Nechtěné přetoky do sítě
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje problematice nechtěných přetoků do sítě u měničů GoodWe 10ET, zejména v režimu grid-on, kdy krátkodobé přetoky vznikají při vypínání větší zátěže. Uživatelé řeší nastavení rychlosti reakce zero-exportu, regulaci po fázích a možnosti firmware či chytrého elektroměru. Dále se probírá legislativa týkající se registrace mikrozdrojů, smlouvy o převzetí odpovědnosti za odchylku a ekonomické dopady měsíčních poplatků. Praktické tipy zahrnují omezení vybití baterie v zimě a bezpečné dobíjení bez generování přetoků.
- Kajap
- Příspěvky: 377
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Nechtěné přetoky do sítě
No jo no. Mikrozdroj je až do 10 kW
Je přehled dodavatelů kolik Kc za odpovědnost chteji?
Je přehled dodavatelů kolik Kc za odpovědnost chteji?
- Valdano
- Příspěvky: 2191
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:293
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Pokud vím tak v České republice zatím neexistuje žádný oficiální seznam nebo srovnávač, který by uceleně mapoval a porovnával měsíční poplatky jednotlivých dodavatelů za převzetí odpovědnosti za odchylku u mikrozdrojů. Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že tato povinnost vychází z relativně nedávné novelizované energetické legislativy. Vzhledem k tomu, že jde o plně neregulovanou (tržní) cenu, pro kterou stát ani ERÚ žádný oficiální přehled nevede a dodavatelé si ceny určují sami v rámci svých ceníků tak jediné co mohu doporučit je buď nahlédnout do ceníků jednotlivých dodavatelů a nebo je prostě přímo oslovit s dotazem ohledně výše zmíněného poplatku.
I v případě balkonovky bez přetoků a s nulovým rezervovaným výkonem současná legislativa vyžaduje, aby měl provozovatel výrobní EAN kód a k němu sjednanou smlouvu o převzetí odpovědnosti za případnou odchylku.
Někteří dodavatelé mohou nabízet svým stávajícím odběratelům, kteří od nich berou i silovou elektřinu pro spotřebu, že odpovědnost za odchylku pro výrobní EAN převezmou zdarma nebo jako součást stávajícího paušálu za odběrné místo.
Jen pro zajímavost níže k tomu uvádím vyjádření od AI, ale nevím nakolik se tomu dá věřit tj. asi nejlépe uděláte když se na to budete informovat přímo u jednotlivých dodavatelů.
ČEZ: 0 Kč/měsíc pro zákazníky, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu na výkup přebytků.
PRE: 0 Kč/měsíc za převzetí odpovědnosti za odchylku, pokud odebíráte elektřinu a využíváte jejich solární produkty.
E.ON: 69 Kč/měsíc bez DPH (cca 83 Kč s DPH) – např. u produktu určeného pro FVE bez přetoků.
Electree: 180 Kč/měsíc bez DPH (cca 218 Kč s DPH) pro mikrozdroje do 15 kWp.
Innogy: Zpoplatněno formou přirážky k výkupní ceně elektřiny (cca 453 až 562 Kč/MWh).
I v případě balkonovky bez přetoků a s nulovým rezervovaným výkonem současná legislativa vyžaduje, aby měl provozovatel výrobní EAN kód a k němu sjednanou smlouvu o převzetí odpovědnosti za případnou odchylku.
Někteří dodavatelé mohou nabízet svým stávajícím odběratelům, kteří od nich berou i silovou elektřinu pro spotřebu, že odpovědnost za odchylku pro výrobní EAN převezmou zdarma nebo jako součást stávajícího paušálu za odběrné místo.
Jen pro zajímavost níže k tomu uvádím vyjádření od AI, ale nevím nakolik se tomu dá věřit tj. asi nejlépe uděláte když se na to budete informovat přímo u jednotlivých dodavatelů.
