Diskuze se zaměřuje na stavbu UPS zálohy pro domácí IT a servery s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy UPS, včetně APC a Victron, a řeší výhody a nevýhody DC napájení versus klasického 230V. Probírá se také efektivita dobíjení aku, možnosti napájení zařízení na 12V či 24V a praktické tipy pro domácí instalace.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2859
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja na routery, cerpadla topeni, automatizaci pouzivam 6let tohle https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... mJEALw_wcB a k tomu https://www.obchodiste.cz/produkt/stani ... d-battery/
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6843
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Jo, ty MHpower upsky s externim aku pouzivam na stavbach.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2859
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Kolegovy jsem ji kupoval ke kotli a taky spokojeny. Napajim z toho i napetove spouste a pohon garazovych vrat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
glottis
- Příspěvky: 3719
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Kdyby uměla i lfp, bylo by to dokonale
- TomHC
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 799
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Nakoniec som to urobil takto. Primárne sú zariadenia napájané zo AC siete a v prípade výpadku prejdú na batérie. Nerieši to ale situáciu, ak by BMS odpojili obe batérie...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
kodl69
- Příspěvky: 8279
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1044
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
existují na to specializovaný obvody, který ovládají dva mosfety, abys ušetřil úbytky na diodách. Tohle zapojení používám taky, se schottky diodama. Jenom bych jako staromilec doporučil malovat + nahoře, nejsme v telekomunikacích s uzemněným +, nebo jo? Já naopak mám napětí zdroje nižší než napětí z baterek, tj jede mi to převážně z baterek a až potom ze sítě. A mám to přímo na 48V, většina síťovejch krámů má 48V PoE, tak proč přidávat další konverzi napětí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2248
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 214
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Chlapi a čo teda preferujete ako UPS na kotol, IT veci a podobnú drobotinu?
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6843
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja jsem pridal dalsi multiplus k baterce, a dal tam nastaveni, aby se prepl na sit pri nizkem napeti baterky a nechal zapnuty rezim ups. Na 230V vstupu multiplusu je automaticky prepinac 3f/1f, ktery je preply na prvni fazi, kdyz vypadne, tak se prepne na druhou ci treti.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
pibi
- Příspěvky: 1679
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Přes 20 let používám na drobnou automatizaci 12/24V zálohovaný gelovými akumulátory. Vzniklo to, když jsme namontovali rolety na střešní okna, kde je 24V pohon a byl potřeba zdroj 24V/3,5A pro jednu a jsou 2 vedle sebe. Tak mě napadlo, proč kupovat/vyrábět 200W zdroj, když udělám slabou nabíječku 2x12V, tu chvilku podrží baterky, z 12V jsem udělal napájení ovládání pro všechny rolety - celkem 7ks. Pak při budování FVE jsem v tom nadále pokračoval, jen ty gelovky nabíjím 2 Oriony 48/12V z hlavní baterky.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2248
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 214
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
24V ani iné napätie pre mňa nie je cesta, lebo potrebujem 230V na kotol a jednu zásuvku kde bude Wifi. Tam už iné napätie nedotiahnem. A keďže všetky veci sú väčšinou na 230V (aj keď sa dajú napájať aj iným napätím) nebudem si komplikovať situáciu s iným napätím.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
eman
- Příspěvky: 2833
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 315
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Já nakonec objednal 800W Multiplus, na který půjdou jenom servery, modemy a podobná havěť co zajišťuje komunikaci. Ta Smart UPS má děsnou spotřebu kolem 60W a za rok baterie za 900Kč v háji.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2248
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 214
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Tento z nKonu? Takže tento MP napojíš priamo na FVE baterku? Ako ho plánuješ prevádzkovať?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2859
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja pouzivam 12V stanicni baterku 100Ah a MH Power UPS ale taky chci Multiplus 800
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
kodl69
- Příspěvky: 8279
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1044
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Servery, modemy... optimální krámy pro DC napájení. Není potřeba žádnej další měnič. A 15kWh baterek je snad dostatečná UPS, ne? Ještě je otázka, co si představit pod pojmem server, něco jako synology, neco 1U do racku s celeronem, nebo fakt serverovou mašinu s příkonem 500W + se dvěma redundantími zdroji?
Ostatně dneska už se staví spousta datacenter, kde je napájení DC , kvůli úspoře energie a zjednodušení managementu napájení. Tady máš doopravdickej server s DC napájením: https://www.westek.co.uk/product/p2494r/
tady máš DC ATX zdrojů celou stránku: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=pico%20p ... x=shopping
no a nakonec tady je něco osvěty, i když už 5 let starej článek: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eni--17239
P.S: ještě k DC napájení, ale bez baterek, tahle firma https://www.litostroj-eng.com/hydraulicka-laborator má celou řadu pohonů s frekvenčními měniči napúojenou na DC meziobvod, s jedním centrálním usměrňovačem. Některý jedou v režimu generátor, některý v režimu čerpadlo, a bylo by zbytečný tu energii mařit v odporech, když z DC meziobvodu si ji vezme další měnič, kterej napájí čerpadlo. Byl jsem tam kdysi na exkurzi, v rozvodně je jeden skříňovej rozvaděč pro osvětlební a zásuvky v kancelářích, pak jeden s usměrňovačem a za ním celá řada tech DC propojenejch frekvenčních měničů... Divím se, že do toho nezapojili i DC z FVE...
