Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
A přepínal jsi to šmahem, nebo s mezičasem na nule?Diablo1st píše:Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.Soban píše:Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšiecipis píše:Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
Väčšinou šmahem. Lenže som ho už zopár týždňov nepoužil, takže toto na to nemohlo mať vplyv. Proste sa vo štvrtok večer rozhodol, že spojí kontakty
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání sítí
Spíš nespojí
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
Kdyby spojil budou létat pojistky a jističe.......
Osobně bych ho vykuchal a kouknul na něj..... nebude opálený kontakt a pak přítlak nestačí.....
Stalo se mi něco podobného na 3f vypínači od bonegy kdy jedna fáze nesepla.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4004
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Přepínání sítí
Když by se taková závada stala, tak bych přepínač rozebral abych zjistil příčinu a i proto abych viděl, co je vlastně uvnitř a jestli je to provedeno normálně.
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
Jinak tento přepínač používám na přepínání čtyř DC stringů po 250 V (obvykle jdou paralelně s pátým takovým stringem do regulátoru). Občas je potřebuji přepojit na dva stringy po 500 V pro napájení frekvenčního měniče, naposled před 14 dny pro pohon cirkulárky. Ale přepínám je bez zatížení:
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
Páni konečne som sa dostal k výmene TOMZN prepínača sietí za Hager. Zistil som, že chyba nie je v prepínači, ale v niekde v zapojení, lebo po zapojení prepínača mi vypadne bojler.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Vôbec nemám šajn čo sa stalo, lebo som nič nové na AC strane nezapájal, len mi prestalo svietiť svetlo v dielni keď som bol na dovolenke. Ešte skúsim preveriť kabeláž, či náhodou nezachutila nejakému zvieratku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání sítí
Bojler???? -----> HDO?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
Koukni kde máš stykač na HDO a jak to tam máš.
Jinak neuhořel spíš nějaký kabel někde v krabici či rozvaděči?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání sítí
HDO nemám, HDO kábel z RE nie je zapojený.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.
Principiálna schéma môjho zapojenia: Všetky N a PE (niektoré okruhy sú už ťahané 3vodičovo) sú zapojené na PEN svorkovnicu, keďže mám v dome rozvod TNC.
Asi to spravím tak, že pred prepínač predradím 2 ističe, jeden bude DSin, druhý bude ACout1. Síce budem musieť okrem prepínača ešte nahodiť resp. zhodiť istič, t.z. dom na chvíľku v tme, ale lepšie ako prepájať káble v rozvádzači, ak by sa náhodou niečo stalo s meničom.
Káble vo všetkých rozvádzačoch som pozrel a aj skontroloval dotiahnutie. Ak mám pripojené do prepínača oba prívody, blbne to. Ak odpojím DS z prepínača všetko funguje ako má.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: sob pro 10, 2022 11:36 pm
- Lokalita: olomoucko
Re: Přepínání sítí
Rok s rokem se mi sešel, snad mě opět PetrDubi nedá "kartáč" za následující otázku,
protože jsem "ROK" hledal a nenašel odpověď.
Teda: dokoupil jsem druhou baterii k DEYE 8K, mám nastaveno na "Battery Setting" v položce
správně "Lithium Mode" = "00". Pokud přidám 2.aku, mám stav přepsat na jinou (jakou) hodnotu?
Nikde jsem nenašel vysvětlivku k těm nulám. Výkonové kabely mám, ostatní nastavení pro proudy a % v "Battery Se..." jsem si už našel jak v CS tak AN manuálu.
Piny na bateriích pro BMS jsou nastavené podle doporučení - binárně v pořadí 1 a 2.
Při hlubším vybíjení (cca pod 50%) a opětovném nabíjení se % rozcházejí až ±10% proti (střední) hodnotě na displeji.
Díky za kladnou reakci všem znalejším.
protože jsem "ROK" hledal a nenašel odpověď.
Teda: dokoupil jsem druhou baterii k DEYE 8K, mám nastaveno na "Battery Setting" v položce
správně "Lithium Mode" = "00". Pokud přidám 2.aku, mám stav přepsat na jinou (jakou) hodnotu?
Nikde jsem nenašel vysvětlivku k těm nulám. Výkonové kabely mám, ostatní nastavení pro proudy a % v "Battery Se..." jsem si už našel jak v CS tak AN manuálu.
Piny na bateriích pro BMS jsou nastavené podle doporučení - binárně v pořadí 1 a 2.
Při hlubším vybíjení (cca pod 50%) a opětovném nabíjení se % rozcházejí až ±10% proti (střední) hodnotě na displeji.
Díky za kladnou reakci všem znalejším.
-
- Příspěvky: 1781
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Chlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Ono ze to maji drahe stridace neznamena ze to je idealni reseni:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Ideální je nic nepřepínat Za rok jsem přešel myšlenkově od automatického přepínání, přes manuální přepínání až k nynějšímu nepřepínání ...
Zkusím to po doplnění panely nechat pořád na FVE a v záloze bude 60A nabíječka připojená k DS nebo centrále.
Zkusím to po doplnění panely nechat pořád na FVE a v záloze bude 60A nabíječka připojená k DS nebo centrále.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1927
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Přepínání sítí
Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 1781
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Jaká nabíječka?
Taky jsem uvažoval, že bych sice cykloval baterky, ale byl bych pořád na FVE a z DS bych jenom dobíjel. Mám 3xMP2 5000, tak je chci nějak využít.
Taky jsem uvažoval, že bych sice cykloval baterky, ale byl bych pořád na FVE a z DS bych jenom dobíjel. Mám 3xMP2 5000, tak je chci nějak využít.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Nevím jak to funguje podle SOC, ale asi to bude podobně. Mi to jede (zatím) podle napětí na baterce. Když klesne pod učitou uroveň, tak se zapne zdroj. Výhoda je , že si to vezme z DS jen to co výkonově zrovna chybí (třeba jen pár Watů).Tiež to asi urobím podobne. Eltek sa zapne povedzme pri SOC pod 30% a zamedzí prepnutiu na bypass.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1011
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání sítí
Lze, a já to tak nějak mám, Multiplus nastaven jako UPS, když se zvýší zátěž nad 3kW a je dost energie v aku, tak se na vstup připojí druhý, když není dost v aku, připojí se síť, ale stykače elektricky i mechanicky blokované, protože přepínám 2 zdroje na vstupu. Při použití jen jednoho střídače ani není třeba stykač na vstupu, řídí si to sám Multiplus, dle nastavení.eman píše: ↑pát bře 22, 2024 2:01 pmChlapi, proč se vlastně vymýšlí komplikované přepínání dvěma stykači, ještě s mechanickým jištěním, když i drahé moderní střídače mají stejnou věc řešenou jedním relé v bedně? Předpokládám, že při přepnutí se střídače vypnou nebo padnou do stadby?
Nelze to řešit u Victronu tak, že by střídač (cerbo) ovládal externí stykač, takže při přetížení by sepnul připojení na DS a zároveň se vypnul?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
„Tisíc cest vede k jednomu cíli.“ (Jules Verne)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 89 Odpovědi
- 8743 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 8 Odpovědi
- 2362 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 155 Odpovědi
- 22284 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 57 Odpovědi
- 2368 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus