Nechtěné přetoky do sítě
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje nechtěným přetokům do sítě u měniče GoodWe 10ET, zejména v režimu připojení k síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krátkodobými přetoky po vypnutí zátěže, nastavením zero-exportu a regulací fází. Dále se řeší legislativní povinnosti spojené s mikrozdroji, jako je smlouva o převzetí odpovědnosti za odchylku a měsíční poplatky. Praktické tipy zahrnují omezení vybití baterie v zimě, možnosti dobíjení baterie mimo měnič a využití chytrých elektroměrů a domácí automatizace pro minimalizaci přetoků.
- Kajap
- Příspěvky: 377
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace:0
- Lokalita: Okoli
Re: Nechtěné přetoky do sítě
No jo no. Mikrozdroj je až do 10 kW
Je přehled dodavatelů kolik Kc za odpovědnost chteji?
Je přehled dodavatelů kolik Kc za odpovědnost chteji?
- Valdano
- Příspěvky: 2191
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:293
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Pokud vím tak v České republice zatím neexistuje žádný oficiální seznam nebo srovnávač, který by uceleně mapoval a porovnával měsíční poplatky jednotlivých dodavatelů za převzetí odpovědnosti za odchylku u mikrozdrojů. Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že tato povinnost vychází z relativně nedávné novelizované energetické legislativy. Vzhledem k tomu, že jde o plně neregulovanou (tržní) cenu, pro kterou stát ani ERÚ žádný oficiální přehled nevede a dodavatelé si ceny určují sami v rámci svých ceníků tak jediné co mohu doporučit je buď nahlédnout do ceníků jednotlivých dodavatelů a nebo je prostě přímo oslovit s dotazem ohledně výše zmíněného poplatku.
I v případě balkonovky bez přetoků a s nulovým rezervovaným výkonem současná legislativa vyžaduje, aby měl provozovatel výrobní EAN kód a k němu sjednanou smlouvu o převzetí odpovědnosti za případnou odchylku.
Někteří dodavatelé mohou nabízet svým stávajícím odběratelům, kteří od nich berou i silovou elektřinu pro spotřebu, že odpovědnost za odchylku pro výrobní EAN převezmou zdarma nebo jako součást stávajícího paušálu za odběrné místo.
Jen pro zajímavost níže k tomu uvádím vyjádření od AI, ale nevím nakolik se tomu dá věřit tj. asi nejlépe uděláte když se na to budete informovat přímo u jednotlivých dodavatelů.
ČEZ: 0 Kč/měsíc pro zákazníky, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu na výkup přebytků.
PRE: 0 Kč/měsíc za převzetí odpovědnosti za odchylku, pokud odebíráte elektřinu a využíváte jejich solární produkty.
E.ON: 69 Kč/měsíc bez DPH (cca 83 Kč s DPH) – např. u produktu určeného pro FVE bez přetoků.
Electree: 180 Kč/měsíc bez DPH (cca 218 Kč s DPH) pro mikrozdroje do 15 kWp.
Innogy: Zpoplatněno formou přirážky k výkupní ceně elektřiny (cca 453 až 562 Kč/MWh).
I v případě balkonovky bez přetoků a s nulovým rezervovaným výkonem současná legislativa vyžaduje, aby měl provozovatel výrobní EAN kód a k němu sjednanou smlouvu o převzetí odpovědnosti za případnou odchylku.
Někteří dodavatelé mohou nabízet svým stávajícím odběratelům, kteří od nich berou i silovou elektřinu pro spotřebu, že odpovědnost za odchylku pro výrobní EAN převezmou zdarma nebo jako součást stávajícího paušálu za odběrné místo.
Jen pro zajímavost níže k tomu uvádím vyjádření od AI, ale nevím nakolik se tomu dá věřit tj. asi nejlépe uděláte když se na to budete informovat přímo u jednotlivých dodavatelů.
ČEZ: 0 Kč/měsíc pro zákazníky, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu na výkup přebytků.
