Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Souhrn tématu
Uživatelé Axpert King 48V 5kW diskutují o nepřesném zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém je způsoben nesprávným výpočtem výkonu ve firmwaru, který počítá výkon jako proud z panelů násobený napětím baterií, což vede k podhodnocení až o 45 %. Diskuze zmiňuje, že novější firmware tyto chyby opravuje a doporučuje aktualizaci pro přesnější měření a spolehlivý provoz ostrovní FV elektrárny.
- Kostěj
- Příspěvky: 947
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
2.91kW je proud na 50V cca 58A. 26+34 je 60A, to by sedělo přesně, 2A si vezme King. Neproměřuje spíš ta BMS?dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pmOpis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
Máš klešťák na stejnosměrný proud? Můžeš přeměřit proud z baterky a proud z panelů?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- camel1cz
- Příspěvky: 839
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Nemáš náhodou noveho Kinga se starým FW? Neflashoval si ho?
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 @ 5,52 kWp [2s6p AS 460Wp mono] = paralelní 1F provoz
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
- dvykydal
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Klešťák ukazuje stejně jak na střídači.unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
- dvykydal
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
V tomto jsem problém nezaznamenal, při východu a západu mi střídač jede kolem 58-60W (než začne zvyšovat výkon při východu slunce nebo snižovat při západu). Přibližně do 400-450W výkonu tu ukazuje dobře ale s nárustem slunečního svitu rozdíl nelineárně roste.wattman píše: úte kvě 12, 2026 3:39 pmU tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
- unicast
- Příspěvky: 2618
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:490
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
Skutečně? Vždyť "střídač" (hybridní měnič) ukazuje proud z panelů až na výstupu z MPPT, po konverzi na jmenovitých 48V.
- camel1cz
- Příspěvky: 839
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Všechny symptomy zatím ukazují na to co vidím u sebe na jednom Kingovi... Ukazuje výkon PV jako skutečný proud z panelů násobený napětím baterií. U mě to je asi 55% skutečnosti.
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 @ 5,52 kWp [2s6p AS 460Wp mono] = paralelní 1F provoz
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
- dvykydal
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Jak je vidět z položky Solární PV tak výroba je menší než spotřeba což je nesmysl jelikož jedu v ostrovu (zatím). U druhého je vidět že někde lítá cca 670W a to je to proměřování axperta což není zrovna málo.
- Camel
- Příspěvky: 173
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Jakej to je King? 1 nebo 2 .. Mam doma 3 kingy 5kW (145V) a takovýhle nesoulad teda nemam. Ano trochu kecají, ale není to nějak zásadní hodnota a ta výroba v celku sedí. Nikdy se mi nestalo to co vidím na obrázku, že by takto brutálně výroba kecala oproti spotřebě a odebíranému výkonu z baterie. 
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- dvykydal
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Axpert King 48V 5000W PF1, MPPT regulátor PAR-B
- Camel
- Příspěvky: 173
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
a jaka je v něm nahraná verze Firmwaru?
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- dvykydal
- Příspěvky: 10
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Axpert KING - FW 72.02
- Camel
- Příspěvky: 173
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
v mých třech je mam dojem 72.00 musím se podívat až příjdu domů
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Kdo je online