Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh na střechu garáže. Diskutuje se zde o optimálním zapojení, bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a vhodném technickém řešení rozváděčů. Autor sdílí své zkušenosti s montáží panelů, řeší stínění a orientaci střechy a žádá komunitu o rady a připomínky k návrhu.
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
"Prijde mi divne, mit v kabelu volny drat, vlastne v lufte. Ukoncit ho musis tak jak tak (neexistuje volny cucici drat v rozvadeci), tak rovnou PE drat na PE svorkovnici." - ok, nebudem vymyslat
"Osobne bych ty zz z tech kabelu dal na tu mistni PE svorkovnici." - cize tak ako mam na scheme, jo?
- Diablo1st
- Příspěvky: 2274
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:223
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ten 12kW Deye ako malý zdroj nepripojíš, lebo limit je do 10,8kW!!! Takže jedine do papierov napísať že ide o 10kW model.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jo, to mam v plane.
Dokonca by som mal dostat aj nalepsku z 10KW modelu.
Dokonca by som mal dostat aj nalepsku z 10KW modelu.
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No a toto ma napadlo: toto je ako riesene?cipis píše: sob dub 11, 2026 1:12 pmNicmene, jestli to budes pripojovat ofiko, tak s tim pockej, az jak to mas udelat podle podminek pripojeni vyrobny, protoze tam beztak budes mit dalkove odpinani, takze te "jejich" vetsi elmerovy rozvadec nemine.
Prepodkladam, ze cez HDO, ale to ma byt zapojene? Nevie niekto?
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6992
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To musis na web sveho distributora, pohledat pdfka a procist. My (polo)ostrovnici tyhle kraviny neresime.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2274
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:223
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
V SR pri malých zdrojoch do 10,8kW je treba mať externé HRM, t.j. sledovacie relé so stykačom pred meničom, ktoré je nastavené podľa pripojovacích podmienok. Niektorí revizáci ešte žiadajú doplniť do RE istič aj za elektromer, aby bolo zaistené 100% odizolovanie elektromeru.
Žiadne diaľkové odpínanie typu N0% v SR u malých zdrojov nie je.
Žiadne diaľkové odpínanie typu N0% v SR u malých zdrojov nie je.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Dakujem Diablo. O tom istici som uz pocul od znameho, ktory mi predava to DEYE. Je to len aby mohli v "bezpeci" vymenit hodiny za nejake "smart".
Uvidime ci buducu chciet aj HRM - inac myslis ze by to mohlo byt vyzadovane na grid strane, hej?
Ja budem mat HRN-100, na LOAD strane, pre lepsi spanok...
Kazdopadne VB zatial neplanujem, ale chcem aby sa DEYE mohlo nadychnut z DS ked bude treba, cize mi stacia aj nulove prietoky, ako mi uz bolo vysvetlene od Valdana, za co mu este raz dakujem
Uvidime ci buducu chciet aj HRM - inac myslis ze by to mohlo byt vyzadovane na grid strane, hej?
Ja budem mat HRN-100, na LOAD strane, pre lepsi spanok...
Kazdopadne VB zatial neplanujem, ale chcem aby sa DEYE mohlo nadychnut z DS ked bude treba, cize mi stacia aj nulove prietoky, ako mi uz bolo vysvetlene od Valdana, za co mu este raz dakujem
- Diablo1st
- Příspěvky: 2274
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:223
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ja si to nemyslím, vyžaduje to ZSDis pri 3F malých zdrojoch. Prečítaj si pripojovacie podmienky.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Idem si robit plan na strechu, kde dam hlinikove nosne profily. Pozeram aj manual ku panelom a chcem si len potvrdit.
Hlinikove nosne profily sa umiestnuju na tie "vnutorne" diery? (v mojom pripade (860mm): Datasheet hir: https://eshop.jm-tech.sk/fotky22974/fot ... l4m-dv.pdf
Hlinikove nosne profily sa umiestnuju na tie "vnutorne" diery? (v mojom pripade (860mm): Datasheet hir: https://eshop.jm-tech.sk/fotky22974/fot ... l4m-dv.pdf
- rva
- Příspěvky: 4838
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:944
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Asi ne. Otvory jsou vhodné třeba pro připevnění kabelu uzemnění. Výrobce předepisuje, kde mají být panely uchyceny, ale není to nic kritického co by se měl člověk snažit za každou cenu na centimetr dodržet. Já to sázel od oka zhruba čtvrtina délky panelu jako převis, ani jsem si nepočítal, kdy bude namáhání panelu od spojitého zatížení nejnižší.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- kodl69
- Příspěvky: 8350
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1069
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
EDIT: ty díry jistě nejsou pro uzemnění, na to je tam obvykle zvlášť dírka cca 5mm s označením uzemnění, a dává se do ní samořez. štoroubek + zubatá podložka. Já raděj dávám ty propichovací nerez podložky na profily...