PRE: 0 Kč/měsíc za převzetí odpovědnosti za odchylku, pokud odebíráte elektřinu a využíváte jejich solární produkty.
E.ON: 69 Kč/měsíc bez DPH (cca 83 Kč s DPH) – např. u produktu určeného pro FVE bez přetoků.
Electree: 180 Kč/měsíc bez DPH (cca 218 Kč s DPH) pro mikrozdroje do 15 kWp.
Innogy: Zpoplatněno formou přirážky k výkupní ceně elektřiny (cca 453 až 562 Kč/MWh).
- Zdenek Vojc
- Příspěvky: 150
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Ahoj,
navazuji k přetokům u měniče GoodWe ET10. To, že tenhle měnič v určitých situacích drobné přetoky prostě dělá, už víceméně beru jako fakt.
Zkoušel jsem proto jít cestou legální registrace malého zdroje / mikrozdroje do 800 W s nulovým rezervovaným výkonem. Narazil jsem ale na podmínky, kterým úplně nerozumím. Konkrétně bych musel uzavřít smlouvu s obchodníkem na převzetí odpovědnosti za odchylku, což by mě stálo cca 83 Kč měsíčně.
A tady mi to celé začíná připadat zvláštní. U tzv. balkonovky nebo obecně malého zdroje je taková měsíční platba podle mě ekonomický nesmysl, zvlášť pokud jde jen o krytí občasných drobných technických přetoků.
Chápu správně, že pokud dodržím limity, tedy například max. 300 W v 15minutovém intervalu a celkově do 30 kWh v registru 2.8.0, tak jsem z pohledu distributora v pořádku?
Přesto i při dodržení těchto limitů musím mít sjednanou smlouvu s obchodníkem na odpovědnost za odchylku, je fakt dle "zákona". Takže problém je že ji nemám, nebo že budu platit pokuty i za přetoky v limitu?
EGD balkonovka - distribuce
EON převzetí odpovědnosti - obchodník
Jinými slovy: k čemu přesně ta smlouva v případě mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem slouží? Je to něco jako „povinné ručení“, které musím mít bez ohledu na skutečné přetoky, nebo by se sankce řešila až při překročení povolených limitů? A pokud bych limit překročil, „zamázla“ by to právě ta smlouva s obchodníkem, nebo je to úplně jiný mechanismus?
Původně jsem si myslel, že u takto malého zdroje stačí technická registrace u distributora, aby o zdroji věděl hlavně z důvodu bezpečnosti a provozu sítě, a pokud dodržím stanovené limity, je vše v pořádku.
Druhá věc, kvůli které to celé řeším, je zimní provoz. V zimě jsem občas on-grid a vznikají mi přetoky hlavně proto, že potřebuji jednou za čas dobít baterii na 100 %. U GoodWe ET10 mám známý problém s výpočtem SOC – když baterie delší dobu nejde na plné nabití, SOC se začne chovat divně, neroste nebo neklesá správně a někdy pomůže až restart měniče. Proto se snažím baterii aspoň jednou týdně dotlačit na 100 %, aby se BMS / měnič srovnaly.
Ideální by pro mě bylo umět baterii jednou za čas dobít mimo měnič, bez toho, abych kvůli tomu musel řešit on-grid režim a nechtěné přetoky. Máte někdo prakticky vyzkoušené, jak to udělat bezpečně a rozumně?
Zkoušel jsem provizorně udělat usměrňovač přes trafo – v podstatě „na hulváta“ jen můstek – a připojit to místo stringu. Dobré výsledky to ale nemělo, takže tuhle cestu nechci brát jako řešení.
Máte někdo zkušenost s externím dobíjením baterie u GoodWe / vysokonapěťové baterie, případně s nějakým bezpečným DC zdrojem, který by se dal použít tak, aby se měnič a BMS nechovaly nestandardně?
navazuji k přetokům u měniče GoodWe ET10. To, že tenhle měnič v určitých situacích drobné přetoky prostě dělá, už víceméně beru jako fakt.
