Uživatelé diskutují o měření hladiny v nádrži na dešťovou vodu pomocí ESP32 a ADS1115. Problémem je negativní hodnota napětí, kterou ESP32 vyčítá, přestože je zapojení správné. Fórum nabízí rady ohledně vhodných senzorů, rozhraní (RS485, 4-20mA) a kalibrace, aby bylo měření přesné a spolehlivé.
- Valdano
- Příspěvky: 1884
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Ano. Plovákové spínače na kabelu se do septiků používají dost často a budou asi nejméně problematické.
- zuzi
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon bře 07, 2022 10:33 pm
- Reputace:1
- Lokalita: Okolí Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Jo, je to přesně tak jak píšeš, chce to pak kompresorem co tam tlačí pořád vzduch a tím se zamezí ucpání. U COV to je snadné, tam je vzduch pořád k dispozici.
rva píše: stř bře 25, 2026 8:37 amS tlakováním trubky jsem začínal při měření výšky hladiny. viewtopic.php?t=11468#p208562
Nakonec jsem šel do tlakového snímače, protože jinak by musel běžet nějaký kompresor aby doplňoval vzduch v trubce.
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Možná jo, možná ne.Valdano píše: stř bře 25, 2026 1:01 amKapacitní snímání jsou do septiku velmi problematická. Jakmile se na elektrodách vytvoří film z nečistot nebo tuku (což se v septiku stane), snímač začne vykazovat nesprávné hodnoty.
Na svislé hladké plastové trubce toho možná tolik neuvázne. A tloušťka a rovnoměrnost toho povlaku asi/možná nebude tak velká, aby měření významně zkreslila.
Protože je to jednoduchý a levný pokus, tak třeba já bych to minimálně zkusil.
Ale budou fungovat asi i další zde popsané principy.
Měření tlaku vzduchu, kterým se profukuje trubička ke dnu, nebo odseparování tlakového čidla od okolí nějakou elastickou nádobou s čistou vodou.
Jen místo balónku bych tam použil třeba nejmenší PET flaškou, třeba dvoudecovkou nebo 1/4-litrovkou. Bude to mechanicky asi o dost odolnější než balónek.
I když použít třeba malý gumový vak pro expanzky by taky mohlo být odolné.
- eman
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Mexy, myslíš, že ta petka přenese tu změnu tlaku? Aby pak senzor nereagoval, až když naněm bude ležet 10m3 šedý vody.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Určitě ano.
Jen musí být úplně plná vody, žádná vzduchová bublina.
Pak stačí naprosto nepatrná deformace vnějším tlakem, takže zkreslení proti přímému ponoření bude zanedbatelné.
Však čidlo máš, tak ho zavři do kompletně vyplněné PETky a vyzkoušej v normální čisté vodě.
Jediné, co by potenciálně mohlo hrozit, je zkreslení teplotní roztažností té vody, kdyby byla PETka zcela naplněná a teplota v septiku se silně měnila.
Ale tomu se dá předejít tím, že se před zavřením ta PETka jemně zmáčkne, aby se voda vevnitř měla možnost s vzestupem teploty roztahovat.
Jen musí být úplně plná vody, žádná vzduchová bublina.
Pak stačí naprosto nepatrná deformace vnějším tlakem, takže zkreslení proti přímému ponoření bude zanedbatelné.
Však čidlo máš, tak ho zavři do kompletně vyplněné PETky a vyzkoušej v normální čisté vodě.
Jediné, co by potenciálně mohlo hrozit, je zkreslení teplotní roztažností té vody, kdyby byla PETka zcela naplněná a teplota v septiku se silně měnila.
Ale tomu se dá předejít tím, že se před zavřením ta PETka jemně zmáčkne, aby se voda vevnitř měla možnost s vzestupem teploty roztahovat.
- stano22
- Příspěvky: 645
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Měření hladiny v nádrži
Ja mam opacnu skusenost, plavaky sa po case prilepili a bolo potrebne ich servisovat (minimalne ostriekat zhora hadicou). Taktiez meranie ultrazvukom nefungovalo dobre, dokonca ani meranie laserom, pretoze stupajuca mastnota z jimky zanasala cidla. Najlepsie sa osvedcilo ponorne nerezove cidlo z alika. V jednej jimke potravinarskej vyroby funguje aktualne bezchybne a bez udrzby tretim rokom. Pritom sa tam na dennej baze pouziva na preplach technologie roztok kyseliny dusicnej a pod.Valdano píše: stř bře 25, 2026 8:59 amAno. Plovákové spínače na kabelu se do septiků používají dost často a budou asi nejméně problematické.
