Cerbo GX + JK BMS Inverter

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN. Probírá se správné nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru a problémy s kolísáním napětí v jednofázových systémech. Řeší se také vliv feritových kroužků a umístění měřicích kabelů na přesnost měření a stabilitu systému.
vk_1
Příspěvky: 536
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace:59

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od vk_1 »

ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 am
Jeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.

Kód: Vybrat vše

JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38
leoshavla
Příspěvky: 514
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:71

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od leoshavla »

Tak na tom něco bude, že to 3f neruší 👍
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2946
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita😂Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.

Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam😂
Přílohy
IMG_9179.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3787
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od glottis »

Mam par napadu jeste ;)

1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?

Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
leoshavla
Příspěvky: 514
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:71

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od leoshavla »

1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2946
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam kabely stredem baterky mimo busbar a stejne to lita😂

To same ze by nekde byl prechodak je divne me to delaji dve baterky a leoshavla ma stejny problem.

Proste na to ma vliv Victron v zapojeni 1F
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2946
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Objednal jsem feritove krouzky na kabely baterek a protahnu tam + a -.

Proc ale 3f system BMS nerusi a 1f jo?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6917
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:971
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od cipis »

To se takto prece neda rict. Jsou tu jedine dva systemy, ktere se tak projevuji, a to ty dva vase. Stejne tak nemuzes rict, ze to 3f nerusi, kdyz ani jeden 3f nemate.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 2946
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Neverim tomu ze to dela jenom nam dvoum tady, spis jsme jediny co to resi😂 Kdyz projedu zahranicni fora resi se tam litani napeti take. 3f uz tady tri lidi psali ze jim to nedela takze to bude problem 1f systemu.

Posledni co me napada je ten ferit na silovych vodicich.

Kdyz prepnu Multiplus do pruchozi tak je rodil 0.001V
Přílohy
IMG_9190.jpeg
IMG_9189.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot]