JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují správná nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s PB2A16S20P BMS, zejména ohledně nabíjecího napětí, SOC a SOH hodnot. Probírá se optimální umístění pojistek a bočníku u Victron měničů a MPPT regulátorů pro bezpečný a efektivní provoz. Sdílejí se zkušenosti s nabíjecími proudy a doporučení pro konzervativní nastavení baterie.
-
Valdano
- Příspěvky: 1813
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 256
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nejste bez elektřiny pokud se to automaticky přepne na DS. Nikde jste tu nepsal, že byste neměl k dispozici DS. Jinak platí co už bylo zmíněno tj. dá se obejít i bez SOC jak naznačil třeba rva.lukas.okoun píše: ned bře 08, 2026 9:42 pmjenže celý problém je v tom že potřebuji zhruba vědět kdy k tomu dojde a ne to řešit když už k tomu došlo a být tak bez elektřiny![]()
- TomHC
- Příspěvky: 3744
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 817
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ale je tu zase aj dosť ľudí, ktorí hrajú takú zvláštnu hru - na sebestačnosť. A vtedy je dôležité vedieť koľko je v batérii. Áno, tiež som išiel nejaký čas len podľa napätia, dá sa s tým existovať.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
kuba47
- Příspěvky: 123
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Já teda SOC k ničemu nepoužívám, jen ho sleduju v grafech, ale chtěl bych připomenout, že základní podmínkou pro správné počítání SOC u JK-BMS je přesná kalibrace proudu, jak nabíjecího, tak vybíjecího. Jsou to 2 samostatné hodnoty v EEPROM.
Není to úplně jednoduchý úkol a klešťák na to přesností rozhodně nestačí. Ampérmetr musí být zařazený v obvodu, takže bych nedoporučoval to provádět s připojeným střídačem. Je potřeba laboratorní zdroj schopný dát aspoň 10A. I to je dost málo, ale málokdo asi bude mít doma vybavení pro přesnou kalibraci při vyšším proudu.
Novější BMS s těmi barevnými konektory jsou snad už z výroby kalibrované (nemám ověřeno), ale ty starší s bílými konektory určitě ne - ani na proud, ani na napětí.
Není to úplně jednoduchý úkol a klešťák na to přesností rozhodně nestačí. Ampérmetr musí být zařazený v obvodu, takže bych nedoporučoval to provádět s připojeným střídačem. Je potřeba laboratorní zdroj schopný dát aspoň 10A. I to je dost málo, ale málokdo asi bude mít doma vybavení pro přesnou kalibraci při vyšším proudu.
Novější BMS s těmi barevnými konektory jsou snad už z výroby kalibrované (nemám ověřeno), ale ty starší s bílými konektory určitě ne - ani na proud, ani na napětí.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
leoshavla
- Příspěvky: 460
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Myslím si že JKBMS nikdy nenastavíš, aby ukazovala správně.
Takhle to měří, když je bat. ve float a spotřebu pokrývá MPPT a do bat. podle Shuntu nic neteče
Takhle to měří, když je bat. ve float a spotřebu pokrývá MPPT a do bat. podle Shuntu nic neteče
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
kuba47
- Příspěvky: 123
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nic takového u sebe nepozoruju. Když nic neteče, je tam nula. Ale těžko srovnávat. Já jsem na verzi 19.04 (nebyl důvod měnit), nemám Victron a nepoužívám float.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 88
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Tady jen pro ilustraci jak hodně blbě to ukazuje stále 99% SOC a kolik to ještě snese nabíjecí proudy a jaké je napětí
Za mě je to SW fail a nebo mám fail já v těch hodnotách, které jsem vložil jako první post? Jinak měření proudu bych neřekl že je nějak mimo protože když není nic připojeno tak to ukazuje 0A nebo netuším jak správně to kalibrovat?


- TomHC
- Příspěvky: 3744
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 817
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
No tak zjavne ukazovalo vyššie SoC ako reálne bolo, tak teraz drží 99% a pri splnení podmienok na reset SoC skočí na 100%.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 88
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
no ano tak to přesně je, ono to skočí na 100% ale ještě tam naleju docela nezanedbatelné množství energie, což je fakt úlet 
- TomHC
- Příspěvky: 3744
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 817
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
No, pomaly sa k tomu dostávame
a keď bude ozaj plná, a splnia sa podmienky na kalibráciu SoC, tak to začne počítať správne 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 88
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Pokud se tedy rozhodnu pro Victron SmartShunt což asi jiná možnost nakonec nebude, tak je lepší to dát před pojistku pro baterie nebo za ní? Oni pojistky mají bohužel jistý úbytek napětí... Akorát si to nedovedu představit jak bych to dával před pojistky když každý pack má v Lynxu jednu pojistku to bych musel mít těch SmartShuntů hodně 
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2880
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 104
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Dela se shunt primo pro Lynx https://eshop.neosolar.cz/lynx-shunt-ve-can-m10/
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
pibi
- Příspěvky: 1697
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 388
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Pojistka(y) má být před baterkou, kdybys časem přidával více baterií, tak každou jistit samostatně. Shunt má svorku pro připojení měřícího vodiče přímo na akumulátor.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- TomHC
- Příspěvky: 3744
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 817
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
400€, to by som aj info o SoC nejako oželel 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
pibi
- Příspěvky: 1697
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 388
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
NeLynxový 300A jsem letos kupoval pro nabíječku za 1724,- z ABC tech, teď koukám na Allegru je za 1659,-, 500A za 2224,-.
https://allegro.cz/produkt/monitor-bate ... 8364414272
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8340423132
https://allegro.cz/produkt/monitor-bate ... 8364414272
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8340423132
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2880
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 104
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Jasny ja bych to taky za to nedal stejne jako Lynx distributor
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 88
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
hmm kde tedy přesně má být ten bočník od Victronu?


-
glottis
- Příspěvky: 3733
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 481
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
do serie s pojistkou, pokud menice znamenaji i mppt
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 88
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
tak před každým měničem a mppt je opět zvláštní pojistka....