Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Souhrn tématu
Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole s maximálním výkonem kolem 5,8 kWp, omezeným vstupním napětím 58 V a proudem 70 A. Přepanelování nad tento limit může být možné, ale je třeba počítat s omezením ochranných prvků a rizikem přetížení. Diskutuje se o provozu s FV polem 7,5 kWp při limitu 5,45 kW a vlivu zastínění na výkon stringů v konfiguracích 15S3P nebo 15S2P.
- pibi
- Příspěvky: 1796
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Stíny mi chodí po všech a budou i na tom, co je momentálně ve výstavbě, takže jsem zvolil vše 3S. Dnes bych možná udělal 2S ze 72článkových panelů.
Na JV střeše stíní od podzimu do jara sousedovy břízy, přes JZ na hospodářské budově postupně prochází stín štítu mojí střechy a stožáru s anténami, protože dům je vyšší. Na tom co je ve výstavbě budou chodit stíny ze stromů na zahradě. Nikde na pozemku nemám místo, kde by ráno vyšlo sluce a večer zapadlo beze stínu, takže pracuji s tím, co je k dispozici.
V letním horku jsou stromy velká výhoda, stačí zajít 1km do centra našeho městečka a tam si připadám jako v peci. Pokud zaprší, tak pod jabloní sbírám kromě jablek i jiné plody.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Kajap
- Příspěvky: 865
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
A proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?
Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?
Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
- pibi
- Příspěvky: 1796
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Nijak jsem to neměřil, nemám na to čas. Když je některý panel zastíněný, tak se výkon stringu samozřejmě sníží, ale určitě nespadne na 0. V zimě, když ometu spodní panely a opře se do toho sluníčko, tak výkon přibývá s tím, jak odtávají výše položené panely a sníh sjíždí ze střechy.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Dagus
- Příspěvky: 2240
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace:242
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Ta fotka je podle mě generovaná, tesla má nabíjecí port na druhé straně a v boku světla, ten tsblet by takhle taky nikdy neudržel. Panely jsou taky vygenerované.Kajap píše: sob zář 26, 2026 1:48 pmA proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?
Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7467
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1068
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Jj, ten kabel nikam nevede, navic cast ho sezralo kolo.
Nosne profily za panely nejsou prubezne.
Je to sracka z AI.
Nosne profily za panely nejsou prubezne.
Je to sracka z AI.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech