HA sitove nastaveni

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zkusil jsem se pripojit a pomoci help jsem vypsal prikazy a kdyz dam pak net-info tak to hodi chybu. Budu pokracovat o vikendu protoze to je asi na dyl pouzival jsem HA hlavne na tepelko tak maximalne budu mit tepelko bez vzdaleneho pristupu, protoze nevim jestli tohle ja dam dohromady😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1134
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 127
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od skybor »

A co takhle to připojit napřímo (jak už myslím někdo psal výše) a udělat ty provedené kroky zpětně a pak to celé nastavit rozumněji ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2135
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 302
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od TomHC »

ElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:46 pm
https://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Zobraziť

Kód: Vybrat vše

cat 50-cloud-init.yml
Upraviť

Kód: Vybrat vše

nano 50-cloud-init.yml
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
ElektroEzs
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zkusim se pripojit naprimo krizenym kabelem ale nevim jestli se do toho ha dostanu kdyz stejne neni ta ip adresa toho ha co jsem nastavil presmerovana
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od ElektroEzs »

TomHC píše: čtv led 30, 2025 6:21 am
ElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:46 pm
https://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Zobraziť

Kód: Vybrat vše

cat 50-cloud-init.yml
Upraviť

Kód: Vybrat vše

nano 50-cloud-init.yml
Soubor jsem otevrel ale nevidim v nem ani aktualni IP na ktere jsem zrovna pripojeny. Vsude se pise enp1s0 a ja tam mam enp2s0
Přílohy
IMG_9560.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
josse
Příspěvky: 1214
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 143

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od josse »


ElektroEzs píše:
... enp2s0
Dvojka je číslo "PCI-E portu" to může mít každý jinak. To je jedno, pokud je tam více síťových karet tom by se zjistilo která je která.

Dhcp4: true znamená, že si o ipv4 adresu řekne DHCP serveru, který asi běží v nějakém routeru/modemu?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ElektroEzs
Příspěvky: 1944
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam tam jednu LAN a WIFI. Zkousel jsem se pripojit i krizenym kabelem primo PC-PC a stejne se do HA nedostanu abych zmenil IP. Nasel jsem par navodu jak vytvorit most ale nevim abych to jeste vic nerozladil. Nejspis chybi to spojeni virtual HA na ten LAN Dellu. Jak jsem zmenil IP HA co tam byla puvodne tak tim nefunguje ani to puvodni premosteni. Puvodne bylo v HA 192.168.1.59 a Dell mel 192.168.1.58 ja zmenil HA na 192.168.0.11 a od te doby se tam nemuzu dostat, DeLL ma ted 192.168.0.107 tu mu pridelil router.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2135
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 302
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od TomHC »

Asi tam zostala nesprávna gateway...

Keby si mal niekedy cez pracovný deň čas a vedeli sme sa spojiť cez Teamviewer + SSH na ten Dell, tak by som to pozrel.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
josse
Příspěvky: 1214
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 143

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od josse »

Jako všechno výše jsem nečetl, ale zdá se, že je zapnutý DHCP, to znamená, že přímé připojení nemá cenu zkoušet, je třeba to připojit k modemu/routeru/DHCP serveru, které tomu umí přidělit adresu, až si to adresu získá, pak se na ni připojit.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
betmen
Příspěvky: 535
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 52
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA sitove nastaveni

Nový příspěvek od betmen »

problem bude inde.
50-cloud-init.yaml je iba vygenerovany súbor.

skus preluskat toto:
https://askubuntu.com/questions/1029531 ... rver-18-04
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: c25land, Claudebot [Bot], ElektroEzs, GPTBot, skybor a 1 host