Ostatně dneska už se staví spousta datacenter, kde je napájení DC , kvůli úspoře energie a zjednodušení managementu napájení. Tady máš doopravdickej server s DC napájením: https://www.westek.co.uk/product/p2494r/
tady máš DC ATX zdrojů celou stránku: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=pico%20p ... x=shopping
no a nakonec tady je něco osvěty, i když už 5 let starej článek: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eni--17239
P.S: ještě k DC napájení, ale bez baterek, tahle firma https://www.litostroj-eng.com/hydraulicka-laborator má celou řadu pohonů s frekvenčními měniči napúojenou na DC meziobvod, s jedním centrálním usměrňovačem. Některý jedou v režimu generátor, některý v režimu čerpadlo, a bylo by zbytečný tu energii mařit v odporech, když z DC meziobvodu si ji vezme další měnič, kterej napájí čerpadlo. Byl jsem tam kdysi na exkurzi, v rozvodně je jeden skříňovej rozvaděč pro osvětlební a zásuvky v kancelářích, pak jeden s usměrňovačem a za ním celá řada tech DC propojenejch frekvenčních měničů... Divím se, že do toho nezapojili i DC z FVE...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
eman
- Příspěvky: 2833
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 315
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Jo, ten, akorát jsem ho koupil ještě trochu levněji tady. Pojede z baterky a při poklesu SOC pod určité procento přepně na DS.
Kodl: DC už se tu probíralo a ani náhodou do toho nepůjdu. Každé zařízení chce jiné napětí a jiný příkon, nutnost použít hromadu bastlených měničů, při poruše to opravím zase jenom já. Mega opruz. Tohle zapojím, do zásuvky dám psa co už mám s 10 zásuvkami a zapomenu. Za 4 roky přestal fungovat jeden adaptér a za 2 minuty jsem měl zapojený jiný.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- TomHC
- Příspěvky: 3696
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 799
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja som to tak riešil, lebo všetko ide na 12V. 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2248
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 214
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja chcem dať nasledovné veci na UPS:
- kotol 230V
- zásuvka pre Wifi router 230V
- rozdelovač podlahovky 230V
- NAS - tu by asi dalo spraviť 12V, ale videl som modely aj s euro koncovkou.
- 24port switch - asi 230V ale neviem
- kamery - asi 12V ale nie som si istý
- internet anténa na fasáde 230V (adaptér má klasickú euro koncovku)
Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte.
- kotol 230V
- zásuvka pre Wifi router 230V
- rozdelovač podlahovky 230V
- NAS - tu by asi dalo spraviť 12V, ale videl som modely aj s euro koncovkou.
- 24port switch - asi 230V ale neviem
- kamery - asi 12V ale nie som si istý
- internet anténa na fasáde 230V (adaptér má klasickú euro koncovku)
Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
kodl69
- Příspěvky: 8279
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1044
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Fakt je škoda, že jste skoro všichni zaseknutí na tom střídavým napětí navíc pro dané použití nesmyslné velikosti... On ten Tesla před víc než 100 lety vyhrál nad Edisonem, ale myslím si, že to vítězství bylo jenom dočasné... To diablo:
Krom kotle a ventilů podlahovky (i ta se dají koupit na 24V DC) znám prakticky všechno, co je s DC adaptérem. Navíc se dají vybrat modely s napájením 48V, tj. BEZ DALŠÍHO MEZIKUSU. Použití nějakýho DC/DC neznemožňuje použití originálního adaptéru, kterej může ležet hned vedle, když už by byl velkej strach o zachování funkčnosti...
A druhá servisní poučka: zařízení, který tam není, se nemůže pokazit. První je jasná: co funguje, na to se nesahá.
Krom kotle a ventilů podlahovky (i ta se dají koupit na 24V DC) znám prakticky všechno, co je s DC adaptérem. Navíc se dají vybrat modely s napájením 48V, tj. BEZ DALŠÍHO MEZIKUSU. Použití nějakýho DC/DC neznemožňuje použití originálního adaptéru, kterej může ležet hned vedle, když už by byl velkej strach o zachování funkčnosti...
A druhá servisní poučka: zařízení, který tam není, se nemůže pokazit. První je jasná: co funguje, na to se nesahá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5531
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 545
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Kodl dnes stoji panely pár Kč a je jednodušši pár přidat a pokrýt ztráty mĕničů.Barbarství je pálit el. na odporu, když TČ se dá koupit za tisícovek.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
unicast
- Příspěvky: 2338
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 435
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
A teď takové dobíjení lion akumulátoru v elektrokole, to je teprve ta správná ukázka energetické neefektivity (ale zároveň ekonomické efektivity). 54V= LiFePo4 -> FV měnič -> 230V~ -> nabíječka -> 54V= LiOn. Jenže ta nabíječka už je k dispozici, zajistí, že dobíjení bude max. 2A, což je požadavek výrobce toho akumulátoru a dobije ten akumulátor v kole na 55 V, i když má velká baterka ve FVE jenom 53.5 V. Dobíjí se, jen když svítí slunce a nějakých ztracených pár set Wh nikoho netrápí. Návratnost investice do buck/boost DC/DC měniče s omezením 2A na výstupu asi nekonečně dlouhá.kodl69 píše: ned bře 01, 2026 2:48 pmFakt je škoda, že jste skoro všichni zaseknutí na tom střídavým napětí navíc pro dané použití nesmyslné velikosti...