Ahoj,
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2043
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 214
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2112
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Díky moc. Zafungovalo to.
Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.

10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1252
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Žárovka je přítel solárního barona.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 292
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ...



-
- Příspěvky: 2851
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 301
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
-
- Příspěvky: 2031
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 167
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2112
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor