Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Souhrn tématu
Uživatelé Axpert King 48V 5kW řeší nepřesné zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém spočívá ve firmware, který nesprávně počítá výkon na základě proudu a napětí. Diskuze přináší zkušenosti s měřením výkonu, porovnání s klešťovým měřákem a doporučení aktualizace softwaru pro přesnější údaje.
- Kostěj
- Příspěvky: 937
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
2.91kW je proud na 50V cca 58A. 26+34 je 60A, to by sedělo přesně, 2A si vezme King. Neproměřuje spíš ta BMS?dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pmOpis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
Máš klešťák na stejnosměrný proud? Můžeš přeměřit proud z baterky a proud z panelů?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- camel1cz
- Příspěvky: 839
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Nemáš náhodou noveho Kinga se starým FW? Neflashoval si ho?
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 @ 5,52 kWp [2s6p AS 460Wp mono] = paralelní 1F provoz
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
- dvykydal
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Klešťák ukazuje stejně jak na střídači.unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
- dvykydal
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
V tomto jsem problém nezaznamenal, při východu a západu mi střídač jede kolem 58-60W (než začne zvyšovat výkon při východu slunce nebo snižovat při západu). Přibližně do 400-450W výkonu tu ukazuje dobře ale s nárustem slunečního svitu rozdíl nelineárně roste.wattman píše: úte kvě 12, 2026 3:39 pmU tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
- unicast
- Příspěvky: 2601
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:487
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
Skutečně? Vždyť "střídač" (hybridní měnič) ukazuje proud z panelů až na výstupu z MPPT, po konverzi na jmenovitých 48V.
- camel1cz
- Příspěvky: 839
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Všechny symptomy zatím ukazují na to co vidím u sebe na jednom Kingovi... Ukazuje výkon PV jako skutečný proud z panelů násobený napětím baterií. U mě to je asi 55% skutečnosti.
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 @ 5,52 kWp [2s6p AS 460Wp mono] = paralelní 1F provoz
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
- dvykydal
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Jak je vidět z položky Solární PV tak výroba je menší než spotřeba což je nesmysl jelikož jedu v ostrovu (zatím). U druhého je vidět že někde lítá cca 670W a to je to proměřování axperta což není zrovna málo.
- Camel
- Příspěvky: 172
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Jakej to je King? 1 nebo 2 .. Mam doma 3 kingy 5kW (145V) a takovýhle nesoulad teda nemam. Ano trochu kecají, ale není to nějak zásadní hodnota a ta výroba v celku sedí. Nikdy se mi nestalo to co vidím na obrázku, že by takto brutálně výroba kecala oproti spotřebě a odebíranému výkonu z baterie. 
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- dvykydal
- Příspěvky: 9
- Registrován: stř kvě 06, 2026 8:16 am
- Reputace:0
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Axpert King 48V 5000W PF1, MPPT regulátor PAR-B
- Camel
- Příspěvky: 172
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
a jaka je v něm nahraná verze Firmwaru?
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)