EGD - výměna elektroměru distributorem
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti uživatelů s výměnou elektroměru distributorem EGD, zejména přechod na chytré elektroměry u odběrů nad 6 MWh a dvoutarifních sazeb. Uživatelé sdílejí překvapivé poznatky o technických detailech, jako je nevyužívání signálu HDO a požadavky na jističe. Zároveň je zdůrazněna vstřícnost a rychlost komunikace distributora EGD, která je oproti jiným firmám pozitivně hodnocena.
- TomHC
- Příspěvky: 4142
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:940
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Ja ho tam mám už nejaký čas
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- thesaro
- Příspěvky: 63
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Reputace:23
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Ano. Jen Tě lehce opravím... Bojler má 300l a nahřívám jej 8kW tepelkem přes výměník. Topnou patronu jsem do něj sice před lety dal, ale tak nějak jsem se s prominutím vykašlal na její zapojení, když to tepelko stíhá nahřát bez problémů samo. Řízení spotřeby 0, nic, 404, neexistuje. Prostě mi to všechno kromě té trouby jede spokojeně z jedné fáze už několik let, podotýkám bez výpadků. Trouba jako jediný další spotřebič je na jiné fázi. Když teď zpětně koukám do logů spotřeby, historicky nejvyšší zátěž byla 10kW asi tak na 6 minut. Jak píšu, 99,8% času se bezpečně vlezu do rozsahu 0-7000W (za celou domácnost vč. té prokleté trouby). Otázkou je, jak s tím teď zahýbá nový jistič u elektroměru. Starý musel pryč kvůli sdílení, měl na dnešní dobu (dle distributora) nízkou zkratovou odolnost.JirkaE píše: pon črc 13, 2026 10:43 amI bez FV ? Fakt ? 4-5 členná rodina, bez balkonovky a běžném režimu s 200-250L vody i s TČ ? Vyjma znamená BEZ ? Pak tedy nad tím řízením spotřeby smekám...
- JirkaE
- Příspěvky: 2764
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:394
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Tak to potom ano a ano i naše špičky jsou spojené vždy souběhem trouby, nějakých plotýtek a dalších spotřebičů - pokud ponechám auto zcela bokem.
Ta trouba hraje zásadní roli. A 10kW jsme zatím nedosáhli jinak než spolu s autem nebo bojlerem a víceméně uměle a z testovacích důvodů a úmyslně.
Ta trouba hraje zásadní roli. A 10kW jsme zatím nedosáhli jinak než spolu s autem nebo bojlerem a víceméně uměle a z testovacích důvodů a úmyslně.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Mex
- Příspěvky: 2438
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:439
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Já v létě nemám šanci to vytížit naplno.
Ale v zimě a hlavně v přechodných obdobích, kde se hodí každý infrazářič, tak tam narazím na strop rychle.
Taky jsem ty infrazářiče rozházel po fázích.
Ale v zimě a hlavně v přechodných obdobích, kde se hodí každý infrazářič, tak tam narazím na strop rychle.
Taky jsem ty infrazářiče rozházel po fázích.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- Mex
- Příspěvky: 2438
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:439
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Tak jsem se dneska konečně stal solárním baronem - ukončil jsem oficiální připojení FVE kategorie A2, tj. nad 10.8kWp.
U mě je to konkrétně 15.5kWp.
Mám z toho poznatky 3 typů:
- překvapivé
- vyvracející mýty
- očekávatelné
Překvapivé:
Opravdu velkým překvapením pro mě je, že EG.D vůbec nevyužívá a ani nezapojuje signál N 0% pro vypnutí přetoků na pokyn distributora!
Já jsem se na to velice chystal. Nainstaloval jsem tam nejen to vypnutí přetoků, ale ještě nadřízený hlídací modul, kdyby to primární omezení selhalo.
Tak jsem z toho udělal málem raketovou techniku, a EG.D to ve finále vůbec nepoužije. Divné.
Dalším překvapením je, že v PPDS je tvrdý požadavek na osazení jističem 2A pro napájení elektroměru a HDO. Dřív tam mohl být jistič 2A nebo 6A, teď dali tvrdý požadavek na 2A. A samozřejmě v provedení pro 10kA, takže docela drahý jistič.
