Zabezpečení baterií

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na zabezpečení baterií pomocí BMS a kapacitních balancerů, které pomáhají předcházet přebití a poškození jednotlivých článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy BMS, řešeními odpojování vadných článků a fyzickou ochranou bateriových packů. Důraz je kladen na správné řízení napětí, balancování a bezpečnostní opatření při instalaci a provozu baterií, aby se minimalizovalo riziko požáru či havárie.
Kostěj
Příspěvky: 928
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:123
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zabezpečení baterií

Nový příspěvek od Kostěj »

Franta2776 píše: úte kvě 26, 2026 6:58 am
Pro info: Já provozoval 17S jeden článek mimo BMS jenom s balancerem.Vždy to dopadlo přebíjením toho 17 článku.Jednou nafouknutím. BMS má svoji spotřebu v pásmu ploché křivky článku se to nastřádá.Na jaře při prvním nabíjením baterii naplno šel článek vždy přes 4V ani 6A balancér to nestačil srovnávat.
Tenhle problém mi stále vrtá hlavou. Já to mám vyřešené tak, že se několikrát za minutu snímá napětí každého článku a pokud libovolný článek překročí 3.430V, tak se připínají postupně spirály vytěžovače, takže napětí nemůže vylézt výš (podmínka je, že vytěžovací výkon může být větší, než výkon FVE). Tak se v takovou dobu napětí nejvyššího článku udržuje mezi 3.430 a 3.405V (to se jedna spirála odepne) a pokud je splněna podmínka balancování (diference větší než 20mV),tak se po celou tuto dobu balancuje. Ale kdybych to vytěžování neměl, tak i kdybych nastavil na Epever Traceru AN hodně konzervativní napětí (řekněme 3.375 na článek), tak lze jen obtížně zabránit tomu, aby některý článek při nabíjení (dává klidně 50A) "nevystřelil" nahoru. Nedávno jsem koukal do grafany, že je jeden článek o kus níž, ale všechny články byly v rozsahu 3.4V-3.43V. Tak jsem chtěl nejnižší článek popostrčit nahoru. Stačilo připojit na článek zdroj 2A a už za pět minut byl nejnižší článek nejvýše. Tak málo náboje stačilo, aby napětí o tolik poskočilo. Pokud MPPT regulátor není schopen řídit proud do baterie podle jediného, a to nejvyššího článku, jak se vyhnout přebití???
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Franta2776
Příspěvky: 6015
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:622

Re: Zabezpečení baterií

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mít tam bms, která to odpoji.Balancer to vyrovná a bms to znovu připoji. Mĕ se stalo vždy na jaře.Už jsem ro zrušil a partyźánštinu se snažím minimalizovat.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2560
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zabezpečení baterií

Nový příspěvek od unicast »

BMS tohle vyřešit neumí? Ano, viděl jsem akupack, kde s tím měl JK opravdu hodně práce, ale to bylo zejména díky tomu, že JK byla ve verzi s balančním proudem 0.6A. Případně ještě dát separátní balancer.
Martin P
Příspěvky: 680
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Reputace:94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Zabezpečení baterií

Nový příspěvek od Martin P »

Tohle řeším paralelně připojeným nezávislým kapacitním balancérem. Buďto mandy, nebo daly.
Tudíž každá baterie má jak BMS, tak I nezávislý kapacitní balancer.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Franta2776
Příspěvky: 6015
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:622

Re: Zabezpečení baterií

Nový příspěvek od Franta2776 »

Bms i ta stará cihla Daly co mám já s kapacitním balancerem to krásnĕ vyřešit umí, ale ne ten 17 článek.Protože ho neumi odpojit.
Já si dnes dovézl tu Mica desku 3mm z VM plastu 3ks mezi články.Od pohledu je to tuhý jak p.
20260526_165354.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W