Uživatel řeší problém s nefungujícím stringem u ostrovního střídače Growatt SPF 5000 ES s bateriemi Dyness a solárními panely. Napětí na stringu klesá na nulu po připojení bleskojistek, což naznačuje možný problém s nimi nebo jejich zapojením. Ve fóru jsou doporučení na kontrolu bleskojistek, jejich odpojení a testování pomocí žárovky, aby se zjistilo, zda jsou funkční a správně zapojené.
- tanate
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned zář 06, 2026 9:48 am
- Reputace:0
- Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Dobrý deň, snažím sa prvý raz spustiť Growatt SPF 5000 ES, je to ostrov bez AC od distribútora. Batérie Dyness B 4850, na streche 6x460wpk. Batéria jede v pohode striedač nabehne vyrába z batérie. Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. Prosím o radu. Ďakujem
- TomHC
- Příspěvky: 4214
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:956
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Nefunguje mi string
Naopak plus a mínus...? 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- tanate
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned zář 06, 2026 9:48 am
- Reputace:0
- Lokalita: Nemojany
Nefunguje mi string
Polarita dodržaná
- JozefSK
- Příspěvky: 551
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace:111
Re: Nefunguje mi string
Ako máš zapojené tie bleskoistky ? Môžeš sem dať fotku zakablovania, prip. nákres, ako to máš celé zapojené ?tanate píše: ned zář 06, 2026 9:56 am... Na stringoch je 192V (už nebolo priame slnko) naprázdno, akonáhle zapojim bleskoistky napätie na stringoch 0V. ...
Takto si len domýšľame stav ...
- gupa
- Příspěvky: 4108
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:189
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Nefunguje mi string
14. NIKDY nezpůsobte zkrat střídavého výstupu a stejnosměrného vstupu. NEPŘIPOJUJTE se k elektrické
síti, pokud dojde ke zkratu stejnosměrného vstupu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali! Nový a aktuálně platný je termín v diskuzích na Seznam.cz mediokratická totalita.
- tanate
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned zář 06, 2026 9:48 am
- Reputace:0
- Lokalita: Nemojany
- Dagus
- Příspěvky: 2236
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace:242
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nefunguje mi string
Bleskojistky jsou na jaké napětí?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- tanate
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned zář 06, 2026 9:48 am
- Reputace:0
- Lokalita: Nemojany
Re: Nefunguje mi string
Bleskoistky 1000VDC
- rva
- Příspěvky: 5112
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1012
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Nefunguje mi string
Asi prošluslé bleskojistky. Pro jistotu bych měnič odpojil a zkusil zapojit bleskojistky bez něj jestli se potvrdí pokles napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- tanate
- Příspěvky: 5
- Registrován: ned zář 06, 2026 9:48 am
- Reputace:0
- Lokalita: Nemojany
Re: Nefunguje mi string
Bleskoistky sú OK, bez striedače, po zavretí, žiadny pokles V
- rva
- Příspěvky: 5112
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1012
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Nefunguje mi string
No asi v pořádku nebudou, když měnič reaguje na jejich připojení asi zkratováním stringu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Franta2776
- Příspěvky: 6788
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:654
Re: Nefunguje mi string
Moderní měniče zapisují do registru chyby. Ten tvůj to neumí?
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Kostěj
- Příspěvky: 991
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nefunguje mi string
Na těch bleskojistkách: Vezmi žárovku 230V/25-100W a připoj ji postupně mezi všechny tři vývody. Musí svítit, jen pokud je připojena na oba přívody nahoře, jinak svítit nesmí. Je to tak?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- shuty
- Příspěvky: 781
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace:61
Re: Nefunguje mi string
ved odpoj to od tej prepatovky a uvidis co to bude robit, hned bude jasne ci je problem v nej alebo inde...
len velky pozor na obnazene kontakty!
len velky pozor na obnazene kontakty!
**********