4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- Valdano
- Příspěvky: 1884
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Kolega provozuje plovák v septiku už cca 10 let a žádný problém s ním dosud neměl. To znamená, že jste zřejmě nesprávně dimenzoval délku kabelu plovákového spínače nebo jste plováky umístil nevhodně. U plováků je potřeba dimenzovat délku kabelu tak, aby až úplně na dno plovák nikdy nedosáhl a aby kabel shora k plováku byl v takovém místě septiku kde se nemůže přilepit nebo k něčemu přichytit. Vhodné je dát je i dost daleko od sebe tak, aby se nepřilepily navzájem.stano22 píše: stř bře 25, 2026 7:54 pmJa mam opacnu skusenost, plavaky sa po case prilepili a bolo potrebne ich servisovat (minimalne ostriekat zhora hadicou)...
- stano22
- Příspěvky: 645
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Měření hladiny v nádrži
Valdano: Mozno v jimke pre stavbu kategorie RD sa s plavakovym riesenim da zit, no v jimkach s odpadovou vodou napr. z kuchyn alebo potravinarskej vyroby plavaky dobre nefunguju. Svojho casu som experimentovaniu s nimi venoval dost casu, vzdy to koncilo viacmenej rovnako. Este zavaznejsi nedostatok je, ze jeden plavak je len pre dosiahnutie jednej urovne hladiny. Proti tomu ponorne cidlo generuje spojity signal a teda pri roznych urovniach hladiny umoznuje odlisnym sposobom riadit chod cerpadiel. Toto je dolezite, pretoze po cca. 4h dochadza k usadzaniu mastnoty na stenach jimky (a to plati aj pre RD - tvrdy kal, odstranitelne len mechanicky). Preto su cerpadla ovladane intervalovo a pri zvysujucej hladine sa OFF interval skracuje az po nepretrzity chod. Aby prudenim media v jimke cidlo "nebludilo" po dne, davam vzdy uchytit HT rurku 50mm s medzerou par cm nad dnom. Okrem ineho to umoznuje aj velmi jednoduchu vymenu cidla v pripade potreby.
4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- Valdano
- Příspěvky: 1884
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Dle mého názoru to řeší eman právě pro RD. Takže pro jeho účely by plováky měly fungovat dobře pokud dodrží co jsem již zmínil. Nic z toho co tady eman zmiňoval ani vzdáleně nenasvědčuje tomu, že by to řešil pro nějakou kuchyň restaurace, školy nebo dokonce pro potravinářskou výrobnu či nějakou továrnu apod. S plováky sice nebude mít spojité měření, ale pokud to oželí tak by do septiku měly stačit.Valdano: Mozno v jimke pre stavbu kategorie RD sa s plavakovym riesenim da zit, no v jimkach s odpadovou vodou napr. z kuchyn alebo potravinarskej vyroby plavaky dobre nefunguju.
Nemá smysl se tady předhánět v tom kdo poradí z nějakého pohledu naprosto nejdokonalejší řešení. Podle dosavadního vývoje zde v tématu ať už mu tady kdokoli bude radit cokoli tak si to eman nakonec stejně udělá po svém více méně i bez ohledu na rady. Prostě si musí sám zkusit jak mu to co si nakonec jen on sám zvolí bude fungovat v jeho konkrétním případě a když s tím budou problémy tak holt musí počítat i s tím, že to v budoucnu bude potřeba udělat jinak. Zprasit se dá samozřejmě cokoli i to z vašeho pohledu dokonalé a bezproblémové řešení se jistě dá udělat tak špatně, že bezproblémové nebude. Ne nadarmo se říká, že když dva dělají totéž, není to totéž.
- eman
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
stano22: Stano tou 50mm trubkou myslíš, že to tlakové čidlo je v té trubce nebo jenom chycené k té trubce?
Zatím vede řešení od Mexe. Senzor v nějaké měkčí petce s kabelovou průchodkou ve víčku. Do plováků se mi moc nechce, úplně mi stačí problémy s nerezovými sondami, co stejně musím čistit, aby neměli falešný svod.
Zatím vede řešení od Mexe. Senzor v nějaké měkčí petce s kabelovou průchodkou ve víčku. Do plováků se mi moc nechce, úplně mi stačí problémy s nerezovými sondami, co stejně musím čistit, aby neměli falešný svod.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Když do té PETky nasypeš tak do 1/4 písek, tak to může na tom kabelu jen volně viset a nebude se muset dělat ani žádné uchycení.
