Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Souhrn tématu

Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole s maximálním výkonem 5800 Wp, omezeným napětím 58 V a proudem 100 A. Limit vstupního proudu 70 A je dán ochranou proti přepólování. Přepanelování na 7,5 kWp s výkonovým limitem 5,45 kW je možné, přičemž regulátor zvládá i vyšší proudy bez poškození, pokud není překročen maximální výkon. Asymetrické panely Trina Vertex S+ jsou diskutovány z hlediska konstrukce a napětí.
pibi
Příspěvky: 1807
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od pibi »

Kajap píše: čtv zář 24, 2026 10:39 am
Půjde ti po některém stringu stín?
Stíny mi chodí po všech a budou i na tom, co je momentálně ve výstavbě, takže jsem zvolil vše 3S. Dnes bych možná udělal 2S ze 72článkových panelů.
Na JV střeše stíní od podzimu do jara sousedovy břízy, přes JZ na hospodářské budově postupně prochází stín štítu mojí střechy a stožáru s anténami, protože dům je vyšší. Na tom co je ve výstavbě budou chodit stíny ze stromů na zahradě. Nikde na pozemku nemám místo, kde by ráno vyšlo sluce a večer zapadlo beze stínu, takže pracuji s tím, co je k dispozici.
V letním horku jsou stromy velká výhoda, stačí zajít 1km do centra našeho městečka a tam si připadám jako v peci. Pokud zaprší, tak pod jabloní sbírám kromě jablek i jiné plody.
PXL_20260921_171038810.jpg
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Kajap
Příspěvky: 920
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Kajap »

A proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …

Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?

Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
Přílohy
IMG_7168.png
IMG_7175.jpeg
pibi
Příspěvky: 1807
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od pibi »

Nijak jsem to neměřil, nemám na to čas. Když je některý panel zastíněný, tak se výkon stringu samozřejmě sníží, ale určitě nespadne na 0. V zimě, když ometu spodní panely a opře se do toho sluníčko, tak výkon přibývá s tím, jak odtávají výše položené panely a sníh sjíždí ze střechy.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 2245
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Dagus »

Kajap píše: sob zář 26, 2026 1:48 pm
A proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …

Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?

Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
Ta fotka je podle mě generovaná, tesla má nabíjecí port na druhé straně a v boku světla, ten tsblet by takhle taky nikdy neudržel. Panely jsou taky vygenerované.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7491
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od cipis »

Jj, ten kabel nikam nevede, navic cast ho sezralo kolo.
Nosne profily za panely nejsou prubezne.

Je to sracka z AI.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kajap
Příspěvky: 920
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Kajap »

Tu fotku měl nějakej expert na Bazoš, v kategorii nabídky služeb 😢 nějak to na mobilu jsem nezkoumal - ale ta druhá fotka? Ta je real a ještě jsem takové asymetrické panely jinde neviděl
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7491
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od cipis »

Ta fotka neni real. Odal jsem to uz nahore, sleduj hlinikove profily.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kajap
Příspěvky: 920
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Kajap »

Ta první fotka panelu na zahradě je real.

O ni se ted bavíme… to asymetrický rozpůlení panelu:

každý panel má jednu sekci o dvou řadách článků, pak dělicí čáru a druhou sekci o třech řadách.

Že je to nějsky atyp nebo co?
pibi
Příspěvky: 1807
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od pibi »

Třeba je rozpůlený na pravou a levou půlku, ne na horní a dolní. 😎
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 2245
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Dagus »

Tak takhle divně střižený rozdělení má Trina pro ty vyšší napětí.
Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 455Wp BF
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Kajap
Příspěvky: 920
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli

Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu

Nový příspěvek od Kajap »

Zajímavý, to jsem nevěděl … esteticky teď spíš frčí celočerný