No a ten se opět vůbec nevyužívá. Borec mi ho zaplomboval, jak je u těch jističů pro HDO zvykem. Ale zaplomboval mi ho ve vypnuté poloze!
Vyvracející mýty:
Traduje se, že nové elektroměry při přepínání pásem VT/NT už nepoužívají signál HDO, ale že jsou ty časy natvrdo nastavené v elektroměru.
Není to pravda. Nebo minimálně ne úplně.
Je to tak, že každý elektroměr (aspoň u toho typu, co mám já, tj. XT211) má jednu číslici, která ho zařazuje do spínací skupiny. U toho mého je to 9. Jsou to snad náhodná čísla, resp. to možná nějak souvisí s výrobním číslem. Což by mohlo být, výrobní číslo mého končí na 9.
No a v té jedné spínací skupině se pak v různých obdobích mění spínací časy pro NT.
Je ale možné, že to přepínání se už skutečně neděje přes HDO, ale že daná skupina elektroměrů dostane po mobilní komunikaci zadání, kdy má v dalším období spínat NT.
Očekávatelné:
Opět se potvrdilo to, co jsem už psal víckrát - že EG.D je nadstandardně slušná firma.
Proti tomu, co občas čtu o ČEZd, tak je to nebe a dudy.
Slušné chování, snaží se vyjít vstříc, když člověk udělá chybu tak ho nevyhodí ale poradí.
Navíc fungují velice rychle. Často reagují spíš v minutách nebo maximálně v hodinách než ve dnech, a to i o víkendu. Tak si myslím, že asi hodně zapřáhli do práce AI a že rutinní věci už řeší AI a ne člověk. Ale je to jen moje představa, důkaz nemám.
U mě je to konkrétně 15.5kWp.
Mám z toho poznatky 3 typů:
- překvapivé
- vyvracející mýty
- očekávatelné
Překvapivé:
Opravdu velkým překvapením pro mě je, že EG.D vůbec nevyužívá a ani nezapojuje signál N 0% pro vypnutí přetoků na pokyn distributora!
Já jsem se na to velice chystal. Nainstaloval jsem tam nejen to vypnutí přetoků, ale ještě nadřízený hlídací modul, kdyby to primární omezení selhalo.
Tak jsem z toho udělal málem raketovou techniku, a EG.D to ve finále vůbec nepoužije. Divné.
Dalším překvapením je, že v PPDS je tvrdý požadavek na osazení jističem 2A pro napájení elektroměru a HDO. Dřív tam mohl být jistič 2A nebo 6A, teď dali tvrdý požadavek na 2A. A samozřejmě v provedení pro 10kA, takže docela drahý jistič.
No a ten se opět vůbec nevyužívá. Borec mi ho zaplomboval, jak je u těch jističů pro HDO zvykem. Ale zaplomboval mi ho ve vypnuté poloze!
Vyvracející mýty:
Traduje se, že nové elektroměry při přepínání pásem VT/NT už nepoužívají signál HDO, ale že jsou ty časy natvrdo nastavené v elektroměru.
Není to pravda. Nebo minimálně ne úplně.
Je to tak, že každý elektroměr (aspoň u toho typu, co mám já, tj. XT211) má jednu číslici, která ho zařazuje do spínací skupiny. U toho mého je to 9. Jsou to snad náhodná čísla, resp. to možná nějak souvisí s výrobním číslem. Což by mohlo být, výrobní číslo mého končí na 9.
No a v té jedné spínací skupině se pak v různých obdobích mění spínací časy pro NT.
Je ale možné, že to přepínání se už skutečně neděje přes HDO, ale že daná skupina elektroměrů dostane po mobilní komunikaci zadání, kdy má v dalším období spínat NT.
Očekávatelné:
Opět se potvrdilo to, co jsem už psal víckrát - že EG.D je nadstandardně slušná firma.
Proti tomu, co občas čtu o ČEZd, tak je to nebe a dudy.
Slušné chování, snaží se vyjít vstříc, když člověk udělá chybu tak ho nevyhodí ale poradí.
Navíc fungují velice rychle. Často reagují spíš v minutách nebo maximálně v hodinách než ve dnech, a to i o víkendu. Tak si myslím, že asi hodně zapřáhli do práce AI a že rutinní věci už řeší AI a ne člověk. Ale je to jen moje představa, důkaz nemám.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob
