Diskuze o Deye hybridním měniči odhaluje, že přístroj má robustní konstrukci a pětiletou záruku, avšak uživatelé upozorňují na omezený výkon z baterií a problémy s řízením nabíjení. Některé verze softwaru zatím neumožňují plný výkon 20 kW a dochází k častému přepínání mezi nabíjením a vybíjením baterie. Podpora výrobce často doporučuje zaslání měniče do servisu, zatímco uživatelé doufají v budoucí softwarová vylepšení.
- sindyk
- Příspěvky: 674
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Deye hybridný menič
V system-work-mode-2 (dle screenů výše ve vlákně) je nastavené v některých časech 30%. Pokud je time of use zapnuté, tak to může být ten důvod. Grid start mi připadá, že je překlep, a má tam být gen start. Pokud je ale gen signal a gen charge disabled, je jedno, co je tam za hodnotu.rado2212 píše: sob pro 20, 2025 11:08 amsewa
neviete mi niekto náhodou povedať prečo sa už z baterky nevybíja ale ide zo siete , a ešte čo to znamená grid start čo je tím myslene? vid foto![]()
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
rado2212
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon říj 20, 2025 9:30 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Hlohovec
- Výkon panelů [Wp]: 3,5
Re: Deye hybridný menič
dobrý deň
prosím vás, kde v meniči nastavím, aby mi výrobu z panelov neposielalo celu do batérie ,nechcem aby mi každý deň ju nabíjalo na 100% ale aby napríklad keď je nabitá na 95% posielalo prebytky do siete /VB/.. veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.
prosím vás, kde v meniči nastavím, aby mi výrobu z panelov neposielalo celu do batérie ,nechcem aby mi každý deň ju nabíjalo na 100% ale aby napríklad keď je nabitá na 95% posielalo prebytky do siete /VB/.. veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5534
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 540
Re: Deye hybridný menič
Máte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- marko250
- Příspěvky: 3508
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Deye hybridný menič
Amperák ho má.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
-
Franta2776
- Příspěvky: 5534
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 540
Re: Deye hybridný menič
Jj diky za připomenuti.Ten by vyřešil vše.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
jars10
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 10
Re: Deye hybridný menič
Úplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
Záludnost je omezený výkon z/do aku.
Těch avizovaných 350A mi to nedá. Max 330A. To znamená, že z baterek je možno tahat max 17kW. Celkových dvacet je to jen, když se přidá výroba z panelů.
Řeším situaci, kdy mi při nabíjení auta dává cca 10 minut 17kWh z baterky, pak skočí do chyby, vypne střídač a tak pořád dokola než spotřeba vyrazí pojistky (3x25A). Je jedno jestli dodává do LOAD nebo GRID. Řídí si to sám a blbě.
Pomůže v menu omezit DC proud nebo externě spotřebu do cca 15 kW. Podpora v servisu nic nevyřeší, protože sw sampluje a ukládá hodnoty a chyby po 5 min intervalech. Vidím to jen na displeji. Pak jim posílám formy a odpověď je, že mám měnič sundat a poslat do servisu. Podle mne se něco lokálně přetíží a nebo přehřeje.
Dva roky jsem provozoval 10 kW a 12 kW nadoraz dlouhodobě - nabíjení aut, klimy apod. Tam to bylo bez problémů, takže jsem se namlsal.
Teď bych řekl, že by to nové verze SW měly postupně vylepšit, ale plnohodnotně 20 kW jako ty předchozí byly 12kW rozhodně není.
Pokud má spotřebu panely dávájí, neumí dojet na nastavenou hodnotu nabití aku a plynule buď omezit výrobu jen na spotřebu nebo pokud výroby nedostačuje, výrobu dávat do spotřeby plus zbytek dotáhnout z gridu. Neustále osciluje okolo nastavené hodnoty SOC a vybíjí a nabíjí baterku o 1%.
Pro někoho jsou to detaily, které nastávají jen v pár okamžicích, někomu to vadí.
Ale je možné, že další SW to vyřeší.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5534
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 540
Re: Deye hybridný menič
Jj díky za praktické zkušenosti.Takže třeba 12kW mĕnič předpokládám je schopný trvale dávat 11kW.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- marko250
- Příspěvky: 3508
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 533
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Deye hybridný menič
To je ale velmi mrzuté a slyším to poprvé,jdu napsat amperákovi jestli s tím taky bojuje.jars10 píše: ned bře 01, 2026 8:47 pmÚplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
Záludnost je omezený výkon z/do aku.
Těch avizovaných 350A mi to nedá. Max 330A. To znamená, že z baterek je možno tahat max 17kW. Celkových dvacet je to jen, když se přidá výroba z panelů.
