Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, konfiguraci stringů, zapojení mikroinvertorů DEYE a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také nastavení baterií EEL V4 a možnosti AC Coupling s doporučeními k měničům a optimalizaci systému.
- Radar
- Příspěvky: 1000
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- glottis
- Příspěvky: 3973
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:541
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
- Radar
- Příspěvky: 1000
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7263
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1027
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No a máš vůbec nějaký odběr? Tj. je čím to vybít na to nižší napětí?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Radar
- Příspěvky: 1000
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Cipis: no samozřejmě, pokud by byla absorbce třeba hodinu, tak to přeci nechá systém lehce vybít a drží to na float hladině napětí..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- leoshavla
- Příspěvky: 639
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:86
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Podle mě je lepší ABS nechat na MPPT té JK nějak nevěřím.
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí
ABS mám mezi 10-40min
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí
ABS mám mezi 10-40min
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- Radar
- Příspěvky: 1000
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
V HA vidím, že se na ABS napětí cca pár minut srovnají drobné disbalance článků a drží to na 55,20V jak přibité až do večera ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
- leoshavla
- Příspěvky: 639
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:86
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
No a v JK máš nastavený jak dlouhý čas ABS RCV time?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- Radar
- Příspěvky: 1000
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Až budeme zpět, podívám se na RCV a RFV time nastavený v BMS... Díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]