MUST 5kW/48v

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1811
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše: stř zář 27, 2023 12:37 pm
tak už se přepl do offgrid, má tedy nejaký čas, hystereze? než se přepne. (baterie měla samozřejmě víc než par.21) zkusil jsem přepnout ze sol na sbu a zpet a zkusil jsem i snizit napeti parametru 21 (porad pod hodnotou nez mela baetrie). ale hned neprepl.
a priznam se rezim bypass jsem videl poprve, kdyz mi za dobu co ho mam zatím 2x nevystacila baterie a prepl na sit tak ukazal grid-tie nez se dobila baterie a prepl na offgrid
Po bypasse musí trvať 5 minút dodávka z panelov a napätie batérie nad p21, potom sa prepne na off-grid :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Aha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí :-)
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od ca266054 »

TomHC píše: pon led 30, 2023 6:26 pm
Mikel píše:
Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
Dík, väčšinu som asi vyskladal z dvoch zdrojov, ale ak by bola aktuálna kompletná docu, určite by to potešilo. Moje dielo pre ESPhome zavesím na github, nech to vie použiť každý.
Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Mikel »

ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm

Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.
Tak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat. :D Nejsem si vedom, ze bych mel neco v mailu nebo jinde od vas, kde neco takoveho poptavate.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Mikel »

zde pro vsechny v priloze
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1811
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše: stř zář 27, 2023 12:59 pm
Aha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí :-)
Vieš mu odpojiť AC IN a on sa prepne, nebude mať na výber :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od ca266054 »

Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:38 pm
ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm

Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.
Tak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat. :D Nejsem si vedom, ze bych mel neco v mailu nebo jinde od vas, kde neco takoveho poptavate.
Děkuji za odpověď .. Tak sem ty poptávky nedávám, tady žádní dodavatelé asi nejsou .. :) .. ale už jsem vyplnil několik formulářů jak u Green Cell tak u MUST atd .. těch je víc .. a jak jsem psal, dnes mi nejspíš volal někdo z Číny, neznámé číslo, sms neumějí asi napsat, čekal jsem PPL tak jsme to vzali .. no odprásknul jsem to skoro hned ale berte si taková čísla +853 .. jestli se nepletu .. ale škoda psaní .. tady jsem ty náznaky protokolu zaznamenal, tak se tu na to ptám .. jinak na Protokol pro Green Cell INVSOL to mám vlákno ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od ca266054 »

Jinak původně jsem se chtěl ptát toho kolegy TomHK , ale nějak to skočilo i k Vám .. ten se mi zatím neozval ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od ca266054 »

Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pm
zde pro vsechny v priloze
PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Teď na to koukám , já tam mám myslím protokol 1,04.14 .. sám na to musím kouknout a zatím ani nevím, jestli je to RS485 a nebo ten CANBUS .. ale v každém případě díky ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od ca266054 »

Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pm
zde pro vsechny v priloze
PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
Tak to určitě není pro mne a jenom doufám, že v tom mém INVSOL01 ten CANBUS nepoužívají .. :)
Tohle je jak se říká jenom na baterky .. :)
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

TomHC píše: stř zář 27, 2023 2:11 pm
vejvik píše: stř zář 27, 2023 12:59 pm
Aha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí :-)
Vieš mu odpojiť AC IN a on sa prepne, nebude mať na výber :)
Tak až někdy nastane, já vyzkouším shodit jistič ac in, zda přepne a jak. (ale na dálku ho neovládám :-) )
když přepne kvůli přetížení tak to některé spotřebiče nedají, když přepne když mu dojde baterie (pravda bpokaždé to bylo nad ránem, kdy je minimální odběr), tak to spotřebiče nepoznaly.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Vždy když jsou splněné podmínky na vypnutí bypassu je tam prodleva 5 minut a je to rozumné aby to nekmitalo!

Jinak u SOL čeká jak začnou panely dávat a napětí je nad položkou 21. (Pokud nechceš čekat do rána tak používej SBU).
SBU testuje položku 21 a jak je napětí 5 minut nad položkou 21 přepne na baterku. (Nečeká na panely.)

Ještě do toho vstupuje položka 5 LBU/BLU kdy se použije položka 21 nebo 20.

Jinak seznam registrů tu již mikel dával - přidávám znovu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Jestě se zeptám, must píše charging power tj. čím nabíjí baterii např. 80W a BMS v tu samou chvíli píše že charging je 180W čemu tedy věřit víc?
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Nevím o tom že by must psal nabíjení ve W?

Pokud vím na lcd píše napětí a proud.

Takže kde jsi ty údaje vzal?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

vycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1811
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

vejvik píše: čtv zář 28, 2023 10:46 am
vycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
Veril by som skôr BMS :) Mne sa pri malých výkonoch do baterky stáva, že menič píše odber 100W a BMS píše nabíjanie 50W.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Must poskytuje 2 napětí:

Baterky - to je při nabíjení nepřesné.
A napětí na výstupu mppt to je přesnější.

Takže pro nabíjení musíš počítat s tím z mppt.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1811
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Ukážka... Prvý riadok info z meniča, druhý z BMS.
Přílohy
MUST-vs-JBD.png
MUST-vs-JBD.png (7.43 KiB) Zobrazeno 131 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Koukám že napětí celkem sedí ale proud je hodně od sebe, tak prostě změř skutečný proud a budeš vědět co je správně.

Nemáš tam ještě nějaký jiný mppt?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
vejvik
Příspěvky: 109
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

TomHC myslis ze by vypadkum komunikace se stridacem pomohlo to, ze bych vymenil esp8266 za esp32 ?
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)