Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

Tak tohle by mne nenapadlo. Dva dny běhám mezi 3 rozvaděči a nahazuju jističe (jeden až ve sloupku u plotu). Až dnes jsem se dostal trochu k měření a ona je na oginál 3 žilové flexošňůře fáze vpravo, respektive na modrém drátu. Mne asi picne. Normálně to asi samozřejmě až tak nevadí, až do doby kdy chcete na vstup měniče, který má nulák přizemněný přivézt AC in přes takový kabel :(
Přílohy
3p_flexo.jpg
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 580
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 45
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od stano22 »

Uplne bezna vec. Skoro kazda snura z pc zdroja je taka.
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

No jo, člověk se pořád učí. To je tak, když je člověk líny si udělat svůj přívod a cvakne si hotovou šňůru.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 580
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Reputace: 45
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od stano22 »

Prvý krát to prekvapilo aj mňa, odvtedy hotové šnúry po strihnuti vždy meriam a takmer vždy je fáza na modrom.
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

Myslím, že si to už pamatovat budu ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Miyuki
Příspěvky: 250
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 16
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od Miyuki »

skybor píše: pát dub 12, 2024 1:02 pm
Tak tohle by mne nenapadlo. Dva dny běhám mezi 3 rozvaděči a nahazuju jističe (jeden až ve sloupku u plotu). Až dnes jsem se dostal trochu k měření a ona je na oginál 3 žilové flexošňůře fáze vpravo, respektive na modrém drátu. Mne asi picne. Normálně to asi samozřejmě až tak nevadí, až do doby kdy chcete na vstup měniče, který má nulák přizemněný přivézt AC in přes takový kabel :(
No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"
To krutě porušuje všechny normy a nesmí se v NT-S nikdy stát
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
mirekcafa
Příspěvky: 421
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od mirekcafa »

Tenhle problém je i na většině prodlužovaček, vyhazovalo mi to chránič, taky jsem se naběhal než jsem na to přišel :wall: :mrgreen: :D
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Taky jsem si parkrat nabehl ze meli fazi na modrym😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"
To krutě porušuje všechny normy a nesmí se v NT-S nikdy stát
V NT-S určtě ano. Plný souhlas.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5423
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 649
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od cipis »

S tímhle jsem se setkal už dávno, pak na to zapomněl. Shořelá stará UPSka a zdechlý Voltpolska mi to dost intenzivně připomněl. Milá šňůra byla za trest rozstříhaná na propojovací lanka :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
proasnet
Příspěvky: 394
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Reputace: 42
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od proasnet »

V číně je to asi běžná věc, že mají fázi v pravo. Ty flexošňůry jsou určitě čínské. Já si koupil na Ali zásuvkový tester s displejem, a na něm je trojúhelník s L, N a PE. A fáze je taky v pravo. Když jsem s ním měřil doma zásuvky, každá měla podle testeru naopak fázi s nulákem. Upravil jsem to v testeru a už ukazuje dobře. Jen na tom displeji je to opačně.
Anebo záložní zdroj ke kotli, jeho přívod i vývod má fázi vpravo, než jsem na to přišel... Taky jsem N spojil na vstupu a výstupu a furt vyhazoval.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Soban
Příspěvky: 3966
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 229
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od Soban »

U nás už není určeno kde má být fáze v zásuvce!

Takže si každý může zásuvku zapojit jak chce pouze PE či PEN musí být na kolíku.

A mám dojem že už se to někde řešilo.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Reputace: 36
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od Neo »

skybor píše: pát dub 12, 2024 1:59 pm
No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"
To krutě porušuje všechny normy a nesmí se v NT-S nikdy stát
V NT-S určtě ano. Plný souhlas.
Bohužel žádnou normu fáze v pravo neporušuje :)
viz klasická rozdvojka, na jedné starně fáze v pravo, na druhé fáze v levo.
++
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

Bohužel žádnou normu fáze v pravo neporušuje :)
Jo, to je jasný. Jen člověk nějak automaticky považuje hnědý za fázi a modrý za nulák. A už nekouká kde je to zapojeno. Moje chyba. Jak píšou kolegové. Důvěřuj, ale přeměřuj. Už asi dávno neplatí co nám vštěpovali :"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je ...."
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
PetrDubi
Příspěvky: 1603
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 271
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od PetrDubi »

Fáze v zásuvce vlevo je už pouze doporučená. Jediný co tam je, že všechny zásuvky v objektu musí být zapojené stejně (buď všechno vpravo nebo všechno vkevo).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

Jen taková poznámka na závěr. Napadlo mne, že u originál zalisovaných připojovacích kabelů (a prodlužovaček) by tedy asi bylo bezpečnější, kdyby ty vodiče byly oba černé (hnědé), tak by to aspoň každého donutilo si zjistit, kde co je (trochu tady to rozlišovací barevné značení je v tomhle případě spíš matoucí).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
betmen
Příspěvky: 515
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 51
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od betmen »

francuzsko, kde sa pouziva typ E zasuviek (tie nase, ktore sme od nich prevzali), ma fazu vpravo, iba v Československu je z dakej doby a neznameho dôvodu faza vlavo (niekde som zacul vraj chybný preklad pri preberani a zjednocovani europskych noriem po 1 sv. vojne a nasledne zapracovanie do CSN 33 nieco).
a mam taky pocit ze aj poliaci, dani a svedi maju tiez v tychto zasuvkach fazu vpravo...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
gupa
Příspěvky: 2755
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 121
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od gupa »

A co bude dál jinak? Licny místo tvrdého? Kde se vzal povinný tvrdý drát?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od beethowen »

Nevím, jestli je úplně správné to připojovat pohyblivým přívodem. Potom by se to mělo připojovat do zásuvky a ta má být chráněna Fi, což při spojeném N a PE bude stejně problém. Takže ten měnič by měl být připojen pevným přívodem a tam si barvy pohlídá montážník, který ví, co dělá.
skybor
Příspěvky: 1104
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?

Nový příspěvek od skybor »

JJ, už se stalo. Už je samozřejmě připojen pevným přívodem. To bylo jen jako provizorka na test.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)