Všechny měniče MP2 do zkratu?

Měniče Victron
eman
Příspěvky: 1762
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od eman »

Ahoj,

chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.

Dělám něco špatně?

Díky
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od Dagus »

Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 1762
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od eman »

Díky moc. Zafungovalo to. :) Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 1004
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od pibi »

Žárovka je přítel solárního barona.
PXL_20240413_180401763.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Mogul
Příspěvky: 246
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od Mogul »

pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm
Žárovka je přítel solárního barona.
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll: :dontknow: :wall:
glottis
Příspěvky: 2673
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od glottis »

pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Mogul píše: sob dub 13, 2024 8:20 pm
pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm
Žárovka je přítel solárního barona.
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll: :dontknow: :wall:
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1762
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Nový příspěvek od eman »

glottis píše: sob dub 13, 2024 8:44 pm
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek