Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o optimálním zapojení, výběru střídače a baterie, a hlavně o bezpečnostních aspektech, jako je manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor si klade za cíl vytvořit funkční a bezpečné řešení s možností postupného vylepšování a zároveň plánuje spolupráci s elektrikářem na finálním zapojení.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3773
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od gupa »

Pokud si pamatuji tak Cipis má rozdělení až za měniči. Takže od té svorkovnice podle obrázku jít s PENem k měniči, vrátit se od měniče znovu k té svorkovnici a až potom rozdělit. Je tak?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
rva
Příspěvky: 4827
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:939
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Mé kombiměniče mám zapojené takto. Chrániče jsou až na výstupu měniče. Bod rozdělení je u hodin, od kterých vedu L+N+PE bez chrániče jen přes jistič na fázi. Od hodin k měniči mi tak stačí 4 vodiče: L1 vstup, L1 výstup, N, PE. Schema odpovídá, i když tam jsou už jiné komponenty, integrovatelné do Home Assistant a "klasické" elektroměry jsou pryč.
Přílohy
AC rozvody.jpg
Zapojení kombibedny.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 2004
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:372
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

Ghost86 píše: sob dub 04, 2026 6:05 pm
Toto je aktualna fotka mojho rozvadzaca DS, kde vidno aj bod rozdelenie PEN:
Jen drobnost k té první fotce: předpokládám, že přívod PEN z gridu vede na tu první svorku, úplně vlevo.
Tu máš spojkou propojenou na vedlejší zelenou a teprve z ní je zapojená modrá N.
Já bych to neřetězil a zapojil propojku z té první hned na modrou.
Teoreticky je to jedno, ale takhle tam zbytečně přibývá přechoďák a potenciální možnost vaklu jednou propojkou navíc.

K tomu propojení N a zrušení groud-relé (jestli tam je) už jsem psal, tak se nebudu opakovat.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

rva píše: sob dub 04, 2026 6:48 pm
Mé kombiměniče mám zapojené takto. Chrániče jsou až na výstupu měniče. Bod rozdělení je u hodin, od kterých vedu L+N+PE bez chrániče jen přes jistič na fázi. Od hodin k měniči mi tak stačí 4 vodiče: L1 vstup, L1 výstup, N, PE. Schema odpovídá, i když tam jsou už jiné komponenty, integrovatelné do Home Assistant a "klasické" elektroměry jsou pryč.
Ja budem mat tiez vsetky chranice az na vystupe menica. Skusim urobit schemu ako to chcem, lebo tazsie sa to vysvetluje :)

MEX: Ano, PEN z DS ide na prvu svorku. Toto som ja nerobil, robili mi to elektrikari, kabel vyzera byt slusneho prierezu a svorky su myslim ze do 200A, tak snad je to ok. Dokonca som zistil (pisal som to tu), ze bod rozdelenia nie je u mna prizemneny a je spraveny len na AYKY kabli co ide zo stlpa (DS). Kedze v skrinke mam aj pasovinu, tak uz Migel poradil, aby som to prizemnil viewtopic.php?t=15022&start=420#p288099.

No ale ktomu zrusenie "ground-rele", fakt neviem ako...
Mex
Příspěvky: 2004
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:372
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

Ty nemáš šroubovák, abys povolil jeden šroubek, vyndal propojku a zapojil ji do vedlejší svorky?

Přizemnit bod rozdělení je snad samozřejmost, To předpokládám ukládá i nějaká norma. Ale hlavně je to logické a správné.

Pokud je tam skutečně nějaké ground-relé, tak se skoro jistě dá někde nastavit, jestli se má nebo nemá spínat.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6961
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:979
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Posun si ten bod rozdeleni do te nove skrinky, co tam chces udelat. PEN musi byt min. 10mm2.
A z teto nove skrinky natahni Lin, Lout a PEN k menici, kdyz to ma ten menic natvrdo spojene.
Ground rele ma Victron, co tam mas ty, tak to nevime.

A jak psal gupa, ja to mam vse az za menici. Tedy pater je TNC.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Hm nooo, toto bude asi problem, minimalne to tak laicky vidim...

Ja mam totiz kabel cyky 5x6 potiahnuty uz zo skrinky a tento kabel mal sluzit ako AC vstup do menica a zaroven aj ako privod DS do garaze, ked sa vypne FVE. Tu schemu som tu uz daval, stale plati akurat medzitym som sa rozhodol pre EASUN.
FVE_napojenie_DS.pdf
(8.97 KiB) Staženo 19 x
No cosi vymyslime snad :)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6961
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:979
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

A to nezvládneš vyměnit za x10?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Neviem, moze to byt problem, neskusal som. Je tam sice chranicka, ale vsetko uz je pod betonom. Do garaze (kde bude cela FVE) mi ide 5x10 a 5x6.
Keby vsak islo len o vacsi prierez PEN, tak by sa asi dal pouzit dalsi vodic z 5x6.

No a ak to spravne chapem, keby som ku menicu daval PEN vodic, tak bod rozdelenia by stale mohol byt v skrinke DS ?(pripadne v tej skrinke vedla - to je uz jedno.)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6961
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:979
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Za předpokladu, že elektroinstalaci v garáži napojíš na tento bod tím dalším kabelem, o kterém teď nově mluvíš. A tím i přepínání DS/FVE na tom samém místě venku, jak máš naplánované přepínání baráku. Tj. bys tam měl jediný bod rozdělení a dva přepínače sítí.

Nebo bys to měl jak já, páteř tahanou L+PEN, a v každé té budově/bytu/dílně/sklepu vlastní body rozdělení.

Technicky se dá spojit modrá se žz, dostaneš víc jak těch nutných 10mm2, ale za a) se nesmí vodiče pod 10mm2 spojovat paralelně a za b) se nesmí přeznačovat. U spojování se může povolit/upálit svorka a najednou jedeš na původních 6mm2 a u přeznačování víme, jak to dopadá ...

Škoda, že je to hotové, bych totiž zrušil všechny ty venkovní skříňky na přepínání a rozdělení pod elměrem, dal tam jen jističe na odvody do baráku a garáže, v 4x10.
Z garáže pak natáhl 4x10 do baráku, a až tam udělal přepínač fve/ds a rozdělení v baráku, v garáži to samé.

K zahradní elektrárně (mikroinvertory) teď potáhnu AYKY 4x25 za zlomek ceny mědi, trefil jsem akci v Argosu :)
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Potrebujem to urobit samozrejme to najednoduchsie. Ak je to technicky mozne, mozem aj vonku prepinac FVE/DS pre garaz aj dom, v tom dalsom rozvadzaci by malo byt miesto.

Je uz, ale asi vela hodin a tak vobec neviem ako by som to spravil :D

Cipis kazdopadne ti dakujem za ochotu ja to este raz nakreslim ako je to v sucasnosti pozapajane a co vsetko mi ide do garaze, kedze tam bude cela FVE.

Rovnaky kombibox ma aj GHLL a tiez ho pouziva ako ofgrid, tak sa inspirujem v zapojeni.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Meral som to prave a ten menic ma to rele zopnute, len ked ide na bateriu (cize na gride neciti napatie). Cize nie natvrdo.

Skusil som totiz odpojit PE z gridu (L a N ostalo pripojene) a nameral som potom na AC OUT PE a AC Out N,106V.

Da sa tooto poznanie nejako vyuzit v mojom pripade a zachovat len jeden bod rozdelenia ( v skrinke DS) ?
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Nakreslil som, ako som povodne planoval AC vystup FVE a pripojenie GARAZE (resp DOMu). Skuste sa prosim na to pozriet (ci to dava logiku) a ak by bol niekto taky dobry, skuste mi tam nakreslit, ako by som mal z toho pripojit EASUN, aby bol zachovany len jeden bod rozdelenia.
Stale mi to nie je jasne.

Dakujem
Přílohy
SCR-20260406-krwa.png
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ako by sa v tejto instalacii spravalo napr. hybridne DEYE? Fungovalo by to podla tejto schemy? .....(clovek uz rozmysla nad vselicim :D)
kuba47
Příspěvky: 189
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od kuba47 »

Deye je normální hybrid, pokud má k dispozici síť, vždycky se k ní přifázuje (narozdíl od Axperta).

K tomu schématu - vidím tam CYKY 5x10 vedoucí na svorkovnici Easunu, to se bude hodně těžko zapojovat. Při tomhle průřezu bych použil licnu/gumák.

Zkoušel jsem měřit N proti PE u svých střídačů a všude mám nekonečno (ve vypnutém stavu). Jsou tam jen odrušovací kondenzátory. Easun SMW 8kW sice má "Grid-N" relé s přepinacím kontaktem, ale nezdá se, že by ta "normálně sepnutá" strana někam vedla.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

CYKY kabel mi ostal a veru CYSY v tom priereze je drahy jak fras, nejako sa s tym popasujem.

Ja som teda meral kontinuitu medzi N a PE a potom aj ked som odpojil PE z gdridu, nameral som medzi PE a N - 106V.
Ak treba este cosi pomerat, som otvoreny navrhom :)

No a co sa tyka tej schemy samotnej: moze to tak byt? Ma to logiku? Budu korektne fungovat RCD??
pibi
Příspěvky: 1714
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od pibi »

Popasuje se s tím CYKY i Easun?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 151
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Bude musiet :D

Svorkovnica vyzera byt na to stavana a v navode sa pise 8AWG co je cosi viac ako 8mm2.

Toto myslim, ze nejako vymyslim, skor ma trapia tie ostatne veci co som pisal :)
(pravdepodobne duplicidny bod rozdelenia; funknost RDC pri takom zapojeni)
PetrDubi
Příspěvky: 1878
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:328
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od PetrDubi »

V Easun SMW 8 kW mám CYKY 10mm² a úplně bez problémů šla do svorkovnice zapojit, takže nepředpokládám, že u 11 kW by to byl problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kuba47
Příspěvky: 189
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od kuba47 »

Ghost86 píše: úte dub 07, 2026 9:22 am
Ja som teda meral kontinuitu medzi N a PE a potom aj ked som odpojil PE z gdridu, nameral som medzi PE a N - 106V.
To souhlasí, z PE jdou malý kondenzátory na L a N. Tzn. když PE odpojíš, bude na něm cca polovina fázového napětí proti N i L.
Co mě překvapuje, že N a PE jsou v ostrovním režimu spojený. Protože u mě (SMW 8kW) nejsou. A základní deska ze SMW 11kW vypadá naprosto stejně jako ze SMW 8kW.
Ghost86 píše: úte dub 07, 2026 9:22 am
No a co sa tyka tej schemy samotnej: moze to tak byt? Ma to logiku? Budu korektne fungovat RCD??
Já v tom žádný problém nevidím. RCD bude předpokládám až za střídačem, takže spoj mezi PE a N, který je před ním, ho nijak neovlivní.