Diskuze se zaměřuje na stavbu UPS zálohy domácího IT a kotle s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, jako jsou gelové, AGM či LiFePO4, a řeší optimální napětí a konfiguraci měničů pro spolehlivý provoz. Probírá se také výhoda samostatného UPS systému oproti přímému napojení na FVE a možnosti přepínání mezi sítí a bateriemi.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2857
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja na routery, cerpadla topeni, automatizaci pouzivam 6let tohle https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... mJEALw_wcB a k tomu https://www.obchodiste.cz/produkt/stani ... d-battery/
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6839
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Jo, ty MHpower upsky s externim aku pouzivam na stavbach.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2857
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Kolegovy jsem ji kupoval ke kotli a taky spokojeny. Napajim z toho i napetove spouste a pohon garazovych vrat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
glottis
- Příspěvky: 3718
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 479
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Kdyby uměla i lfp, bylo by to dokonale
- TomHC
- Příspěvky: 3685
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 798
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Nakoniec som to urobil takto. Primárne sú zariadenia napájané zo AC siete a v prípade výpadku prejdú na batérie. Nerieši to ale situáciu, ak by BMS odpojili obe batérie...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
kodl69
- Příspěvky: 8275
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1043
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
existují na to specializovaný obvody, který ovládají dva mosfety, abys ušetřil úbytky na diodách. Tohle zapojení používám taky, se schottky diodama. Jenom bych jako staromilec doporučil malovat + nahoře, nejsme v telekomunikacích s uzemněným +, nebo jo? Já naopak mám napětí zdroje nižší než napětí z baterek, tj jede mi to převážně z baterek a až potom ze sítě. A mám to přímo na 48V, většina síťovejch krámů má 48V PoE, tak proč přidávat další konverzi napětí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2245
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Chlapi a čo teda preferujete ako UPS na kotol, IT veci a podobnú drobotinu?
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6839
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 946
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja jsem pridal dalsi multiplus k baterce, a dal tam nastaveni, aby se prepl na sit pri nizkem napeti baterky a nechal zapnuty rezim ups. Na 230V vstupu multiplusu je automaticky prepinac 3f/1f, ktery je preply na prvni fazi, kdyz vypadne, tak se prepne na druhou ci treti.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
pibi
- Příspěvky: 1679
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Přes 20 let používám na drobnou automatizaci 12/24V zálohovaný gelovými akumulátory. Vzniklo to, když jsme namontovali rolety na střešní okna, kde je 24V pohon a byl potřeba zdroj 24V/3,5A pro jednu a jsou 2 vedle sebe. Tak mě napadlo, proč kupovat/vyrábět 200W zdroj, když udělám slabou nabíječku 2x12V, tu chvilku podrží baterky, z 12V jsem udělal napájení ovládání pro všechny rolety - celkem 7ks. Pak při budování FVE jsem v tom nadále pokračoval, jen ty gelovky nabíjím 2 Oriony 48/12V z hlavní baterky.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2245
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: UPS s použitím AKU k FVE
24V ani iné napätie pre mňa nie je cesta, lebo potrebujem 230V na kotol a jednu zásuvku kde bude Wifi. Tam už iné napätie nedotiahnem. A keďže všetky veci sú väčšinou na 230V (aj keď sa dajú napájať aj iným napätím) nebudem si komplikovať situáciu s iným napätím.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Kdo je online