Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 29, 2022 10:22 pm


Mala FVE (start-up)

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Předchozí

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod vlkazajac » stř dub 20, 2022 3:28 pm

750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sm@sh » čtv dub 21, 2022 7:51 am

vlkazajac píše:https://dom.bazos.sk/inzerat/136186332/fotovoltaicke-panely.php


Zeby na juznu stranu? Alebo v kombinacii s tymi mojimi 250tkami? Diky za tip, zvolam.
?
sm@sh
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte bře 29, 2022 8:16 am
Bydliště: PO-KE/SK

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sm@sh » stř dub 27, 2022 7:53 am

Chlapi prosim s akym cislom pocitate pri vypocte MPPT v zime pri -25C? 1,15 alebo 1,25? Nasiel som jedno i druhe... :D

Nakoniec idem zajtra po Trina Solar TSM-240PC05 - maju obdobne parametre ako tie moje AC-250P/156-60S a dam to na zaciatok na Z stranu co bude cca 2,9kW/12panelov. 4S3P bude z vasho pohladu OK? Pri 1,15 to vychadza 174V/26A do MPPT.

Na J budem musiet dokupit nieco vykonnejsie, nevojdu sa mi tam iba 4-5 ks a potom uz iba vychod...

Dakujem.
?
sm@sh
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte bře 29, 2022 8:16 am
Bydliště: PO-KE/SK

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod PetrDubi » stř dub 27, 2022 8:09 am

V datasheetu máš napětí na prázdno, při jaké teplotě to je a potom teplotní koeficient na 1 Kelvin (bývá v %). Takže vzít rozdíl mezi teplotou pro Voc a požadovanou teplotou, vynásobit tím teplotní koeficient a máš o kolik se ti zvedne napětí v zimě (případně okolik se sníží v létě).

Příklad: +40°C/-25°C je rozdíl 65 krát 0,2% = 13% Pro Voc 35V bude při -25°C napětí 39,55V (35*1,13)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 2050 Wp JV, 2050 Wp JZ, Easun SMW 8k (kopie MAXe 8 kW), aku 6,1kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 296
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sm@sh » stř dub 27, 2022 8:40 am

PetrDubi píše:V datasheetu máš napětí na prázdno, při jaké teplotě to je a potom teplotní koeficient na 1 Kelvin (bývá v %). Takže vzít rozdíl mezi teplotou pro Voc a požadovanou teplotou, vynásobit tím teplotní koeficient a máš o kolik se ti zvedne napětí v zimě (případně okolik se sníží v létě).

Příklad: +40°C/-25°C je rozdíl 65 krát 0,2% = 13% Pro Voc 35V bude při -25°C napětí 39,55V (35*1,13)


diky moc za vysvetlenie
?
sm@sh
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte bře 29, 2022 8:16 am
Bydliště: PO-KE/SK

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sindyk » stř dub 27, 2022 8:43 am

Jestli to půjde do 500 V MPPT nějakého kombi měniče, tak určitě 6S2P.

Ten výpočet není přesný, pro rozdíl 65°C a koeficient -0,2 %/K se teplota násobí 1,002^65 = 1,14. V datasheetu je ale uvedeno při STC a to je 25°C. Postačí tedy spočítat rozdíl o 50°C pro venkovní teplotu -25 °C.

Výše uvedené Trina panely mají Uoc 37,3 V a koeficient -0,32 %/K. Uoc při -25 °C bude 37,3 * 1,0032^50 = 43,76 V.
Naposledy upravil sindyk dne stř dub 27, 2022 8:45 am, celkově upraveno 1
3040 Wp (8s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 7,2 kWh olovo-uhlík (3p2s JPC12-100)
Uživatelský avatar
sindyk
 
Příspěvky: 237
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am
Bydliště: Semily

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod Pawel » stř dub 27, 2022 8:44 am

?
Pawel
 
Příspěvky: 372
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sm@sh » stř dub 27, 2022 9:03 am

Dakujem za vypocty aj odkaz.

Este neviem aky menic sa mi podari zohnat (teraz je to bieda celkom), ci pojdem do HV, alebo LV...
?
sm@sh
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte bře 29, 2022 8:16 am
Bydliště: PO-KE/SK

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod Pawel » stř dub 27, 2022 9:43 am

https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5000w.html
Asi bych doporučoval napětí FV pole do 145V.
?
Pawel
 
Příspěvky: 372
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Mala FVE (start-up)

Příspěvekod sm@sh » úte kvě 17, 2022 8:13 am

Zdravim vsetkych solarnikov.

Trochu som poskocil, 2nd hand panely uz mam (240+250Wp), LFP od mivyy snad do konca mesiaca, regl Tracer AN a s najvacsou pravdepodobnostou axpert king 5kw z tienda solar, ale panely ...

Obrázek

Niektore maju akoby vypalene segmenty - vyradit ich radsej? Mam iste obavy - jestli to nebude mít vliv na funkci ... rostlináře... :lol: Prud i napatie je OK.

Dalej niekto doporucoval tmel od Sika ak by som ich chcel z vrchnej strany pretmelit - tmel zo spodku panelov sa zda byt ok.

Diky.
?
sm@sh
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte bře 29, 2022 8:16 am
Bydliště: PO-KE/SK

Předchozí

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'