuntu.com/questions/1029531 ... rver-18-04
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 410
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace: 36
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Kriste to su rady. Ide o zaklady sietovania v linuxe. Nastavim si na pc-cku adresu z rovnakej siete, pripojim do rovnakeho switchu kde je to ubuntu, pripojim sa ssh-ckom. Ak nejde, tak sa pripojim k tomu ubuntu kde to bezi fyzicky, do shellu ako root a nastavim siet na dhcp. Nepredpokladam ze to HA bezi v dockeri, takze tym by mal byt problem vyrieseny.
Pokial mame pomoct, tak potrebujeme vediet co je kde na com a ako nainstalovane a sietovo zapojene.
Tiez nechapem aky dopad by mala mat zmena providera na adresaciu LAN, vsak to su dve nezavisle vrstvy/siete. Zmenim nastavenie wan, hotovo. Jasne, ak je konflikt, pretoze provider aj ja mame identicky rozsah (pre boha, preco?!), tak prenastavim svojej LAN inu siet, idealne z uplne ineho segmentu, updatnem zaznamy v dhcp static, hotovo.
Pokial mame pomoct, tak potrebujeme vediet co je kde na com a ako nainstalovane a sietovo zapojene.
Tiez nechapem aky dopad by mala mat zmena providera na adresaciu LAN, vsak to su dve nezavisle vrstvy/siete. Zmenim nastavenie wan, hotovo. Jasne, ak je konflikt, pretoze provider aj ja mame identicky rozsah (pre boha, preco?!), tak prenastavim svojej LAN inu siet, idealne z uplne ineho segmentu, updatnem zaznamy v dhcp static, hotovo.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 3990
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: HA sitove nastaveni
Problém je že ten HA mu běží pod KVM a já netuším jak je to udělané.
A pokud rozvrtal nastavení sítě v HA tak to nekomunikuje a musí se to opravit.
A pokud rozvrtal nastavení sítě v HA tak to nekomunikuje a musí se to opravit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 410
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace: 36
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Ale ved neexistuje ziadne "nastavenie site v HA". HA je python demon beziaci na nejakom linuxe. Staci to opravit na tom linuxe (v tom KVM). Vzhladom na to, ze to HA bolo predtym v sieti 192.168.1.0/24, co bola ak som pochopil adresa jeho LAN, tak v KVM bude na 99% L2 bridge. Podla mna by uplne stacilo si na nejakom PC-cku vedla nastavit staticku adresu z povodnej siete, pripojit sa na to HA, nastavit tam dhcp, odpojit sa, restartnut a mohlo by to fungovat. Alebo este jednoduchsie - pripojit klavesnicu/mys/monitor/remote konzolu k fyzickemu zelezu kde to bezi, ziskat terminal toho ubuntu s HA a nastavit tam dhcp.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 134
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Praha
Re: HA sitove nastaveni
Bych si dovolil zpochybnit že v HA žádné nastavení sítě neexistuje. Config/System/Network
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 3990
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: HA sitove nastaveni
Tak já HA nemám takže netuším.......
Tak potom nevím kde je problém, prostě fyzicky se připojit k tomu ubuntu opravit nastavení sítě a restartovat HA, jde o to zda mu vůbec ten HA běží a zda pokud je špatné nastavení sítě se nestopnul s nějakou chybou.
Tak potom nevím kde je problém, prostě fyzicky se připojit k tomu ubuntu opravit nastavení sítě a restartovat HA, jde o to zda mu vůbec ten HA běží a zda pokud je špatné nastavení sítě se nestopnul s nějakou chybou.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 410
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace: 36
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HA sitove nastaveni
Ja netvrdim ze tam nie je nastavenie siete. Ja tvrdim ze za sietovanie je zodpovedny systemd-networkd. To klikatko nanajvys tak nastavi /etc/network/interfaces, alebo tu jeho novu nahradu.
Inak ma zaraza, ze autor vie spustit homeassistant virtualku v kvm, ale uz jej nevie zmenit nastavenie siete. Ci ono to nebude este trochu inak. Napr ze tam ma proxmox alebo podobny qemu orchestrator.