ČEZ: 0 Kč/měsíc pro zákazníky, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu na výkup přebytků.
PRE: 0 Kč/měsíc za převzetí odpovědnosti za odchylku, pokud odebíráte elektřinu a využíváte jejich solární produkty.
E.ON: 69 Kč/měsíc bez DPH (cca 83 Kč s DPH) – např. u produktu určeného pro FVE bez přetoků.
Electree: 180 Kč/měsíc bez DPH (cca 218 Kč s DPH) pro mikrozdroje do 15 kWp.
Innogy: Zpoplatněno formou přirážky k výkupní ceně elektřiny (cca 453 až 562 Kč/MWh).
- Zdenek Vojc
- Příspěvky: 149
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Ahoj,
navazuji k přetokům u měniče GoodWe ET10. To, že tenhle měnič v určitých situacích drobné přetoky prostě dělá, už víceméně beru jako fakt.
Zkoušel jsem proto jít cestou legální registrace malého zdroje / mikrozdroje do 800 W s nulovým rezervovaným výkonem. Narazil jsem ale na podmínky, kterým úplně nerozumím. Konkrétně bych musel uzavřít smlouvu s obchodníkem na převzetí odpovědnosti za odchylku, což by mě stálo cca 83 Kč měsíčně.
A tady mi to celé začíná připadat zvláštní. U tzv. balkonovky nebo obecně malého zdroje je taková měsíční platba podle mě ekonomický nesmysl, zvlášť pokud jde jen o krytí občasných drobných technických přetoků.
Chápu správně, že pokud dodržím limity, tedy například max. 300 W v 15minutovém intervalu a celkově do 30 kWh v registru 2.8.0, tak jsem z pohledu distributora v pořádku?
Přesto i při dodržení těchto limitů musím mít sjednanou smlouvu s obchodníkem na odpovědnost za odchylku, je fakt dle "zákona". Takže problém je že ji nemám, nebo že budu platit pokuty i za přetoky v limitu?
EGD balkonovka - distribuce
EON převzetí odpovědnosti - obchodník
Jinými slovy: k čemu přesně ta smlouva v případě mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem slouží? Je to něco jako „povinné ručení“, které musím mít bez ohledu na skutečné přetoky, nebo by se sankce řešila až při překročení povolených limitů? A pokud bych limit překročil, „zamázla“ by to právě ta smlouva s obchodníkem, nebo je to úplně jiný mechanismus?
Původně jsem si myslel, že u takto malého zdroje stačí technická registrace u distributora, aby o zdroji věděl hlavně z důvodu bezpečnosti a provozu sítě, a pokud dodržím stanovené limity, je vše v pořádku.
Druhá věc, kvůli které to celé řeším, je zimní provoz. V zimě jsem občas on-grid a vznikají mi přetoky hlavně proto, že potřebuji jednou za čas dobít baterii na 100 %. U GoodWe ET10 mám známý problém s výpočtem SOC – když baterie delší dobu nejde na plné nabití, SOC se začne chovat divně, neroste nebo neklesá správně a někdy pomůže až restart měniče. Proto se snažím baterii aspoň jednou týdně dotlačit na 100 %, aby se BMS / měnič srovnaly.
Ideální by pro mě bylo umět baterii jednou za čas dobít mimo měnič, bez toho, abych kvůli tomu musel řešit on-grid režim a nechtěné přetoky. Máte někdo prakticky vyzkoušené, jak to udělat bezpečně a rozumně?
Zkoušel jsem provizorně udělat usměrňovač přes trafo – v podstatě „na hulváta“ jen můstek – a připojit to místo stringu. Dobré výsledky to ale nemělo, takže tuhle cestu nechci brát jako řešení.
Máte někdo zkušenost s externím dobíjením baterie u GoodWe / vysokonapěťové baterie, případně s nějakým bezpečným DC zdrojem, který by se dal použít tak, aby se měnič a BMS nechovaly nestandardně?
navazuji k přetokům u měniče GoodWe ET10. To, že tenhle měnič v určitých situacích drobné přetoky prostě dělá, už víceméně beru jako fakt.