Uchycení: Pokud vyjdeš někde mezi vnitřní a vnější díry, tak je to v pořádku, pokud to výrobce nespecifikuje jinak, tak běžná praxe je 1/4 od kraje, tj 44 cm a mezi nimi 88cm... Na taškách s roztečí latí 32-35cm se to dává na 3 šáry, tj 96-105cm pro tyhle 176cm panely... Pro doumetrovky je to cca 50cm od kraje , a ty 2.3m jsem zatím naštěstí nikdy nemontoval...
Uchycení: Pokud vyjdeš někde mezi vnitřní a vnější díry, tak je to v pořádku, pokud to výrobce nespecifikuje jinak, tak běžná praxe je 1/4 od kraje, tj 44 cm a mezi nimi 88cm... Na taškách s roztečí latí 32-35cm se to dává na 3 šáry, tj 96-105cm pro tyhle 176cm panely... Pro doumetrovky je to cca 50cm od kraje , a ty 2.3m jsem zatím naštěstí nikdy nemontoval...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6992
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:984
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ale jo, to jsou presne otvory na ukotveni, kdyz je potrebujes pridelat za ram panelu. Pokud je budes pridelavat na profily pomoci tech krajnich a omega "spojek", tak je take pridelavas v rozmezi tech otvoru.
Tedy v tomto pripade musis mit roztec profilu cca. tech 860 az 1400 mm. Delas to samozrejme tak, aby ses trefil v radach kridlic.
Vidim, ze kodl byl o neco rychlejsi.
Tedy v tomto pripade musis mit roztec profilu cca. tech 860 az 1400 mm. Delas to samozrejme tak, aby ses trefil v radach kridlic.
Vidim, ze kodl byl o neco rychlejsi.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Panely, maju otvory, takto a tie uzemnovacie su tie prve od kraja: Tiez ich inac, neplanujem pouzivat, ale uzemnovat cez tie nerezove zubate podlozky/pliesky.
Rozlozenie panelov v rade mam teda predbezne takto: Je to takto ok?
Je to na tych vnutornych otvoroch, 450mm od horneho okraja.
BTW: strechu mam falcovany plech, cize si to budem moct po falci posuvat.
Rozlozenie panelov v rade mam teda predbezne takto: Je to takto ok?
Je to na tych vnutornych otvoroch, 450mm od horneho okraja.
BTW: strechu mam falcovany plech, cize si to budem moct po falci posuvat.
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Aaa este otazocka ci je toto OK? Koncove svorky su cca 2mm kratsie ako panel (ten ma skoro presne 30). Svorky som kupoval tieto:
https://umakov.sk/products/koncova-svor ... sol-fec-30
https://umakov.sk/products/koncova-svor ... sol-fec-30
- JozefSK
- Příspěvky: 389
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace:65
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Prave teraz kladiem Al profily na strechu novej garaze pre panely vysoke 1722 mm. U nas ked fuka, tak fuka fest. Preto davam nie dva, ale po tri Al profilov na vysku panelov.
Podla mna je to OK.Ghost86 píše: ned dub 12, 2026 8:21 pmAaa este otazocka ci je toto OK? Koncove svorky su cca 2mm kratsie ako panel (ten ma skoro presne 30).
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No snad hej, predpokladam ze tam musi byt nejaky pritlak, ktory sa tak vytvori. Stredove svorky su na pruzine, tie sa mozu skrutkovat celkom nizko.
- JozefSK
- Příspěvky: 389
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace:65
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Je to tak, potrebujes tam vytvorit pritlak.
- Ghost86
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No paaani, ako to pospajat?
Cosi som cital o "indukcnej" slucne, tak variant A je teda lepsi? Pripadne mi dajte navrh.
Pripominam, ze kvoli tienu chcem vertikalny string (zapojenie nad sebou)
Pripominam, ze kvoli tienu chcem vertikalny string (zapojenie nad sebou)
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kodl69, thomas.007