Cerbo GX + JK BMS Inverter
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správné nastavení parametrů jako ABS a Float napětí pro MPPT regulátory. Uživatelé řeší problémy s přesností měření napětí na bateriových terminálech a vliv elektromagnetického rušení na komunikaci BMS. Sdílí se tipy na umístění balancovacích kabelů a zkušenosti s provozem více BMS v systému pro optimalizaci výkonu a bezpečnosti baterií.
- vk_1
- Příspěvky: 536
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace:59
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 amJeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38- leoshavla
- Příspěvky: 513
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší 
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- ElektroEzs
- Příspěvky: 2943
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:109
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita
Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- glottis
- Příspěvky: 3787
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:494
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Mam par napadu jeste 
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
- leoshavla
- Příspěvky: 513
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]