Přepínání ohřevu boileru na síť při nízké nebo nulové výrobě z fotovoltaických panelů lze řešit kombinací proudových, napěťových a časových čidel nebo inteligentním vytěžovačem jako Greenbono. Některé střídače neumožňují automatické přepnutí na síť, pokud je bypas blokován spínacími hodinami, což vyžaduje úpravu nastavení nebo výměnu zařízení za model s nastavitelným bypasem. Doporučují se MPPT regulátory s možností nastavení teploty a času dohřevu, například SAPRO, které umožňují efektivní řízení ohřevu i při proměnlivých podmínkách počasí.
Pas
Příspěvky: 4
Registrován: sob říj 10, 2026 7:41 pm
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3

Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Pas »

Zdravím právě jsem se registroval,pokud se to tady řešilo prosím o přesměrování.Mám sice Volt s bypasem,ale např dnes celodení déšť,panely sice oživily střídač ale výroba 0.Střídač ale na síť nepřepne.Musím vypnout panely-pak přepne.bypas mám blokovaný přes spínací hodiny.Je nějaké řešení?Děkuji
Soban
Příspěvky: 4744
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Soban »

Řešení je několik.....

Třeba dvě spirály a dva termostaty. Ze sítě nastavit minimální teplotu, z panelů max.

Takže to chce víc popsat, taky kdy se ti spíná bojler a něco vymyslíme.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
bokser01
Příspěvky: 1770
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:153
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od bokser01 »

U kámoše když klesne SOC na 50% a výhled je, že bude málo svítit třeba další den, dva. Tak máme Hager 1P jen pro bojler, takže může čistě bojler hodit na síť a ostatní spotřeba pokračuje na FVE. Pokud klesne SOC na 20% a ve výhledu není kloudné dobití, tak to netrápíme přes bypass ale přepne se 3P hager. Tím se rozpadne 1F 10kw z FVE na 3F 25A z DS. Ale u měnšího střídače lze využívat jen ten bypass. a bojler se může klidně tím hagerem hodit na síť na tvrdo.

Ideální je jak píše soban pokud to bojler umožňuje mít v něm 2 spirály a nahřívat z FVE a DS nezávisle na sobě. prostě na DS teplá voda bude a budu ohřívat třeba do 60°C ale z FVE ohřeju na max. U mě to dle čidla co mám v jímce ukazuje teplotu vody cca 72°C v maximu víc nastavit nelze.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1091
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od cipis »

Hlavne to ohrivani z DS nastavit casovacem treba 15-22, aby se to zbytecne rano nenahrivalo ze site, kdyz pak bude svitit.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 4744
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Soban »

On nemá podle mě regulérní fve, ale pouze ohřev vody.....

Pokud se pletu tak musí popsat přesně co má a pak se dá radit.

Jinak já mám bojler přímo na měnič a je blokovaný přes noc aby nevycucnul baterku, jak fve nedává tak přes zimu je na DS a fve se používá pro jiné věci ......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Pas
Příspěvky: 4
Registrován: sob říj 10, 2026 7:41 pm
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Pas »

Zdravím ano mám jen ohřev bojleru přes ai jsem zjistil že ten bypass spíná když panely dávají 80 v takže to je k ničemu a nedá se to změnit . Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd. Potřebuji to udělat blbovzdorné protože manželka se toho bojí a když nejsem doma a prší tak se nevykoupe. Děkuji
Pas
Příspěvky: 4
Registrován: sob říj 10, 2026 7:41 pm
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Pas »

Zdravím nejlacnější řešení asi bude Soumrakový spínač Soumrakový spínač SS-RS1. Budu ho blokovat spínacíma hodinama od 11:00 do 13:00. Děkuji všem za čas dám vědět jak to funguje třeba to někomu pomůže
leoshavla
Příspěvky: 745
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:100

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od leoshavla »

Já používám tyto nespolehlivé Čínské ATS 😁
Ale pro bojler dostačující.
Z FV mám tzv. bojlerovou fázi řízenou podle SOC bat. kdy menič přepne na bypass.
Buď to nechávám na automatice, ale ☀️ ubývá tak to brzy bude v ručním režimu na DS NT
Přílohy
Screenshot_2026-10-11-12-34-44-013_com.android.chrome.jpg
IMG_20261011_100956.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Vin
Příspěvky: 26
Registrován: čtv bře 12, 2026 5:51 am
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Vin »

re - Pas Mám jiný Boost ale princip je přece jasný - když je málo voltů z FVE tak zapne bypass. Do bypassu se dají vložit spínací hodiny pro ranní blokaci ohřevu ze sítě.
Pas
Příspěvky: 4
Registrován: sob říj 10, 2026 7:41 pm
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Pas »