Zkoušel jsem proto jít cestou legální registrace malého zdroje / mikrozdroje do 800 W s nulovým rezervovaným výkonem. Narazil jsem ale na podmínky, kterým úplně nerozumím. Konkrétně bych musel uzavřít smlouvu s obchodníkem na převzetí odpovědnosti za odchylku, což by mě stálo cca 83 Kč měsíčně.
A tady mi to celé začíná připadat zvláštní. U tzv. balkonovky nebo obecně malého zdroje je taková měsíční platba podle mě ekonomický nesmysl, zvlášť pokud jde jen o krytí občasných drobných technických přetoků.
Chápu správně, že pokud dodržím limity, tedy například max. 300 W v 15minutovém intervalu a celkově do 30 kWh v registru 2.8.0, tak jsem z pohledu distributora v pořádku?
Přesto i při dodržení těchto limitů musím mít sjednanou smlouvu s obchodníkem na odpovědnost za odchylku, je fakt dle "zákona". Takže problém je že ji nemám, nebo že budu platit pokuty i za přetoky v limitu?
EGD balkonovka - distribuce
EON převzetí odpovědnosti - obchodník
Jinými slovy: k čemu přesně ta smlouva v případě mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem slouží? Je to něco jako „povinné ručení“, které musím mít bez ohledu na skutečné přetoky, nebo by se sankce řešila až při překročení povolených limitů? A pokud bych limit překročil, „zamázla“ by to právě ta smlouva s obchodníkem, nebo je to úplně jiný mechanismus?
Původně jsem si myslel, že u takto malého zdroje stačí technická registrace u distributora, aby o zdroji věděl hlavně z důvodu bezpečnosti a provozu sítě, a pokud dodržím stanovené limity, je vše v pořádku.
Druhá věc, kvůli které to celé řeším, je zimní provoz. V zimě jsem občas on-grid a vznikají mi přetoky hlavně proto, že potřebuji jednou za čas dobít baterii na 100 %. U GoodWe ET10 mám známý problém s výpočtem SOC – když baterie delší dobu nejde na plné nabití, SOC se začne chovat divně, neroste nebo neklesá správně a někdy pomůže až restart měniče. Proto se snažím baterii aspoň jednou týdně dotlačit na 100 %, aby se BMS / měnič srovnaly.
Ideální by pro mě bylo umět baterii jednou za čas dobít mimo měnič, bez toho, abych kvůli tomu musel řešit on-grid režim a nechtěné přetoky. Máte někdo prakticky vyzkoušené, jak to udělat bezpečně a rozumně?
Zkoušel jsem provizorně udělat usměrňovač přes trafo – v podstatě „na hulváta“ jen můstek – a připojit to místo stringu. Dobré výsledky to ale nemělo, takže tuhle cestu nechci brát jako řešení.
Máte někdo zkušenost s externím dobíjením baterie u GoodWe / vysokonapěťové baterie, případně s nějakým bezpečným DC zdrojem, který by se dal použít tak, aby se měnič a BMS nechovaly nestandardně?
- pave69
- Příspěvky: 216
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Reputace:34
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Podle mne by to bylo zbytečně složité, stačí na zimu omezit vybití baterky třeba na 50% SOC, klidně celou zimu takhle přežije.
A druhá věc, připojit GW na 2 hodiny online a dát na tu dobu nabíjení baterky určitě nevygeneruje přetoky, co by stály za řeč. Obojí se dá řešit přes HA, není nutná ruční práce.
A druhá věc, připojit GW na 2 hodiny online a dát na tu dobu nabíjení baterky určitě nevygeneruje přetoky, co by stály za řeč. Obojí se dá řešit přes HA, není nutná ruční práce.
- Zdenek Vojc
- Příspěvky: 150
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Ano v zime mam nastaveno 50 a vice procent, pod timto limitem se prepina na grid a GW je jen ve vlastni spotrebe. To ale za nekolil dnu vycucne a je treba dobit. V HA je mozne menit rezim GW ? Delam to pres ten power master nebo jak se ted jmenuje.