Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje se zde architektura systému, použití panelů, baterií EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením BMS, AC Coupling a optimalizací provozu, včetně diskuse o výhodách DVCC a správném nastavení absorpce baterií.
Radar
Příspěvky: 999
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3973
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:541
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od glottis »

a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.

Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Radar
Příspěvky: 999
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7263
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1027
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

No a máš vůbec nějaký odběr? Tj. je čím to vybít na to nižší napětí?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 999
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Cipis: no samozřejmě, pokud by byla absorbce třeba hodinu, tak to přeci nechá systém lehce vybít a drží to na float hladině napětí..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
leoshavla
Příspěvky: 639
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:86

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od leoshavla »

Podle mě je lepší ABS nechat na MPPT té JK nějak nevěřím.
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí 🤔
ABS mám mezi 10-40min 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Radar
Příspěvky: 999
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

V HA vidím, že se na ABS napětí cca pár minut srovnají drobné disbalance článků a drží to na 55,20V jak přibité až do večera ..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
leoshavla
Příspěvky: 639
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:86

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od leoshavla »

No a v JK máš nastavený jak dlouhý čas ABS?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, META