Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3973
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:541
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.

Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Radar
Příspěvky: 997
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)