Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o výběru komponentů jako 11 kW ostrovní střídač a 16 kWh baterie, přičemž hlavní prioritou je bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení, revize a optimalizace provozu s ohledem na reálné podmínky a budoucí rozšíření systému.
ACDC
Příspěvky: 641
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ACDC »

Chrániče, chrániče, chrániče. Zásuvky nemusí mít každý obvod svůj chránič. Cenově nesmysl. Jo a Béčka😃 Teď tady mám projekt rozvaděče, který budu vyrábět, dokonce občanská vybavenost nebo jak se to jmenuje. Jeden 3f chránič A na šest jističů-obvodů. V pohodě.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6772
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Tak na drevostavbu asi ok, kde bude treba victron ...

Samozrejme nemusi, to tu byla prave ta dlouha debata, ve ktere se to snad uz definitivne vyjasnilo.

Ad ty dc "spouste" - ne, nemam nic konkretniho, pouziva se to ve spolupraci se stykacem nebo jisticem se spousti. Akorat ty detektory nemaji povolene takove zatizeni, aby dokazaly shodit spoust nebo drzet stykac, tak se to prej resi dalsim obvodem. Bud rovnou ridici elektronikou wallboxu/menice anebo dodatecne. Takze se to da poskladat jakoze s komponent, ale o moc levneji to nevyjde.

To uz mi prijde lepsi reseni ten chranic B s 6mA spousti na tech 100mA a za to pak davat uz obycejne A jisticochranice na jednotlive okruhy. Selektivita je zachovana, bezpecne odpojeni zdroje po jeho poruse take.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4710
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 914
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Pokud někdo chce mít svůj fotovoltaický koníček vymazlený a finance mu to umožňují, tak si tam namontuje všechny dnešní vymoženosti třeba i nad rámec norem. Kdo má jiný přístup, bere i normy jako inspiraci a ne jako zeď, přes kterou vlak nejede.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Valdano
Příspěvky: 1736
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Valdano »

To je jako s tím známým pořekadlem u řidičů alias "plná čára není zeď". :lol:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6772
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

A pak to na tech silnicich vypada ... Blinkr je taky jen na okrasu a pod. S vymazlenosti to nema nic spolecneho. A kdo na to nema, tak to nema delat. Kdyz chce nekdo mit opici, musi mit i na banany.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 78
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

cipis píše: čtv úno 12, 2026 4:47 pm
Přesně, jak psal kolega, to, že je DC, tedy B, neznamená, že vypíná při DC složce, ale jen, že se nezmění jeho schopnost vypnout při DC....


No ja som bol v tom ze vsetky B chranice vypinaju pri DC zlozke (aky by bol potom rozdiel mezi A a B?).

Vychadzal som z toho videa, kde hovoria nejaku "normu", ktora to uvadza - "maximalne dvojnasobok unikajucej AC zlozky".

cipis
Moderátor
Příspěvky: 6772
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Jenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.

Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.

Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.

Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 78
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

OK cipis pochopene. Z toho mi vyplyva, ze ekonimicky najvyhodnejsie bude postupne menit moje AC chranice rovno na B (lebo tie DC 6mA su jednak drahe a nie moc dostupne). Zaroven mozno pritom aj porozmyslat ci ich potrebujem tolko ako v sucastnosti mam. Ale technicky jednoduchsie ako cele to prerabat je opat nakupit (postupne) 3f RCD (by type) a menit ich kus za kus. Budem sledovat ceny, ale myslim ze ked najdem napr ETEK, nemusim sa nejako bat...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6772
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Je to take dotaz na tveho revizaka, jak moc ok se mu bude jevit ta varianta s tim velkym nadrazenym B 6mA. Protoze to ma take neco do sebe, vyhnes se pouziti tolika 3f a muzes si dat 1f jisticochranice A.
Usetris tim dost mista v rozvadeci a hlavne ziskas tu nezavislost okruhu.
Chce to radne promyslet. Postupne to menit nemuzes. Asi je opravdu nejrychlejsi cesta dat na vystup menice ten veliky B 6mA chranic, ktery bude suplovat tu ochranu, kdyz vyberes menic, co to nema v dokumentaci. Pak teprve muzes menic pripojit na stavajici instalaci a tu pak predelavat postupne.
Nicmene postupne predelavani nefunguje, uz na to pak nehrabnes - proto uz objednej ten B s 6mA vypinanim hned a mas poreseno - ten klid v dusi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 668
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od sindyk »

A jak to dopadlo s tím "čekám na cenu Deye", který má RDCM vestavěné? Tam pak netřeba řešit nějaké béé a vlastně ani ta finální cenovka nemusí být tak rozdílná.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6772
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 933
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ano, finální cenovky mohou být úplně jinak, když se musí dopočítat ochrany. Tedy defacto i měnič, co bude stát jednu až dvě desítky tisíc dráž, tak bude ve finále "levnější". A nejen kvůli ceně těch dalších béé, ale také kvůli práci s rozváděčem, kde pak bude stačit jen opravit přívod a korektně zapojit konec těch dvou čučících vodičů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 78
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Veru veru. Momenalne je tam cena cca 660€ za 11KW Easun a cosi vyse 1800€ za 12KW DEYE. Rozdiel riadny a stale neviem. Cosi mi hovori zeby som mal ist do lacnejsieho a cosi na nom sa naucit a za rok/dva to kludne vymenit za cosi lepsie (Mozno aj Victron). To uz prepdpokladam ze by mohlo byt nejake to EV.

Je to dilema :D
Mogul
Příspěvky: 539
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mogul »

Není ta cena 660€ za ten jednoduší Easun 11kW? Klon Axperta za 660€ jsem nikde nenašel.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 78
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ano ten Klon. Je tam nejaka zlava valentinska.
Snímka obrazovky 2026-02-13 130252.jpg
Snímka obrazovky 2026-02-13 130252.jpg (28.03 KiB) Zobrazeno 107 x
Fakt ze ta cena je brutal lakava na zaciatok aj s tym zeby som potom cosi stratil pri predaji, alebo by som ho nechal ako MPPT.

Co mam robit? :uh: :lol:
Ferda2
Příspěvky: 53
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

Mogul píše: pát úno 13, 2026 12:57 pm
Není ta cena 660€ za ten jednoduší Easun 11kW? Klon Axperta za 660€ jsem nikde nenašel.
ten jednodušší (nemá paralelní provoz) je jěště levnější :-) https://www.aliexpress.com/item/1005007474776468.html
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 78
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Uz nejako nevidim dovod ist nizsie. O tom 11KW SWM je aj kopec videii aj uzivatelia ich tu maju.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Seznam [Bot] a 0 hostů