Zkoušel jsem proto jít cestou legální registrace malého zdroje / mikrozdroje do 800 W s nulovým rezervovaným výkonem. Narazil jsem ale na podmínky, kterým úplně nerozumím. Konkrétně bych musel uzavřít smlouvu s obchodníkem na převzetí odpovědnosti za odchylku, což by mě stálo cca 83 Kč měsíčně.
A tady mi to celé začíná připadat zvláštní. U tzv. balkonovky nebo obecně malého zdroje je taková měsíční platba podle mě ekonomický nesmysl, zvlášť pokud jde jen o krytí občasných drobných technických přetoků.
Chápu správně, že pokud dodržím limity, tedy například max. 300 W v 15minutovém intervalu a celkově do 30 kWh v registru 2.8.0, tak jsem z pohledu distributora v pořádku?
Přesto i při dodržení těchto limitů musím mít sjednanou smlouvu s obchodníkem na odpovědnost za odchylku, je fakt dle "zákona". Takže problém je že ji nemám, nebo že budu platit pokuty i za přetoky v limitu?
EGD balkonovka - distribuce
EON převzetí odpovědnosti - obchodník
Jinými slovy: k čemu přesně ta smlouva v případě mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem slouží? Je to něco jako „povinné ručení“, které musím mít bez ohledu na skutečné přetoky, nebo by se sankce řešila až při překročení povolených limitů? A pokud bych limit překročil, „zamázla“ by to právě ta smlouva s obchodníkem, nebo je to úplně jiný mechanismus?
Původně jsem si myslel, že u takto malého zdroje stačí technická registrace u distributora, aby o zdroji věděl hlavně z důvodu bezpečnosti a provozu sítě, a pokud dodržím stanovené limity, je vše v pořádku.
Druhá věc, kvůli které to celé řeším, je zimní provoz. V zimě jsem občas on-grid a vznikají mi přetoky hlavně proto, že potřebuji jednou za čas dobít baterii na 100 %. U GoodWe ET10 mám známý problém s výpočtem SOC – když baterie delší dobu nejde na plné nabití, SOC se začne chovat divně, neroste nebo neklesá správně a někdy pomůže až restart měniče. Proto se snažím baterii aspoň jednou týdně dotlačit na 100 %, aby se BMS / měnič srovnaly.
Ideální by pro mě bylo umět baterii jednou za čas dobít mimo měnič, bez toho, abych kvůli tomu musel řešit on-grid režim a nechtěné přetoky. Máte někdo prakticky vyzkoušené, jak to udělat bezpečně a rozumně?
Zkoušel jsem provizorně udělat usměrňovač přes trafo – v podstatě „na hulváta“ jen můstek – a připojit to místo stringu. Dobré výsledky to ale nemělo, takže tuhle cestu nechci brát jako řešení.
Máte někdo zkušenost s externím dobíjením baterie u GoodWe / vysokonapěťové baterie, případně s nějakým bezpečným DC zdrojem, který by se dal použít tak, aby se měnič a BMS nechovaly nestandardně?
- pave69
- Příspěvky: 216
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Reputace:34
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Podle mne by to bylo zbytečně složité, stačí na zimu omezit vybití baterky třeba na 50% SOC, klidně celou zimu takhle přežije.
A druhá věc, připojit GW na 2 hodiny online a dát na tu dobu nabíjení baterky určitě nevygeneruje přetoky, co by stály za řeč. Obojí se dá řešit přes HA, není nutná ruční práce.
A druhá věc, připojit GW na 2 hodiny online a dát na tu dobu nabíjení baterky určitě nevygeneruje přetoky, co by stály za řeč. Obojí se dá řešit přes HA, není nutná ruční práce.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]