Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA a komponenty jako panely DEYE, baterie EEL V4 a řízení Cerbo GX MK2. Probírá se zapojení, AC Coupling, nastavení BMS a DVCC, včetně zkušeností s opravou měniče a optimalizací systému. Uživatelé sdílejí rady k výběru měniče, konfiguraci baterie a monitorování výkonu přes Home Assistant.
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- glottis
- Příspěvky: 3984
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:544
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7278
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1029
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No a máš vůbec nějaký odběr? Tj. je čím to vybít na to nižší napětí?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Cipis: no samozřejmě, pokud by byla absorbce třeba hodinu, tak to přeci nechá systém lehce vybít a drží to na float hladině napětí..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- leoshavla
- Příspěvky: 645
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:88
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Podle mě je lepší ABS nechat na MPPT té JK nějak nevěřím.
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí
ABS mám mezi 10-40min
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí
ABS mám mezi 10-40min
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
V HA vidím, že se na ABS napětí cca pár minut srovnají drobné disbalance článků a drží to na 55,20V jak přibité až do večera ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- leoshavla
- Příspěvky: 645
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:88
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No a v JK máš nastavený jak dlouhý čas ABS RCV time?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Až budeme zpět, podívám se na RCV a RFV time nastavený v BMS... Díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak prý odešly dva tranzistory v měniči Ještě ověřují zda nešlo něco s tím. Prý nejspíš přepětím, což tedy nevím kde by se tam vzalo, ale budiz.. tak snad budu dnes vědět rozsah opravy a rozpočet ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kdo má trochu přehled o Growatt, nevíte; zeptám se, modely SFP v 3500W a 5000W už se nevyrábí ...?
Všude spíš už vidím jen SFP 6000W... V Nkon zajímavé ceny, ale ty starší už taky nejsou skladem, tak si řikám, když už to má člověk zadrátované na 3 měniče, jestli by nestály za to... (provoz pouze jako inverter, bez MPPT...)
Všude spíš už vidím jen SFP 6000W... V Nkon zajímavé ceny, ale ty starší už taky nejsou skladem, tak si řikám, když už to má člověk zadrátované na 3 měniče, jestli by nestály za to... (provoz pouze jako inverter, bez MPPT...)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
... tak tam bylo zbytečně dlouhých 5 HOD., stáhl jsem na MASTER i SLAFE RCV na 1 HOD., ta doba ale uplynula a do float nepřešly.
Systém drží 55,20V... Float mám 3,35V článek, tedy 53,60V...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak odsledováno, dost pomohlo video Australana o JK Inverter BMS, resetu SOC na 100% a přechodu z ABS do FLOAT...
Je to hodně zřejmě o rozdílech ve verzích BMS a FW...
Zatímco JK V15 se resetuje na 100% po dosažení RCV u prvního z článků a do float přechází po nastavené době,
JK V19 dosáhne RCV, čeká nastavený čas a až pak přechází do float a je reset SOC na 100%. Pokud v průběhu nastaveného RCV time zakolísá napětí pod požadované, counter se resetuje a počítá stále od nuly, tedy ten čas může být i nekonečný, dle charakteru odběru a osvitu ...
Čemu v settings u V19 moc nerozumím (V15 to neměla) je SOC REBULK (%), tj při jakém % SOC se vrátí nabíjení k BULKu...
max hodnota k nastavení je 50%...
Jiný příběh je ale co ukazují MPPT Victron - funkčně sice přejdou do float, jdou na 0 a nechají baterii vybíjet a pak drží na 53,60V (dle VRM),
ale pořád na nich fyzicky svítí ABS,... jeden je VECAN, druhý menší jen VEDIRECT, asi to má řešení, ale tím se zabývat nebudu :-/,
Je to hodně zřejmě o rozdílech ve verzích BMS a FW...
Zatímco JK V15 se resetuje na 100% po dosažení RCV u prvního z článků a do float přechází po nastavené době,
JK V19 dosáhne RCV, čeká nastavený čas a až pak přechází do float a je reset SOC na 100%. Pokud v průběhu nastaveného RCV time zakolísá napětí pod požadované, counter se resetuje a počítá stále od nuly, tedy ten čas může být i nekonečný, dle charakteru odběru a osvitu ...
Čemu v settings u V19 moc nerozumím (V15 to neměla) je SOC REBULK (%), tj při jakém % SOC se vrátí nabíjení k BULKu...
max hodnota k nastavení je 50%...
Jiný příběh je ale co ukazují MPPT Victron - funkčně sice přejdou do float, jdou na 0 a nechají baterii vybíjet a pak drží na 53,60V (dle VRM),
ale pořád na nich fyzicky svítí ABS,... jeden je VECAN, druhý menší jen VEDIRECT, asi to má řešení, ale tím se zabývat nebudu :-/,
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- glottis
- Příspěvky: 3984
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:544
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
cemu na soc rebulk nerozumis? Popsal jsi to dost jasne. Ja to treba pouzivam, ikdzy v serial battery a ne v JK primo. Mam to nastavene tak, ze k bulku se to vrati az kdyz mi SOC klesne pod 25%. Mam vysledovano, ze kdyz jsem treba na tyden pryc, vybiju tak 15% pres noc a baterie tak vubec neprejde do bulk zpatky. Coz ji setri a taky pak klesa riziko nejakeho problemu, ze se neco zvrtne, ustreli clanek, nebude se balancovat nebo tak.
Pri rizeni nabijeni BMS na MPPT vidim stav exrtni ovladani. Ve victron connect. Co sviti na zarizeni za led nevim, tak neporadim.
Pri rizeni nabijeni BMS na MPPT vidim stav exrtni ovladani. Ve victron connect. Co sviti na zarizeni za led nevim, tak neporadim.
- Radar
- Příspěvky: 1016
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Funkci chápu, ale neodpovídá tomu chování MPPT...nečeká až se baterie vybije, bylo tam snad 10% a normálně to po ránu dobiji bulkem do plna.
Ano ve VRM svítí externí ovládání, takže taky nedokážu identifikovat. Ale teď jsem u toho byl. Counter odečetl čas, BMS šla do float, MPPT šly dle VRM na OW/OA, ale svítila na nich absorbce...
Ano ve VRM svítí externí ovládání, takže taky nedokážu identifikovat. Ale teď jsem u toho byl. Counter odečetl čas, BMS šla do float, MPPT šly dle VRM na OW/OA, ale svítila na nich absorbce...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], leoshavla, META
