MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
-
- Příspěvky: 3502
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 5kW/48v
Ne.
Při výkonu nestíhá dle mě cpu v tom mustu.
Musíš ošetřit chyby a číst registr znovu.
Při výkonu nestíhá dle mě cpu v tom mustu.
Musíš ošetřit chyby a číst registr znovu.
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 1323
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: MUST 5kW/48v
MUST ukazuje při vyčítání i waty do baterie a z baterie. Také je pak pěkně vidět kolik si 2 měniče vezmou pro svou vlastní spotřebu když si odečteš PV výrobu od AC spotřeby a přidáš odběr z baterie tak při tomhle mém zatížení mi ztráty vychází na 352w.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Kábel priamo medzi meničom a batériou. Teraz som to skúsil pomerať:
- MUST 36A
- BMS 41A
- kliešťový ampérmeter 42A
Pri 5A rozdiel pri 54.2V robí 270W
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 3502
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 5kW/48v
Tak mě oba musty sedí - rozdíl 1A vždy to měřím kleštákem u měniče.
Co teče do baterky taky sedí s tím co měří BMS712 i s tím co dávají musty.
A BMS to stejné, akorát u BMS je problém že cokoliv menší jak 2A už neměří a dvě baterky takže při malých proudech BMS proměří až 4A, ale já se podle BMS stejně neřídím.
Jinak taky záleží zda to bereš z mustu z mppt a nebo z měniče - taky tam jsou rozdíly viz:
Co teče do baterky taky sedí s tím co měří BMS712 i s tím co dávají musty.
A BMS to stejné, akorát u BMS je problém že cokoliv menší jak 2A už neměří a dvě baterky takže při malých proudech BMS proměří až 4A, ale já se podle BMS stejně neřídím.
Jinak taky záleží zda to bereš z mustu z mppt a nebo z měniče - taky tam jsou rozdíly viz:
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 1323
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: MUST 5kW/48v
Tak to mě měří přesně jako sobanovi výkony sedí +- 1A. Co nesedí je napětí baterky kdy třeba MPPT napětí baterie ukazuje 28,4V a položka BATT ukazuje 27,6V a realita je třeba někde mezi. Ale s tím jsem se smířil a nabíjecí parametry udělal jako kompromis. V noci zase MUSTY oba dva napětí baterie podhodnocují o 0,3V a to i bez zatížení.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 3502
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 5kW/48v
Přesně napětí baterie když není zátěž a nenabíjí tak ukazuje přibližně stejně s BMV712 (je tam nějaká drobná odchylka u jednoho do - u druhého do +).
Jak nabíjí z panelů tak se to rozjíždí a napětí z mppt sedí a napětí z baterky je větší rozdíl klidně o 0.5V až k 1V k skutečnému na baterce měřenému měřákem k mppt tam takový rozdíl není pouze do asi 0.3V.
Jak nabíjí z panelů tak se to rozjíždí a napětí z mppt sedí a napětí z baterky je větší rozdíl klidně o 0.5V až k 1V k skutečnému na baterce měřenému měřákem k mppt tam takový rozdíl není pouze do asi 0.3V.
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: MUST 5kW/48v
Tak blízké setkání IV. druhu s programátory od MUST alias Green Cell se mi zřejmě podařilo !
Diky Sobanovi za rady a zřejmě náhodné adrese nalezené v seznamu h1800.json , který na Github objevil TomHC, se mi podařilo zadat do mého programu Modbus12 příkaz, na který mi můj invertor INVSOL01 odpověděl !
Klíčem bylo zadat správně komunikační adresu (u mého MUSTu 04 ale není pravda , že všechny invertory od MUST mají stejnou linkovou adresu, viz dále), správný příkaz na čtení 03 , komunikační rychlost, na zkoušku jsem zadal 19200 , nějakou adresu registru, který má invertor v paměti .. mně padla do oka ta adresa z h1800.json 25205 (hexadecimálně 0x65 a 0x72 ) a počet čtených dat, cvičně jsem zadal čtení dvou bytu .. no a ejhle, věřte mi to nebo ne ale prošlo mi to !
Takže je to pro mne potvrzení, že komunikačním protokolem je i u MUST Modbus RTU
v celkem klasické podobě.
Pak jsem si hned pustil SolarPowerMonitor, a ta tabulka pro Serial port params seting tam zřejmě není jen tak pro nic za nic a proto ji dávám i sem a je nutné ji brát za bernou minci.
Jsou tam nastavení pro další typy inverterů od MUST alias Green Cell, která by měla být v komunikaci zřejmě závazná a zdá se, že i nezměnitelná.
Možná že vývojáři z MUST tohle základní nastavování komunikace přes porty nějak nezvládli, ale snad se mýlím.
Diky Sobanovi za rady a zřejmě náhodné adrese nalezené v seznamu h1800.json , který na Github objevil TomHC, se mi podařilo zadat do mého programu Modbus12 příkaz, na který mi můj invertor INVSOL01 odpověděl !
Klíčem bylo zadat správně komunikační adresu (u mého MUSTu 04 ale není pravda , že všechny invertory od MUST mají stejnou linkovou adresu, viz dále), správný příkaz na čtení 03 , komunikační rychlost, na zkoušku jsem zadal 19200 , nějakou adresu registru, který má invertor v paměti .. mně padla do oka ta adresa z h1800.json 25205 (hexadecimálně 0x65 a 0x72 ) a počet čtených dat, cvičně jsem zadal čtení dvou bytu .. no a ejhle, věřte mi to nebo ne ale prošlo mi to !
Takže je to pro mne potvrzení, že komunikačním protokolem je i u MUST Modbus RTU
v celkem klasické podobě.
Pak jsem si hned pustil SolarPowerMonitor, a ta tabulka pro Serial port params seting tam zřejmě není jen tak pro nic za nic a proto ji dávám i sem a je nutné ji brát za bernou minci.
Jsou tam nastavení pro další typy inverterů od MUST alias Green Cell, která by měla být v komunikaci zřejmě závazná a zdá se, že i nezměnitelná.
Možná že vývojáři z MUST tohle základní nastavování komunikace přes porty nějak nezvládli, ale snad se mýlím.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: MUST 5kW/48v
- ještě jedna připomínka k té tabulce .. na jedné lince RS485 musí být zařízení se stejnými přenosovými parametry a to moje je, zdá se i u MUST, vyjímečné, protože jako jediné jede na 19200 baudech .. a to mne netěší, pokud se ta rychlost nedá sundat, tak vyšší přenosová rychlost bude jistě i náchylnější na rušení .. jinak datový formát se zdá být u všech MUST stejný .
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Nevymýšľaj koleso, je to rebrandovaný MUST. Robil som na to pekný monitoring cez ESPhome - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: MUST 5kW/48v
Já už mám to ,,koleso'' vymyšlené, mám na to např. program ModbusRtu10 Reader atd. a chyběl mi už jen komunikační protokol pro port a jistota, že mi tam u toho Green Cell INVSOL01 ten Modbus RTU běhá . Jinak jsem se díval i na ty Tvoje stránky ale ani jedno ani druhé z toho, co jsem potřeboval, jsem tam neobjevil a ani ESPhome neznám a nepoužívám .. abych se na to mohl podívat, tak potřebuji exáč, programuji jen v Delphi a ani z C ani z Javy si to dohromady dát nemohu ani neumím.
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: MUST 5kW/48v
Moje první pokusy o úpravu protokolu z excelu na csv a txt soubory s možnosti voleb na vhodný výsledek pro další programy.
- Přílohy
-
- INVSOL- Modbud RTU Protocol 1_4_15 2023-PO-test-2.txt
- (5.87 KiB) Staženo 56 x
-
- Příspěvky: 3502
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 5kW/48v
A proč plevelíš toto vlákno? Toto je o MUSTU!!!!!!
Založil jsi si svoje proč to nedáváš pouze do svého vlákna?
Založil jsi si svoje proč to nedáváš pouze do svého vlákna?
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: MUST 5kW/48v
Tady jsem se dočkal nápovědy a tak jsem sem za tu nápovědu zase dal něco z toho, co jsem sám zjistil, i sem .. ale tady už jsem s tím právě skončil a koho by ta varianta MUST od Green Cell dál zajímala, tak to najde tam u mne, jak píšeš :
viewtopic.php?t=11795
viewtopic.php?t=11795
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, dal som esphome run ...PV18.yaml a pyta to po mne secrets.yamlTomHC píše: ↑pon zář 25, 2023 8:43 amAhoj, v podstate je to popísané na https://esphome.io/guides/installing_es ... ml#windows , ak by niečo nešlo, daj vedieť.DJJaro píše: ↑pon zář 25, 2023 6:35 amMohol by som poprosiť ten návod?TomHC píše: ↑úte úno 28, 2023 9:00 am Páni, nech to je v správnej téme, tu je monitoring MUST meničov cez RS485/modbus, s použitím ESP8266, ESPhome a integráciou do Home assistant. V prípade záujmu môžem pridať návod ako nainštalovať ESPhome do PC, ako skompilovať a nahrať firmware.
https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
MUST-RS485-WemosD1mini.jpg
Ďakujem.
na internete som nasiel: https://github.com/wolfg1969/my-esphome ... ml.example
je to ono?
Naposledy upravil(a) DJJaro dne ned říj 08, 2023 8:52 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Stačí priamo do toho PV18.yaml dať:DJJaro píše: ↑ned říj 08, 2023 8:47 pm Ahoj, dal som esphome run ...PV18.yaml a pyta to po mne secrets.yaml
na internete som nasiel: https://github.com/wolfg1969/my-esphome ... ml.example
je to ono?
wifi:
networks:
- ssid: tvojawifi
password: tvojeheslo
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: MUST 5kW/48v
ano, to som zmenil, ale bez secrets.yaml, ma nepusti dalej (cervena chyba)
-
- Příspěvky: 1316
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST 5kW/48v
Bolo by fajn vedieť aká chybaDJJaro píše:ano, to som zmenil, ale bez secrets.yaml, ma nepusti dalej (cervena chyba)
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Re: MUST 5kW/48v
zial momentalne to neni mozne... klakol pc, na ktorom som to robil... cize to be continued ale pisalo tam file not found.. a cesta/k/secrets.yaml
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Tak v esphome v HomeAssistant das 3tecky vpravo nahore tam je secret editor a to je ten secret.yaml tam zadas heslo na svou wifi a potom v jednotlivych kodech na to esp odkazuje. Nebo zadas natvrdo v kodu jak ti psali tvou ssid wifi a heslo
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
-
- Příspěvky: 1371
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 5kW/48v
Pokud to chce secrets.yaml, tak máš v tom PV18.yaml na ten secrets odkaz, protože sám od sebe ho nechce.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4