Když prši panely dávají 150v a bypass je nastavený na 80v takže střidač je živÿale výroba 0.Smysl by dávalo kdyby to spinalo jak výroba klesne pod 2amp.Pak už to jen nechat spínat přes hodiny .Asi budu muset Polákům poradit...
Soban
Příspěvky: 4744
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Soban »

A kolik tam těch panelů máš ? Tak to nastav aby se bypass zapnul při 150V.....

Přece ty bojlerové střídače potřebují mít většinou 6 a víc panelů tj přes 200V (pokud nemáš dělané topné těleso).
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2993
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od JirkaE »

Pas píše: ned říj 11, 2026 7:27 am
Zdravím ano mám jen ohřev bojleru přes ai jsem zjistil že ten bypass spíná když panely dávají 80 v takže to je k ničemu a nedá se to změnit . Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd. Potřebuji to udělat blbovzdorné protože manželka se toho bojí a když nejsem doma a prší tak se nevykoupe. Děkuji
Dodnes se tady neobjevilo - jaký model z číny to je (v Polsku převlíknutý na jinou barvu - beze změn desky)

Buď se musí odpojit panely podle času a teploty vody - aby se samo seplo AC ze sítě, nebo vyměnit ten přístroj samotný
( obojí sem udělal mnohokrát ale je to dražší než originál který to umí )


Je mnoho MPPT-Regulátorů pro ohřev vody, které mají by-pass vyřešený správně a zapínají tak jak mají - nejlépe podle nastavení té které rodiny.

Já doporučuji SAPRO jde nastavit - teplotu, čas sepnutí i časovou délku dohřevu : https://eshop.sapro.cz/default.asp?cls= ... iid=764392

Dohřev ohlídá například 43°C přes teplotní senzor - použitelných pro sprchu - energie z FV ohřívá na maximum nastavené na termostatu třeba 70°C.

Vše nastavím přes PC nebo mobil a mohu v průběhu roku změnit ( třeba na zimu ;) ) a vidím tam i zisk - tu úsporu a mohu počítat návratnost...

Tady jeden z mnoha popisů a obrázků k tomu : viewtopic.php?t=13538&start=80#p258793



Pokud taková úspora (nebo hobby) omezuje koupání manželky = tak je to řešení na 💩💩💩 a mělo by maximálně ohřívat pomocný oleják - ne vodu.
Porovnání všech 4 stringů i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 TAKÉ e-Transit FV/DS
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Soban
Příspěvky: 4744
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od Soban »

Pas píše: ned říj 11, 2026 7:27 am
Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd.
Světelné čidlo je blbost - to jsem zkoušel obyčejné co se používají na osvětlení jsou málo citlivě a strkat tam drahou věc nemá smysl.

Takže jako první musíš zrušit to spínání těmi spínacími hodinami, prostě potřebuješ 230V ze sítě k večeru aby se bojler nahřál když to slunko nezvládlo přes den.

A pokud se u tvého měniče nedá nastavit kdy a za jakých podmínek bypass zapínat tak nejednoduší je to vyhodit a pořídit ohřev kde se dají parametry nastavit aby to fungovalo.

Jinak samozřejmě by vše šlo předělat upravit, ale pokud by jsi tomu trochu rozuměl tak se tady asi nebudeš ptát.

Takže pro BFU je asi nejlepší ten ohřev vyměnit za jiný model který to umí.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
puls
Příspěvky: 7
Registrován: stř úno 01, 2023 7:03 pm
Reputace:0
Lokalita: Opava

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od puls »

Muzes pouzit proudove rele, v kombinaci s casovym.
unicast
Příspěvky: 3042
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší

Příspěvek od unicast »

Tohle tu nějak řešil už asi každý. Jednou cestou je kombinace proudového, napěťového a časového čidla, druhou je nějaký inteligentní vytěžovač, třeba Greenbono.