Tepelne cerpadlo-zkusenost

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3057
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 572
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

Napíš, elmer meranie cez SO kontakt je úplne v pohode. Kalorimeter detto.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 319
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Dusan61 »

ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pm
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Ja mám klasické radiátorové kúrenie a s TČ ešte len začínam kúriť.
Zatiaľ sa snažím nastaviť vykurovaciu krivku tak aby mi v dome udržalo teplotu medzi 21 až 22 °C.
Termostat.png
Cez automatizáciu v HA ešte na noc znižujem maximálnu teplotu vody na 28 °C + 5 °C je hysterézia.
Vykur_krivka.png
Mám zapojený aj priestorový termostat, ale v TČ som ho vypol.
Do teraz TČ trochu cyklovalo, no dnes ako je už chladnejšie, tak vykúrilo na vypočítanú krivku, znížilo si výkon a zatiaľ ide stále.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Franta2776
Příspěvky: 4588
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 364

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pm
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3057
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 572
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

Dnes pôjde Woltair na betónový základ, elektrina je dotiahnutá, aj by som ho na skúšku pripojil cez nejaké flexi hadice, ale nemám a nechce sa mi kvôli skúške kupovať. Holt to musím prerobiť aj v tech. miestnosti...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
Příspěvky: 2309
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ted momentalne rucne nastavim teplotu vody a pokojovy termostat zapina tepelko s hysterezi 0,2C ale napadlo me zda spis nezapinat tepelko podle teploty vody v podlahovce? Mam tepelko pripojene do akumulace a z akumulace obehovka taha vodu do podlahy s tim ze u podlahy je 3-cest servoventil(pri topeni krbem udrzuje vstup na 30C, pri topeni tepelkem je plne otevreny a teplotu reguluje tepelko) kdyz neni povel na topeni tak je 3cest uzavreny a pri zapnuti obehovky toci pouze vodu v podlaze tak sem chtel dat na zpatecku podlahy termostat a spinat podle teploty tepelko je to dobry napad? Zkousel jsem kdyz bezi obehovka i mimo povel topeni jsou podlahy teplejsi nez kdyz se cerpadlo obehovky zapina jen s tepelkem podle pokojoveho termostatu. Diky za nazory:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2819
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kybos »

ElektroEzs píše: čtv říj 02, 2025 7:55 pm
Jak ridite tepelka podle termostatu uvnitr domu nebo podle teploty vody v podlaze?
Podle teploty zpátečky.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ElektroEzs
Příspěvky: 2309
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kolik udrzujes teplotu zpatecky a pri jake delta T?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2819
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od kybos »

Teplota zpátečky je aktuálně 25,6°C a delta 5°C. V obdobích větších mrazů nastavuji vyšší teplotu zpátečky. Mám docela slušnou akumulaci a tak si mohu dovolit topit jen když je venku teplo abych získal lepší COP.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ElektroEzs
Příspěvky: 2309
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja vaham kolik stupnu nastavit na termostatu zpatecky jako hysterezi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2309
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: pát říj 03, 2025 8:20 am
TomHC píše: čtv říj 02, 2025 8:33 pm
Ja budem riešiť ekvitermickú reguláciu, teplota vody podľa vonkajšej teploty. Použijem ako vzor krivku z plynového kotla.
Pokud nebude umĕt TČ přestavovat EEV bude TČ neefektivni.To.je důležitĕjši než ekvitermni regulace.
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
Ohrev TUV na 50C pri venkovnich 4C
Přílohy
IMG_6113.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4588
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 364

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

No však Cop okolo 2 na ohřev TUV je u těchto levných čerpadel normál při teplotách okolo 0. Nechej ho běžet na minimální příkon topení do podlahy 300-500W a budeš mít COP taky 2, ale nechej ho běžet na příkon cca 1500W do podlahy a budeš mít Cop 3-4.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2309
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ted je dobry ze to vidim krasne a relativne presne:-) Ono ani Nibe pri 50C nema o moc vyssi COP na to jaky penize to stoji😀 Lepsi 2 nez 1 pres spiralu😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
josse
Příspěvky: 1304
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 154

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od josse »


Franta2776 píše:
Proto jsem přestal Grundika používat jako invertor.
Při malých výkonech klesl COP na 2.
Ohřev TUV je úplnĕ jiný sport jako topeni do podlahy na 30st.
Kdyby měl jet vždy na malých výkonech a dělalo to tohle, dá se tomu pomoct přidáním chladiva... V tvém případě nekondenzuje vše v kondenzátoru, ale nějaká část až dál po cestě, proto je nižší cop na malých výkonech. Problém je když by se tam přidalo a nezablokuje se režim při velkém výkonu, byla by to mnohem horší situace...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Franta2776
Příspěvky: 4588
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 364

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Uvidíme, až Tom spustí svoje TČ, určitě bude mít měření a jestli je jeho typ lepší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3057
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 572
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

Hoši, elektrina, RS485 a SO z elmeru sú pripojené, už "len" voda. Podkopať popod chodník, prieraz do domu a trubky :dontknow: a vnútri zapojiť.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
josse
Příspěvky: 1304
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 154

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od josse »

Franta2776 píše:
Problém je ,že to tak dělají všechny. Viděl jsme grafy ze 4 ks a všechno stejný. To bude spíš konstrukcí a špatnou regulací PID a EEV.Na ohřev TUV to chce jinou polohu EEV než na topení do podlahy a to neumí přestavit.Vyřešil jsem to topením do AKU.Ta záplatuje tu špatnou regulaci.
Uvidíme, až Tom spustí svoje TČ, určitě bude mít měření a jestli je jeho typ lepší.
Nejde o EEV, jde o objemy před a za. Toho chladiva je tam univerzální množství. Pokud se zúží rozsah teplot, dá se to vylepšit.

EEV pouze chrání kompresor před nasátím kapaliny. Omezovat jeho rozsah si člověk zahrává se životností.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21