Když jsi měl obavy, jestli to zaznamená malé změny tlaku: tak to zkus. Podle mě můžeš změřit i hloubku třeba v hrnci s vodou.
Mimochodem na těsnění průchodu přes víčko dobře funguje tavná pistole.
Když jsi měl obavy, jestli to zaznamená malé změny tlaku: tak to zkus. Podle mě můžeš změřit i hloubku třeba v hrnci s vodou.
Mimochodem na těsnění průchodu přes víčko dobře funguje tavná pistole.
- eman
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Písek je taky dobrý nápad. S tavnou pistolí mě překvapuješ. O té si myslím, že je dobrá jenom na lepení hřbitovních věnců, protože ten plast nedrží vůbec na ničem a vždycky ho lehce sloupnu nehtem. Průchodka bude asi spolehlivější. 
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Pokud ti tavka nedrží, tak máš buď špatně nastavenou teplotu, nebo máš mizerné tavné tyčinky.
- Valdano
- Příspěvky: 1884
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Celkem logické, protože můžete použít to tlakové čidlo co už máte pro tu nádrž na dešťovku anebo si koupit pro septik to samé čidlo i když bych v případě nákupu dalšího kusu čidla doporučoval zvážit verzi toho čidla tentokrát s komunikačním výstupem RS485 jak jste zmínil ať se v tom řešení pro septik obejdete bez převodníku 4-20mA/0-3,3V, u kterého jste měl problém s nastavením minima.eman píše: čtv bře 26, 2026 6:37 pmZatím vede řešení od Mexe. Senzor v nějaké měkčí petce s kabelovou průchodkou ve víčku...
eman píše: úte bře 24, 2026 10:10 pmJeště chci udělat sledování hladiny v nádrži na vodu z ČOV, ale tam nemůžu ten senzor hodit do hnusu. A určitě bych šel do té RS485.
- eman
- Příspěvky: 2890
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Hele tavnou používá jenom manželka. Ani jedna nemá nastavení teploty a tyčinky asi kupuje v Lidlu. 
RS485 je asi jasné. Tentokrát chci jít do něčeho, co jde přímo připojit k ESP32, max s nějaký obvodem navíc a ne ten hybrid co jsem stavěl.
RS485 je asi jasné. Tentokrát chci jít do něčeho, co jde přímo připojit k ESP32, max s nějaký obvodem navíc a ne ten hybrid co jsem stavěl.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Ten hybrid nebyl špatný. Jen to chtělo výrazně zjednodušit: jenom čidlo, zakončit vhodně zvoleným odporem a jako převodník použít ADC v ESP32.
Tak se veškerý interface smrskne na jeden odpor.
Proudovou smyčkou 4-20mA se v průmyslu řeší i mnohem důležitější věci než množství hoven v septiku.
Tak se veškerý interface smrskne na jeden odpor.
Proudovou smyčkou 4-20mA se v průmyslu řeší i mnohem důležitější věci než množství hoven v septiku.
- Valdano
- Příspěvky: 1884
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:260
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Já dělám jako programátor v oboru MaR už přes 30 let a pokud mám tu možnost tak v první řadě preferuji RS485 (obvykle s protokolem Modbus RTU) před 4-20mA a tam kde nemám možnost použít RS485 samozřejmě poreferuji 4-20mA před napětím (v průmyslovým aplikacích u nás obvykle 0-10V). Za mě nemá RS485 konkurenci a 4-20mA je samozřejmě hned druhé v pořadí tam kde RS485 není k dispozici, ale tady je tak proč ho nevyužít.
- Mex
- Příspěvky: 1963
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:367
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Kdybych si tipnul, tak bych řekl, že třeba v Temelíně bude víc čidel s interface 4-20mA než čidel s digitálním výstupem.
Navíc u tak malých a levných čidel, jako jsou tlaková nebo třeba teplotní čidla, je teda myslím Modbus dost přemaštěný požadavek.
Tam se používá spíš buď levný interface napěťový nebo proudový, případně hit dnešní doby a to IO-Link.
Bohužel se moc nechytl můj favorit - SPE, neboli Single Pair Ethernet, neboli 10/100BaseT1.
Navíc u tak malých a levných čidel, jako jsou tlaková nebo třeba teplotní čidla, je teda myslím Modbus dost přemaštěný požadavek.
Tam se používá spíš buď levný interface napěťový nebo proudový, případně hit dnešní doby a to IO-Link.
Bohužel se moc nechytl můj favorit - SPE, neboli Single Pair Ethernet, neboli 10/100BaseT1.