JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují správná nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s PB2A16S20P BMS, zejména ohledně nabíjecího napětí, SOC a SOH hodnot. Probírá se optimální umístění pojistek a bočníku u Victron měničů a MPPT regulátorů pro bezpečný a efektivní provoz. Sdílejí se zkušenosti s nabíjecími proudy a doporučení pro konzervativní nastavení baterie.
Valdano
Příspěvky: 1813
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od Valdano »

lukas.okoun píše: ned bře 08, 2026 9:42 pm
jenže celý problém je v tom že potřebuji zhruba vědět kdy k tomu dojde a ne to řešit když už k tomu došlo a být tak bez elektřiny :)
Nejste bez elektřiny pokud se to automaticky přepne na DS. Nikde jste tu nepsal, že byste neměl k dispozici DS. Jinak platí co už bylo zmíněno tj. dá se obejít i bez SOC jak naznačil třeba rva.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3744
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 817
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

Ale je tu zase aj dosť ľudí, ktorí hrajú takú zvláštnu hru - na sebestačnosť. A vtedy je dôležité vedieť koľko je v batérii. Áno, tiež som išiel nejaký čas len podľa napätia, dá sa s tým existovať.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
kuba47
Příspěvky: 123
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od kuba47 »

Já teda SOC k ničemu nepoužívám, jen ho sleduju v grafech, ale chtěl bych připomenout, že základní podmínkou pro správné počítání SOC u JK-BMS je přesná kalibrace proudu, jak nabíjecího, tak vybíjecího. Jsou to 2 samostatné hodnoty v EEPROM.

Není to úplně jednoduchý úkol a klešťák na to přesností rozhodně nestačí. Ampérmetr musí být zařazený v obvodu, takže bych nedoporučoval to provádět s připojeným střídačem. Je potřeba laboratorní zdroj schopný dát aspoň 10A. I to je dost málo, ale málokdo asi bude mít doma vybavení pro přesnou kalibraci při vyšším proudu.

Novější BMS s těmi barevnými konektory jsou snad už z výroby kalibrované (nemám ověřeno), ale ty starší s bílými konektory určitě ne - ani na proud, ani na napětí.
leoshavla
Příspěvky: 460
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 64

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od leoshavla »

Myslím si že JKBMS nikdy nenastavíš, aby ukazovala správně.
Takhle to měří, když je bat. ve float a spotřebu pokrývá MPPT a do bat. podle Shuntu nic neteče 🙂
VID_20260121_133424_HDR10PLUS~3.mp4
(8.76 MiB) Staženo 15 x
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kuba47
Příspěvky: 123
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od kuba47 »

Nic takového u sebe nepozoruju. Když nic neteče, je tam nula. Ale těžko srovnávat. Já jsem na verzi 19.04 (nebyl důvod měnit), nemám Victron a nepoužívám float.
lukas.okoun
Příspěvky: 88
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

Tady jen pro ilustraci jak hodně blbě to ukazuje stále 99% SOC a kolik to ještě snese nabíjecí proudy a jaké je napětí :) Za mě je to SW fail a nebo mám fail já v těch hodnotách, které jsem vložil jako první post? Jinak měření proudu bych neřekl že je nějak mimo protože když není nic připojeno tak to ukazuje 0A nebo netuším jak správně to kalibrovat?

Obrázek
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3744
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 817
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

No tak zjavne ukazovalo vyššie SoC ako reálne bolo, tak teraz drží 99% a pri splnení podmienok na reset SoC skočí na 100%.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
lukas.okoun
Příspěvky: 88
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

no ano tak to přesně je, ono to skočí na 100% ale ještě tam naleju docela nezanedbatelné množství energie, což je fakt úlet :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3744
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 817
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

No, pomaly sa k tomu dostávame 😂 a keď bude ozaj plná, a splnia sa podmienky na kalibráciu SoC, tak to začne počítať správne 😎
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
lukas.okoun
Příspěvky: 88
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

Pokud se tedy rozhodnu pro Victron SmartShunt což asi jiná možnost nakonec nebude, tak je lepší to dát před pojistku pro baterie nebo za ní? Oni pojistky mají bohužel jistý úbytek napětí... Akorát si to nedovedu představit jak bych to dával před pojistky když každý pack má v Lynxu jednu pojistku to bych musel mít těch SmartShuntů hodně :(
ElektroEzs
Příspěvky: 2880
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1697
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od pibi »

Pojistka(y) má být před baterkou, kdybys časem přidával více baterií, tak každou jistit samostatně. Shunt má svorku pro připojení měřícího vodiče přímo na akumulátor.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3744
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 817
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od TomHC »

400€, to by som aj info o SoC nejako oželel 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
pibi
Příspěvky: 1697
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od pibi »

NeLynxový 300A jsem letos kupoval pro nabíječku za 1724,- z ABC tech, teď koukám na Allegru je za 1659,-, 500A za 2224,-.
https://allegro.cz/produkt/monitor-bate ... 8364414272
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8340423132
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2880
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od ElektroEzs »

TomHC píše: úte bře 10, 2026 9:24 am
400€, to by som aj info o SoC nejako oželel 😂
Jasny ja bych to taky za to nedal stejne jako Lynx distributor😂Ale tak nekdo ma vse Victron
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
lukas.okoun
Příspěvky: 88
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

hmm kde tedy přesně má být ten bočník od Victronu?

Obrázek
glottis
Příspěvky: 3733
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 481
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od glottis »

do serie s pojistkou, pokud menice znamenaji i mppt
lukas.okoun
Příspěvky: 88
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace: 3

Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?

Nový příspěvek od lukas.okoun »

tak před každým měničem a mppt je opět zvláštní pojistka....