Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Napíš, elmer meranie cez SO kontakt je úplne v pohode. Kalorimeter detto.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Dusan61
- Příspěvky: 319
- Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Bydliště: ZV
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja mám klasické radiátorové kúrenie a s TČ ešte len začínam kúriť.ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pmJak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Zatiaľ sa snažím nastaviť vykurovaciu krivku tak aby mi v dome udržalo teplotu medzi 21 až 22 °C. Cez automatizáciu v HA ešte na noc znižujem maximálnu teplotu vody na 28 °C + 5 °C je hysterézia. Mám zapojený aj priestorový termostat, ale v TČ som ho vypol.
Do teraz TČ trochu cyklovalo, no dnes ako je už chladnejšie, tak vykúrilo na vypočítanú krivku, znížilo si výkon a zatiaľ ide stále.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
-
- Příspěvky: 4587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 364
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pmJa budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3055
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 572
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dnes pôjde Woltair na betónový základ, elektrina je dotiahnutá, aj by som ho na skúšku pripojil cez nejaké flexi hadice, ale nemám a nechce sa mi kvôli skúške kupovať. Holt to musím prerobiť aj v tech. miestnosti...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 2308
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ted momentalne rucne nastavim teplotu vody a pokojovy termostat zapina tepelko s hysterezi 0,2C ale napadlo me zda spis nezapinat tepelko podle teploty vody v podlahovce? Mam tepelko pripojene do akumulace a z akumulace obehovka taha vodu do podlahy s tim ze u podlahy je 3-cest servoventil(pri topeni krbem udrzuje vstup na 30C, pri topeni tepelkem je plne otevreny a teplotu reguluje tepelko) kdyz neni povel na topeni tak je 3cest uzavreny a pri zapnuti obehovky toci pouze vodu v podlaze tak sem chtel dat na zpatecku podlahy termostat a spinat podle teploty tepelko je to dobry napad? Zkousel jsem kdyz bezi obehovka i mimo povel topeni jsou podlahy teplejsi nez kdyz se cerpadlo obehovky zapina jen s tepelkem podle pokojoveho termostatu. Diky za nazory:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- kybos
- Příspěvky: 2819
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 516
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Podle teploty zpátečky.ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pmJak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2308
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kolik udrzujes teplotu zpatecky a pri jake delta T?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- kybos
- Příspěvky: 2819
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 516
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Teplota zpátečky je aktuálně 25,6°C a delta 5°C. V obdobích větších mrazů nastavuji vyšší teplotu zpátečky. Mám docela slušnou akumulaci a tak si mohu dovolit topit jen když je venku teplo abych získal lepší COP.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2308
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja vaham kolik stupnu nastavit na termostatu zpatecky jako hysterezi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2308
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ohrev TUV na 50C pri venkovnich 4CFranta2776 píše: pát říj 03, 2025 8:20 amPokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pmJa budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 364
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
No však Cop okolo 2 na ohřev TUV je u těchto levných čerpadel normál při teplotách okolo 0. Nechej ho běžet na minimální příkon topení do podlahy 300-500W a budeš mít COP taky 2, ale nechej ho běžet na příkon cca 1500W do podlahy a budeš mít Cop 3-4.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W