Řeším situaci, kdy mi při nabíjení auta dává cca 10 minut 17kWh z baterky, pak skočí do chyby, vypne střídač a tak pořád dokola než spotřeba vyrazí pojistky (3x25A). Je jedno jestli dodává do LOAD nebo GRID. Řídí si to sám a blbě.
Pomůže v menu omezit DC proud nebo externě spotřebu do cca 15 kW. Podpora v servisu nic nevyřeší, protože sw sampluje a ukládá hodnoty a chyby po 5 min intervalech. Vidím to jen na displeji. Pak jim posílám formy a odpověď je, že mám měnič sundat a poslat do servisu. Podle mne se něco lokálně přetíží a nebo přehřeje.
Dva roky jsem provozoval 10 kW a 12 kW nadoraz dlouhodobě - nabíjení aut, klimy apod. Tam to bylo bez problémů, takže jsem se namlsal.
Teď bych řekl, že by to nové verze SW měly postupně vylepšit, ale plnohodnotně 20 kW jako ty předchozí byly 12kW rozhodně není.
Pokud má spotřebu panely dávájí, neumí dojet na nastavenou hodnotu nabití aku a plynule buď omezit výrobu jen na spotřebu nebo pokud výroby nedostačuje, výrobu dávat do spotřeby plus zbytek dotáhnout z gridu. Neustále osciluje okolo nastavené hodnoty SOC a vybíjí a nabíjí baterku o 1%.
Pro někoho jsou to detaily, které nastávají jen v pár okamžicích, někomu to vadí.
Ale je možné, že další SW to vyřeší.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
- gupa
- Příspěvky: 3685
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 169
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Deye hybridný menič
Ty původní měniče platí že byla tato konfigurace?
jars10 píše: stř pro 23, 2020 8:13 pmPoužívám 1kVA modrásek jako posílení 3kVA Victron Multiplus a dokonce 3ks 2 kVA modrásků zapojených za Victron Quattro 10kVA pro napájení čerpadel, klimatizací a nabíjení auta už od začátku, co se začaly prodávat, a bez problémů.
Pokud jsem jim odstranil limiter a hučely naplno, Victron s klidem energii přebíral a ukládal zpět do baterek.
Vazební relé na síť samozřejmě vypnuto = čistý ostrovní provoz.
Podle mne stačí dodržet nějakou výkonovou úměru mezi gridfree a Victronem a funguje to.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
Franta2776
- Příspěvky: 5534
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 540
Re: Deye hybridný menič
Mě ještě překvapilo,že 15kW ani 20kW nemá u nás certifikaci na připojení k DS. 12kW a 10kW ano.marko250 píše: pon bře 02, 2026 11:05 amTo je ale velmi mrzuté a slyším to poprvé,jdu napsat amperákovi jestli s tím taky bojuje.jars10 píše: ned bře 01, 2026 8:47 pmÚplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
Záludnost je omezený výkon z/do aku.
Těch avizovaných 350A mi to nedá. Max 330A. To znamená, že z baterek je možno tahat max 17kW. Celkových dvacet je to jen, když se přidá výroba z panelů.
Řeším situaci, kdy mi při nabíjení auta dává cca 10 minut 17kWh z baterky, pak skočí do chyby, vypne střídač a tak pořád dokola než spotřeba vyrazí pojistky (3x25A). Je jedno jestli dodává do LOAD nebo GRID. Řídí si to sám a blbě.
Pomůže v menu omezit DC proud nebo externě spotřebu do cca 15 kW. Podpora v servisu nic nevyřeší, protože sw sampluje a ukládá hodnoty a chyby po 5 min intervalech. Vidím to jen na displeji. Pak jim posílám formy a odpověď je, že mám měnič sundat a poslat do servisu. Podle mne se něco lokálně přetíží a nebo přehřeje.
Dva roky jsem provozoval 10 kW a 12 kW nadoraz dlouhodobě - nabíjení aut, klimy apod. Tam to bylo bez problémů, takže jsem se namlsal.
Teď bych řekl, že by to nové verze SW měly postupně vylepšit, ale plnohodnotně 20 kW jako ty předchozí byly 12kW rozhodně není.
Pokud má spotřebu panely dávájí, neumí dojet na nastavenou hodnotu nabití aku a plynule buď omezit výrobu jen na spotřebu nebo pokud výroby nedostačuje, výrobu dávat do spotřeby plus zbytek dotáhnout z gridu. Neustále osciluje okolo nastavené hodnoty SOC a vybíjí a nabíjí baterku o 1%.
Pro někoho jsou to detaily, které nastávají jen v pár okamžicích, někomu to vadí.
Ale je možné, že další SW to vyřeší.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100