Táborsko požár panelů

Souhrn tématu

Diskuze na téma požáru panelů na Táborsku se zaměřuje na možné příčiny, zejména termální runaway LiFePO4 článků v bateriových kontejnerech. Uživatelé diskutují o konstrukčních detailech, jako jsou pružiny, desky a pojistky na balančních vodičích, které mohou zabránit šíření požáru. Někteří DIY konstruktéři již začali používat pojistky na balančních vodičích jako preventivní opatření pro zvýšení bezpečnosti.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7118
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1003
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od cipis »

Takze pricinu jeste nezjistili ... Jen vi, ze to nikdo schvalne nepodpalil.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Valdano píše: sob kvě 16, 2026 3:42 pm
Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku

Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.

Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
Však,když tu fotku zvětším,tak to jsou moduly po cca 8 ks a jsou od sebe, ale na roštěch.Co jiného může hořet v kontejneru plném článků mimo kabeláže a článků?? Klasická thermal runaway Lifepo4. Tím, že jsou na roštech to šlo i mezi patry, kvůli 8článkům by nebyl takový povyk.Normálně to hasiči vyhodí ven z objektu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2085
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Valdano »

Jsou blízko u sebe a žádné znatelné proklady mezi nimi nejsou vidět. I kdyby tam byla jen úzká vzduchová mezera tak to nestačí a pak se nelze divit, že se to šířilo dál dominovým efektem. Jakmile se článek zvrhne do TR tak znatelně nabobtná a přitlačí se k článkům po stranách a pokud mezi články nejsou tepelně izolační proklady, které jsou schopny odolat vyšším teplotám tak je to problém a může dojít i ke spojení mezi hliníkovými obaly sousedních článků.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 16, 2026 4:10 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7118
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1003
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od cipis »

Ty nafoukle jsou tam videt, jak je to fest rozvalene. Vpravo nahore.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ten můj minimálnê 5mm cemwit mezi články bude časem standard.Jestli plechová hlava nekecá😂
https://g.co/gemini/share/7049d4e0a098
Plechová hlava tvrdí, že 5mm Cemwit stačí a je si na 95%jistá. 5% si nechává jako technickou rezervu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob kvě 16, 2026 4:36 pm, celkem upraveno 2 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2085
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Valdano »

Na těch nafouklých článcích je vidět, že už nemají plastový obal a jsou už v podstatě svlečené "do naha" tj. zřejmě došlo i k propojení hliníkových obalů článků mezi sebou. Být mezi nimi cetrisové proklady tak by to zřejmě skončilo u prvního článku kde to začalo. Stručně řečeno to vypadá, že to "profíci" podcenili hůř než někteří amatéři.
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jasné to není co řešit, vpravo nahoře to hořelo a vyzkratovalo se to celé, obzvlášť pokud to stálo na kovových roštech a jenom nějaké plastové podložce.Ty podložky pod sadami v vpravo nahoře jsou pryč shořely. Ty z to levého dolního rohu si zamlouvám 😂😂😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kuba47
Příspěvky: 218
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:48
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od kuba47 »

Tipnul bych si, jako obvykle, články na plechu bez jakékoliv izolace. Ani žádnou snahu o kompresi tam nevidím.
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

To jim křivdíš, vlevo dole jsou články stažené jakousi plastovou páskou.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3945
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:893
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od TomHC »

Optimálna kompresia - lepiaca páska s výstuhou sklenými vláknami - 297.64 kg/m2 👍
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Další věc, je přístupnost jednotlivých paků. Pokud začne čudit některý na stojanu uprostřed, nikdo se ke tomu nedostane( a blafne půl kontejneru) .Je to podobné jako na regálu ve sklepě 16ks stažených v řadě na plechovém regálu. Měla by být možnost každých 8ks odpojit přes andersona a vyhodit ven na cestu.
Opravdu to vypadá na amatéry, ale projektová dokumentace byla schválená určitě i hasiči.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Valdano
Příspěvky: 2085
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Valdano »

Jen samotná optimální komprese je na prd bez tepelně izolačních prokladů mezi články a podkladu pod články, a to se jim zřejmě vymstilo. ;)
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jako mýmu kamarádovi. Minimálně 2roky jsem mu říkal. Předělej ty baterky v té plechové bedně.Neměl čas. Ty články pracují a hýbou se. Po 4 letech provozu průraz na kostru a dva měniče v křemíkovém nebi.Krajní článek prodřel izolaci v rožku na kostru.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ten kontejner za 20milKč skládal nekdo podobný jako tyto baterky:
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 2209
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Dagus »

Franta2776 píše: sob kvě 16, 2026 3:58 pm
Valdano píše: sob kvě 16, 2026 3:42 pm
Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku

Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.

Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
Však,když tu fotku zvětším,tak to jsou moduly po cca 8 ks a jsou od sebe, ale na roštěch.Co jiného může hořet v kontejneru plném článků mimo kabeláže a článků?? Klasická thermal runaway Lifepo4. Tím, že jsou na roštech to šlo i mezi patry, kvůli 8článkům by nebyl takový povyk.Normálně to hasiči vyhodí ven z objektu.
Kdyby se spekulace potvrdila a bylo to konstrukčně tohle, tak jsou ty názory liché. Používají jak pružiny na stlačení, tak desky mezi články a i pod. Ale možná je spekulace úplně mimo a je to dílo někoho jiného.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Valdano
Příspěvky: 2085
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Valdano »

Jak už tu zmínil Franta2776 na fotce po požáru je vidět, že články jsou stažené jen plastovou páskou. Žádné proklady ani stahovací tyče a pružiny tam vidět nejsou a nafouklé články vpravo nahoře jsou holé a těsně u sebe. Takže to dle mého názoru je jiná konstrukce než je na vámi uvedeném videu. Tady to bylo prostě odfláknuté.
Přílohy
pozar_baterioveho_uloziste_nova_paka.png
Franta2776
Příspěvky: 5937
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:616

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Dagus píše: sob kvě 16, 2026 9:23 pm
Franta2776 píše: sob kvě 16, 2026 3:58 pm
Valdano píše: sob kvě 16, 2026 3:42 pm
Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku

Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.

Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
Však,když tu fotku zvětším,tak to jsou moduly po cca 8 ks a jsou od sebe, ale na roštěch.Co jiného může hořet v kontejneru plném článků mimo kabeláže a článků?? Klasická thermal runaway Lifepo4. Tím, že jsou na roštech to šlo i mezi patry, kvůli 8článkům by nebyl takový povyk.Normálně to hasiči vyhodí ven z objektu.
Kdyby se spekulace potvrdila a bylo to konstrukčně tohle, tak jsou ty názory liché. Používají jak pružiny na stlačení, tak desky mezi články a i pod. Ale možná je spekulace úplně mimo a je to dílo někoho jiného.
To ono nebude. Podle mě další amatéři. Za to by měl být kriminál.Články stojí na jakémsi tenkém plastu a potom plech.Pokud nastane termal runaway.Nejdřív se svlečou a vyzkratují články mezi sebou a potom články nad nimi. Tím vyzkratování vzznikne jedna rožhavená koule, kterou nikdo nezastaví.Je to v jedné uzavžené bedně tím se to ještě zhorší.Pack se nadá vytáhnout a vyhodit je tam málo místa. Další věc jsou balanční vodiče, při tomto počtu by měli být v chráničcče (je to vn systém) každý by měl být jištěný aspoň skleěnou pojistkou.
My DIY konstrukteři jsme podstatné dál.Já si na zkoušku objednal toto, budu každý balanční vodič jistit.Mám jich už 68ks, doufám že se osvědčí a přesvědčili mě fotky, jak je vyzkratovala Daly BMS a roztekla se
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 18022L6oSe
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
leoshavla
Příspěvky: 596
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:83

Re: Táborsko požár panelů

Nový příspěvek od leoshavla »

Taky jsem chtěl dávat pojistky na bal. vodiče, ale z fóra vyplynulo že je to zbytečný.
Natahal jsem to silikonovým kablikem 22Awg, ten by měl sloužit jako pojistka 😀
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... UZEALw_wcB
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]